full41 0 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба Создал проект под Cyclon3. Все банки I/O запита 3.3В. А компилятор Quartus выдает ошибку Warning: 3 pins must meet Altera requirements for 3.3, 3.0, and 2.5-V interfaces. Refer to the device Application Note 447 (Interfacing Cyclone III Devices with 3.3/3.0/2.5-V LVTTL/LVCMOS I/O Systems). Info: Pin reset uses I/O standard 3.3-V LVTTL at AB10 Info: Pin clk_40 uses I/O standard 3.3-V LVTTL at G1 Info: Pin clk_33 uses I/O standard 3.3-V LVTTL at G2 Почитал Note 447, все нормально можно работать с 3.3В Если в проекте подправить на питание 3.0В то ошибка исчезает. Что то я не пойму, можно ли использовать в Cyclon3 питание 3.3В? До этого с Cyclon3 не работал. Кто работал подскажите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба Создал проект под Cyclon3. Все банки I/O запита 3.3В. А компилятор Quartus выдает ошибку блин, народ вы английский что ли не знаете или www.translate.ru не умеете использовать? В каком месте квартус выдал вам ошибку ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
barabek 0 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба Создал проект под Cyclon3. Все банки I/O запита 3.3В. А компилятор Quartus выдает ошибку Warning: . Это не ошибка, это предупреждение. Т.е. Если Вы работаете с 3,3, то должны, дескать, внимательно отнестись к разводке, конфигурированию выводов и т.п., при этом желательно предварительно промоделировать плату. Вобщем, не допустить импульсов звона до 4,1 (ЕМНИП) на этих выводах. То есть напряжение 3,3 допустимо, но оно близко к предельному, посему есть вероятность... ПС Пока писал, des00 более кратко изложил мою мысль :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
full41 0 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба Это не ошибка, это предупреждение. Т.е. Если Вы работаете с 3,3, то должны, дескать, внимательно отнестись к разводке, конфигурированию выводов и т.п., при этом желательно предварительно промоделировать плату. Вобщем, не допустить импульсов звона до 4,1 (ЕМНИП) на этих выводах. То есть напряжение 3,3 допустимо, но оно близко к предельному, посему есть вероятность... ПС Пока писал, des00 более кратко изложил мою мысль :) Может еще подскажете по вот такой ошибке Critical Warning: PLL "PLL_33:pll_33_inst|altpll:altpll_component|PLL_33_altpll:auto_generated|pll 1" input clock inclk[0] is not fully compensated because it is fed by a remote clock pin "Pin_G2" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба Это не ошибка, это предупреждение. Т.е. Если Вы работаете с 3,3, то должны, дескать, внимательно отнестись к разводке, конфигурированию выводов и т.п., при этом желательно предварительно промоделировать плату. Вобщем, не допустить импульсов звона до 4,1 (ЕМНИП) на этих выводах. То есть напряжение 3,3 допустимо, но оно близко к предельному, посему есть вероятность... А если задать питание 3.0V, то ни о чем беспокоиться уже не нужно? Так, что ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
full41 0 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба А если задать питание 3.0V, то ни о чем беспокоиться уже не нужно? Так, что ли? Да программа тогда сразу перестает ругаться на это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба А если задать питание 3.0V, то ни о чем беспокоиться уже не нужно? Так, что ли? да, об этом в даташите написано, который читают только после того как устройство перестает работать %) Чтобы этого не происходило, альтеровцы и придумали сей варнинг. 3.3 В начиная с третьих сыклонов липовое, там большие ограничения на режимы, токи, частоты, напряжения. Critical Warning: PLL "PLL_33:pll_33_inst|altpll:altpll_component|PLL_33_altpll:auto_generated|pll 1" input clock inclk[0] is not fully compensated because it is fed by a remote clock pin "Pin_G2" а вот это странно, у вас используется тактовая линия соответствующая другой PLL, что не дает полной компенсации разности фаз клоков на PLL. У вас что используется больше одной PLL в проекте и все их вы нагрузили с одной группы тактовых входов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба 3.3 В начиная с третьих сыклонов липовое, там большие ограничения на режимы, токи, частоты, напряжения. у меня есть плата, где из-за вылетевшего блока питания 6,3 В на циклон пошло. живой, зараза ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
full41 0 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба да, об этом в даташите написано, который читают только после того как устройство перестает работать %) Чтобы этого не происходило, альтеровцы и придумали сей варнинг. 3.3 В начиная с третьих сыклонов липовое, там большие ограничения на режимы, токи, частоты, напряжения. а вот это странно, у вас используется тактовая линия соответствующая другой PLL, что не дает полной компенсации разности фаз клоков на PLL. У вас что используется больше одной PLL в проекте и все их вы нагрузили с одной группы тактовых входов? Спасибо большое!)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба у меня есть плата, где из-за вылетевшего блока питания 6,3 В на циклон пошло. живой, зараза ;) ну раз на раз не приходится, у меня был перемакрированный 7000к (AB была перемаркирована в S), дык полчаса грелся на 5 В, пока не заметили. и ведь работает %) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andr2I 0 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба да, об этом в даташите написано, который читают только после того как устройство перестает работать %) Чтобы этого не происходило, альтеровцы и придумали сей варнинг. 3.3 В начиная с третьих сыклонов липовое, там большие ограничения на режимы, токи, частоты, напряжения. Однако... - когда писал проект варниг был - тупо поставил питание 3В, а на самом деле 3,3В. От этого питания кормиться еще lpc2387, поэтому снижать черевато. Пока кроме сурового решения в виде диода шоттки :rolleyes: ничего в голову не идет (ставить еще LDO земноводное не велит). Как поступает прогрессивное человечество в этом вопросе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alevnew 0 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 · Жалоба Однако... - когда писал проект варниг был - тупо поставил питание 3В, а на самом деле 3,3В. От этого питания кормиться еще lpc2387, поэтому снижать черевато. Пока кроме сурового решения в виде диода шоттки :rolleyes: ничего в голову не идет (ставить еще LDO земноводное не велит). Как поступает прогрессивное человечество в этом вопросе? Я запитываю от 3.1В и циклон и LPC2468. Глюков не замечено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andr2I 0 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 · Жалоба Я запитываю от 3.1В и циклон и LPC2468. Глюков не замечено. Да, видимо тоже так сделаю - максимальное напряжение входа 3,95В минус падение на диоде 0,7В = 3,25В , если питание сделать 3,15В, то с учетом разбросов должено прокатить :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosu-art 0 4 апреля, 2011 Опубликовано 4 апреля, 2011 · Жалоба У меня сейчас намечается проект. Хочу в нем использовать Сыклончик-3. В системе везде питание IO 3,3В. Почитал этот AN 447 руки опустились. Стоит ли так заморачиваться? Моделировать, терминаторы ставить? Или можно народным "АВОСЬ" бабахнуть 3,3 на банки и не парится))? как вариант смотрю сейчас на цыклон 2! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyF 0 4 апреля, 2011 Опубликовано 4 апреля, 2011 · Жалоба Еще вопрос - от чего защищаться собираетесь? В datasheet приведен допустимый процент времени превышения над 3.95В в результате выбросов, чуть не в самом начале характеристик. Это если моделировать будете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться