Перейти к содержанию
    

Схема измерения тока и напряжения

... ток возрастет, и это изменение повлияет на измерения напряжения.

Кому и компаратор измеритель… :)

 

Вот, втекает, например, в этот увесистый стокилоомный резистор некоторый ток.

Втекает… втекает… втекает… По прохождении резистора, пути этого тока расходятся,

чтобы вновь сойтись уже где-то в районе шунта, и как бы вернуться в источник,

упомянутый ток и породивший. Это увесистому и бесчуственному стокилоомному

резистору всё должно быть нипочём, включая и 540 Вольт, а эквиваленту биометрической

нагрузки, особенно, неудовлетворённой энергетически, эти самые колебания очень даже

болезненно статься могут. А операционники что, операционники не жалко. :rolleyes:

Изменено пользователем Mike18

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

упомянутый ток и породивший...должно быть нипочём, включая и 540 Вольт, а эквиваленту биометрической

нагрузки, особенно, неудовлетворённой энергетически, эти самые колебания очень даже

Готов поддержать каждое слово. Морально :)

Изменено пользователем _Pasha

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

При этом образуется путь для тока, который составит пол ампера, почему ОУ не сгорит???

Как этот путь образуется, можете показать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Так это и есть гальваноразвязка. "Плавающий" источник. Но синфазное нужно ограничивать, да. Вот пример:

post-11287-1319738741_thumb.png

ИЗ Искусства схемотехники. Работает безупречно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Так это и есть гальваноразвязка. "Плавающий" источник. Но синфазное нужно ограничивать, да. Вот пример:

Я то всю жизнь считал, что гальваноразвязка - это когда одна часть схемы изолирована от другой ее части.

Специальными девайсами, проверенными на пробой нормированным высоким напряжением и имеющими вполне определенную устойчивость к dU/dt.

Спасибо, наставили на путь истинный.

А вообще-то для заявленных целей существуют такие вещи, как HCPL7800 и LOC110...117 в простейшем случае.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я то всю жизнь считал, что гальваноразвязка - это когда одна часть схемы изолирована от другой ее части.

Специальными девайсами, проверенными на пробой нормированным высоким напряжением и имеющими вполне определенную устойчивость к dU/dt.

Спасибо, наставили на путь истинный.

:biggrin: Не за что, ничего нового я Вам не сообщил: здесь одна часть схемы (общий высоковольтной цепи) изолирован от другой - общего провода питания ОУ. Иначе "плавающего источника" не получилось бы. И лишь потом они связаны измерительными цепями. :biggrin: И изоляция таки должна быть хорошей.

А вообще-то для заявленных целей существуют такие вещи, как HCPL7800 и LOC110...117 в простейшем случае.

Зачем? В простейшем случае ничего этого не нужно. Автор ничего не заявлял о развязке. Возможно, она осуществляется после оцифровки. Или вообще ничего наружу не выходит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Как этот путь образуется, можете показать?

с одной стороны -12В с другой -540В.

post-7112-1321347944_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

с одной стороны -12В с другой -540В.

Для того, чтобы в цепи протекал ток, она должна быть замкнутой. У автора нигде не показано, что вспомогательный источник питания ОУ имеет гальваническую связь с высоковольтным источником. Так что символ "земли" Вы пририсовали к шине "-540В" совершенно необоснованно. Напряжение автор так померить, конечно, не сможет, но и к.з. не будет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для того, чтобы в цепи протекал ток, она должна быть замкнутой. У автора нигде не показано, что вспомогательный источник питания ОУ имеет гальваническую связь с высоковольтным источником. Так что символ "земли" Вы пририсовали к шине "-540В" совершенно необоснованно. Напряжение автор так померить, конечно, не сможет, но и к.з. не будет.

я просто подметил один из возможных вариантов :laughing:

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Напряжение автор так померить, конечно, не сможет, но и к.з. не будет.

Ну почему не сможет, очень даже. Метод измерения такойже как в случае с измерением на шунте, только тут в качестве шунта 1ком :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...