Onlink 0 24 апреля, 2011 Опубликовано 24 апреля, 2011 · Жалоба Здравствуйте. Мне необходимо выбрать схему включения ТСП(термосопротивление платиновое) для измерения температуры в диапазоне от 0 до 1000*С. То есть хочу спроектировать прибор для измерения температуры, в основе которого лежит платиновое ТС. Хотел бы, что бы гуру объяснили мне по поводу схемы включения. Думаю взять просто обычный мост, который будет состоять из 3 обычных резисторов и одного ТСП. Вот собственно нужны параметры, которые мне необходимо будет рассчитать! Какие резисторы брать (на сколько Ом)? Выходной сигнал при этом должен быть 0.1В. Если кто сталкивался с заданиями такого рода - киньте ссылку на параметры, которые необходимо рассчитать для такого измерителя температуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 24 апреля, 2011 Опубликовано 24 апреля, 2011 · Жалоба Платиновое до 1000°C? :blink: Вы ничего не перепутали? Что-то я не слыхал, чтобы платиновое термосопротивление использовали для измерения температур выше +600°C. :cranky: По поводу моста в принципе верно. Но перед тем, как задавать вопросы, почему бы вам не ознакомиться с материалами, предлагаемыми производителями м/с для преобразования сигнала RTD в электрические величины? У TI, AD, National смотрели подобные материалы? Зайдите на сайты указанных фирм, наберите в строке поиска RTD и читайте. Нюансов при измерении сопротивления терморезисторов немало выплывает. Для примера От NS Application Note 1559 Practical RTD Interface Solutions От TI FOUR-WIRE RTD CURRENT-LOOP TRANSMITTER От AD Basic Linear Design: Chapter 3 Sensors Section 3.2: Temperature sensors Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 24 25 апреля, 2011 Опубликовано 25 апреля, 2011 · Жалоба 600 градусов предел. Если вам надо мерять такие температуры , вам все же хромель-алюмелевую термопару надо. Мост это в принципе пойдет. Но сейчас включают измерители на термометрах сопротивления по трехпроводной схеме. К одному концу два провода, к другому один и тянут туда где стоит датчик. Ток больше 1 миллиампера в термометр не загоняют. Обычно раза 3 меньше. А в эталонные и еще меньше. А дальше просто меряем чего там у нас нападало на проводах и на датчике ацпшником и высчитываем температуру. Это почитайте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 25 апреля, 2011 Опубликовано 25 апреля, 2011 · Жалоба Но сейчас включают измерители на термометрах сопротивления по трехпроводной схеме. К одному концу два провода, к другому один и тянут туда где стоит датчик. Ток больше 1 миллиампера в термометр не загоняют. Обычно раза 3 меньше. А в эталонные и еще меньше. А дальше просто меряем чего там у нас нападало на проводах и на датчике ацпшником и высчитываем температуру. второй АЦП для трехпроводки это неспортивно. Проще операционником вычесть. А иногда наверное и честную 4-проводку применяют, но я такого живьем не видел кроме как на столе. Другое дело что мне например понравилось не генератор стабильного тока делать, а падение напряжения на опорном токозадающем резисторе использовать как референсное напряжение (многие АЦП от аналог девайса например позволяют референс дифференциальный и сильно выше нуля подвешенный делать). Получается величина сразу в единицах измерения, привязанных к опорному сопротивлению и не зависящая от флуктуаций напряжения и тока. Но конечно есть много оговорок насчет диапазона изменения, допустимого диапазона опорного напряжения АЦП и т.д. Зато всего один прецизионный элемент, резистор. Дешевле и дубовей некуда. Насколько я помню например для медных (ТСМ-50 длинной где-то от 100 мм) давали в его мануале рекомендации не более 5 мА ток, но тут надо конкретный датчик смотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 25 апреля, 2011 Опубликовано 25 апреля, 2011 · Жалоба А иногда наверное и честную 4-проводку применяют, но я такого живьем не видел кроме как на столе.Когда от датчика (RTD) до схемы измерителя несколько десятков метров, то применяют и еще как применяют :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 24 25 апреля, 2011 Опубликовано 25 апреля, 2011 · Жалоба Четырехпроводку лет как 25 в тех местах где я был не применяют. Она в КСП стояла (был такой прибор из Йошкар Олы , хотя лет так 10 назад он было стал возраждаться из пепла, но потом все же здравый смысл победил). Трехпроводка у нас тянулась на сотню метров и поболее кое где. Генераторов тока никогда не ставили, обычный резистор стоял и все. Ацп или с коммутатором или со встроенным коммутатором. Вычесть операционником теоретически можно - когда-то так и делали, более того в аналоговых нормализаторах сигналов за три копейки и сейчас так делают. Но если есть ацп и процессор, зачем вообще опер ставить? Стоит гольный ацп и несколько резисторов с кондюками, а проц считает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 25 апреля, 2011 Опубликовано 25 апреля, 2011 · Жалоба Дык конечно можно трехпроводку и на 100м. Все зависит от требований к точности измерения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 24 26 апреля, 2011 Опубликовано 26 апреля, 2011 · Жалоба Это точно. Вы не медицинские термометры делали? Ну от главврача кабель и по палатам к подмышкам? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ASZ 0 26 апреля, 2011 Опубликовано 26 апреля, 2011 · Жалоба Четырехпроводку лет как 25 в тех местах где я был не применяют. Она в КСП стояла (был такой прибор из Йошкар Олы , хотя лет так 10 назад он было стал возраждаться из пепла, но потом все же здравый смысл победил). Трехпроводка у нас тянулась на сотню метров и поболее кое где. Генераторов тока никогда не ставили, обычный резистор стоял и все. Ацп или с коммутатором или со встроенным коммутатором. Вычесть операционником теоретически можно - когда-то так и делали, более того в аналоговых нормализаторах сигналов за три копейки и сейчас так делают. Но если есть ацп и процессор, зачем вообще опер ставить? Стоит гольный ацп и несколько резисторов с кондюками, а проц считает. Вообще-то для работы с ТС(RTD) использовались КСМ (мосты) :) Это для термопар КСП (потенциометры). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 24 26 апреля, 2011 Опубликовано 26 апреля, 2011 · Жалоба Вообще-то для работы с ТС(RTD) использовались КСМ (мосты) :) Это для термопар КСП (потенциометры). Так я и говорю - давно это было:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onlink 0 28 апреля, 2011 Опубликовано 28 апреля, 2011 · Жалоба Мост обычный с термистором + усилитель операционный (параметры которого нужно еще рассчитывать) = готовый прибор? Ребят - это первое задание мое, если есть у кого-то пример простенького измерителя температуры на термисторе со всеми расчетами(не важно, платиновый или медный) - киньте ссылку сюда. Я прочитаю хоть! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad3156 0 29 апреля, 2011 Опубликовано 29 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба ...ну почитай...и заодно найди в интернете книжку этого автора...Виглеб Г. Датчики.Устройство и применение.1989.djvu an685b.pdf _____________________.pdf Изменено 29 апреля, 2011 пользователем galya Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onlink 0 2 мая, 2011 Опубликовано 2 мая, 2011 · Жалоба Спасибо за материал, буду разбираться :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться