Схема Включения ТСП

Здравствуйте. Мне необходимо выбрать схему включения ТСП(термосопротивление платиновое) для измерения температуры в диапазоне от 0 до 1000*С. То есть хочу спроектировать прибор для измерения температуры, в основе которого лежит платиновое ТС. Хотел бы, что бы гуру объяснили мне по поводу схемы включения. Думаю взять просто обычный мост, который будет состоять из 3 обычных резисторов и одного ТСП. Вот собственно нужны параметры, которые мне необходимо будет рассчитать! Какие резисторы брать (на сколько Ом)? Выходной сигнал при этом должен быть 0.1В. Если кто сталкивался с заданиями такого рода - киньте ссылку на параметры, которые необходимо рассчитать для такого измерителя температуры.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Платиновое до 1000°C? :blink: Вы ничего не перепутали? Что-то я не слыхал, чтобы платиновое термосопротивление использовали для измерения температур выше +600°C. :cranky:

По поводу моста в принципе верно. Но перед тем, как задавать вопросы, почему бы вам не ознакомиться с материалами, предлагаемыми производителями м/с для преобразования сигнала RTD в электрические величины? У TI, AD, National смотрели подобные материалы? Зайдите на сайты указанных фирм, наберите в строке поиска RTD и читайте. Нюансов при измерении сопротивления терморезисторов немало выплывает.

Для примера

От NS Application Note 1559 Practical RTD Interface Solutions

От TI FOUR-WIRE RTD CURRENT-LOOP TRANSMITTER

От AD Basic Linear Design: Chapter 3 Sensors Section 3.2: Temperature sensors

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

600 градусов предел. Если вам надо мерять такие температуры , вам все же хромель-алюмелевую термопару надо. Мост это в принципе пойдет. Но сейчас включают измерители на термометрах сопротивления по трехпроводной схеме. К одному концу два провода, к другому один и тянут туда где стоит датчик. Ток больше 1 миллиампера в термометр не загоняют. Обычно раза 3 меньше. А в эталонные и еще меньше. А дальше просто меряем чего там у нас нападало на проводах и на датчике ацпшником и высчитываем температуру.

 

Это почитайте

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Но сейчас включают измерители на термометрах сопротивления по трехпроводной схеме. К одному концу два провода, к другому один и тянут туда где стоит датчик. Ток больше 1 миллиампера в термометр не загоняют. Обычно раза 3 меньше. А в эталонные и еще меньше. А дальше просто меряем чего там у нас нападало на проводах и на датчике ацпшником и высчитываем температуру.

второй АЦП для трехпроводки это неспортивно. Проще операционником вычесть. А иногда наверное и честную 4-проводку применяют, но я такого живьем не видел кроме как на столе.

Другое дело что мне например понравилось не генератор стабильного тока делать, а падение напряжения на опорном токозадающем резисторе использовать как референсное напряжение (многие АЦП от аналог девайса например позволяют референс дифференциальный и сильно выше нуля подвешенный делать). Получается величина сразу в единицах измерения, привязанных к опорному сопротивлению и не зависящая от флуктуаций напряжения и тока. Но конечно есть много оговорок насчет диапазона изменения, допустимого диапазона опорного напряжения АЦП и т.д. Зато всего один прецизионный элемент, резистор. Дешевле и дубовей некуда.

Насколько я помню например для медных (ТСМ-50 длинной где-то от 100 мм) давали в его мануале рекомендации не более 5 мА ток, но тут надо конкретный датчик смотреть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А иногда наверное и честную 4-проводку применяют, но я такого живьем не видел кроме как на столе.
Когда от датчика (RTD) до схемы измерителя несколько десятков метров, то применяют и еще как применяют :)

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Четырехпроводку лет как 25 в тех местах где я был не применяют. Она в КСП стояла (был такой прибор из Йошкар Олы , хотя лет так 10 назад он было стал возраждаться из пепла, но потом все же здравый смысл победил). Трехпроводка у нас тянулась на сотню метров и поболее кое где. Генераторов тока никогда не ставили, обычный резистор стоял и все. Ацп или с коммутатором или со встроенным коммутатором. Вычесть операционником теоретически можно - когда-то так и делали, более того в аналоговых нормализаторах сигналов за три копейки и сейчас так делают. Но если есть ацп и процессор, зачем вообще опер ставить? Стоит гольный ацп и несколько резисторов с кондюками, а проц считает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Дык конечно можно трехпроводку и на 100м. Все зависит от требований к точности измерения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это точно.

 

Вы не медицинские термометры делали? Ну от главврача кабель и по палатам к подмышкам? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Четырехпроводку лет как 25 в тех местах где я был не применяют. Она в КСП стояла (был такой прибор из Йошкар Олы , хотя лет так 10 назад он было стал возраждаться из пепла, но потом все же здравый смысл победил). Трехпроводка у нас тянулась на сотню метров и поболее кое где. Генераторов тока никогда не ставили, обычный резистор стоял и все. Ацп или с коммутатором или со встроенным коммутатором. Вычесть операционником теоретически можно - когда-то так и делали, более того в аналоговых нормализаторах сигналов за три копейки и сейчас так делают. Но если есть ацп и процессор, зачем вообще опер ставить? Стоит гольный ацп и несколько резисторов с кондюками, а проц считает.

Вообще-то для работы с ТС(RTD) использовались КСМ (мосты) :)

Это для термопар КСП (потенциометры).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вообще-то для работы с ТС(RTD) использовались КСМ (мосты) :)

Это для термопар КСП (потенциометры).

Так я и говорю - давно это было:)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мост обычный с термистором + усилитель операционный (параметры которого нужно еще рассчитывать) = готовый прибор? Ребят - это первое задание мое, если есть у кого-то пример простенького измерителя температуры на термисторе со всеми расчетами(не важно, платиновый или медный) - киньте ссылку сюда. Я прочитаю хоть!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

...ну почитай...и заодно найди в интернете книжку этого автора...Виглеб Г. Датчики.Устройство и применение.1989.djvu

an685b.pdf

_____________________.pdf

Изменено пользователем galya

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...