Перейти к содержанию
    

Нужно сделать источник тока для питания мощных светодиодов.

Входное напряжение - 120-380В, нижний предел напряжения можно увеличить.

Выходное напряжение - 9-60 В. Выходной ток - 0,7 А.

Собственно вопросы: можно ли обеспечить такие диапазоны регулирования? какую топологию выбрать?

Пока придумалось - полумостовой преобразователь. ШИМ - TL494, интегральные драйвера mosfet - типа IR2102. Если однотактный преобразователь - получается при максимальном входном напряжении напряжение на ключе около 1200В, а такие транзисторы дороги и труднодоступны.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нужно сделать источник тока для питания мощных светодиодов.

Входное напряжение - 120-380В, нижний предел напряжения можно увеличить.

Выходное напряжение - 9-60 В. Выходной ток - 0,7 А.

Собственно вопросы: можно ли обеспечить такие диапазоны регулирования? какую топологию выбрать?

Пока придумалось - полумостовой преобразователь. ШИМ - TL494, интегральные драйвера mosfet - типа IR2102. Если однотактный преобразователь - получается при максимальном входном напряжении напряжение на ключе около 1200В, а такие транзисторы дороги и труднодоступны.

54 Ватта при входном напряжении 120...380 Вольт?

Это стандарт для обратноходового однотаткного источника.

И напряжение на транзисторе будет 600(питание в максимуме)+200(отраженное)+100(выброс)=900 Вольт.

Выполняется на UC3844 + MOSFET на 1000 Вольт по стандартной схеме.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нужно сделать источник тока для питания мощных светодиодов.

Входное напряжение - 120-380В, нижний предел напряжения можно увеличить.

Выходное напряжение - 9-60 В. Выходной ток - 0,7 А.

Собственно вопросы: можно ли обеспечить такие диапазоны регулирования? какую топологию выбрать?

Если однотактный преобразователь - получается при максимальном входном напряжении напряжение на ключе около 1200В, а такие транзисторы дороги и труднодоступны.

Непонятно откуда вы взяли 1200вольт? Если без развязки, то напряжение на ключе 380+65=445 вольт, вполне для расхожего 600-вольтового ключа.

Если с развязкой - вообще все в Ваших руках. мотайте соответствующий трансформатор.

40-45 ватт - флай или бакбуст, конечно. Других вариантов просто не просматривается. SEPIC потянете? Степдаун можно, самое экономичное но тут вопросы надежности при отказе продумать нужно.

По разбросу нагрузок осетра урезайте смело раза в три-четыре. Т.е 40-60вольт - разумно, диапазон 9-60 - ТЗ явно вымучивал неспециалист.

Дешевле и проще сделать источники на 110 вольт сети и на 220 РАЗДЕЛЬНО, чем делать за двойную стоимость универсальный вход.

Потому, вход задававйте 200-360 после выпрямителя для 220-вольтовой серии. При 380 уже его можно отключать это авария в сети.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ИМХО надо смотреть схемные решения для микросхем которые специально для светодиодов разработаны.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

содрать схему по-эмбеддерски для такой мощности не получится.

нужно вникать и делать самому.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

.....

Я так понял, что 120...380 Вольт - это по переменке.

Поэтому и насчитал для обратноходового преобразователя 900 Вольт.

С учетом возможного наличия холостого хода трансформатора подстанции.

А это 420 Вольт переменки. Почти 600 Вольт постоянки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я так понял, что 120...380 Вольт - это по переменке.

Поэтому и насчитал для обратноходового преобразователя 900 Вольт.

С учетом возможного наличия холостого хода трансформатора подстанции.

А это 420 Вольт переменки. Почти 600 Вольт постоянки.

Не знаю где такая сеть. На островах Фиджи? Так им и светодиоды не нужны, луна светит :)

Давайте по ГОСТ 220+10-15%. Броски и провалы не в счет, лампа - не цифровая схема, мигнет - не зависнет. Только от наборсов схему защитить.

220х1.1х1.41=341.2Вольта. Ну, красиво бы до 350 и просадка на балкере при 175 входного до 200 вольт. Итого, после выпрямителя, -200-350 красная цена сетевому на 220.

А ежели кто выдумал 120-380 вольт по переменке... нехай сам в С++ и разрабатывает, не морочит эмбеддерскими мечтами людям голову.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не знаю где такая сеть. На островах Фиджи? Так им и светодиоды не нужны, луна светит :)

Давайте по ГОСТ 220+10-15%.

Про трехфазную сеть, Вы, как следует из написанного , не в курсе. (Про автономное электроснабжение вообще молчу).

 

Броски и провалы не в счет, лампа - не цифровая схема, мигнет - не зависнет. Только от наборсов схему защитить.

Чувствуется "рука" опытного разработчика. Транзисторов в схеме конечно нет.

 

А ежели кто выдумал 120-380 вольт по переменке... нехай сам в С++ и разрабатывает, не морочит эмбеддерскими мечтами людям голову.

Что бы что-то морочить, надо как минимум это что-то иметь.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Чувствуется "рука" опытного разработчика. Транзисторов в схеме конечно нет.

Что бы что-то морочить, надо как минимум это что-то иметь.

Спасибо, прочитал.

Давайте сюда еще батарейку КРОНА и ЛЭП на 110 киловольт включим для солидности.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всем спасибо за ответы.

Извиняюсь, я не корректно указал задание.

Диапазон входного напряжения указан для переменного напряжения. Эксплуатация будет при непредсказуемой сети, возможно отгорание нуля, поэтому источник должен уметь, пусть не постоянно, но продолжительное время проработать под линейным напряжением. По постоянному напряжению получается 380*1,4=532В, с округлением и допуском получается до 600.

Вход и выход гальванически должен быть развязан.

 

Это стандарт для обратноходового однотаткного источника.

И напряжение на транзисторе будет 600(питание в максимуме)+200(отраженное)+100(выброс)=900 Вольт.

Как я понял, отраженное это при закрытом ключе Я никогда не делал обратноходовые преобразователи, но как понимаю при коэффициенте заполнения 0,5, отраженное напряжение должно быть не меньше напряжения питания, иначе сердечник уйдет в насыщение. Пожалуйста прокомментируйте, не понял откуда вы взяли цифру 200В.

 

SEPIC потянете?

Извините, не знаком с этим творением. после беглого просмотра гугла понял, что это не развязанный преобразователь. не подходит.

Насчет входного диапазона - устроит 200-380В переменки, а выход - max - 60В, min - сколько получится.

 

нужно вникать и делать самому

чем и занимаюсь :laughing:

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

... по ГОСТ 220+10-15%...

 

Скажите, в каком ГОСТ-е написаны такие допуски на сетевое напряжение?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Извиняюсь, я не корректно указал задание.

Диапазон входного напряжения указан для переменного напряжения. Эксплуатация будет при непредсказуемой сети, возможно отгорание нуля, поэтому источник должен уметь, пусть не постоянно, но продолжительное время проработать под линейным напряжением. По постоянному напряжению получается 380*1,4=532В, с округлением и допуском получается до 600.

Вход и выход гальванически должен быть развязан.

Гальваническая развязка светильника под большим сомнением. Почему-то никому в голову не приходить развязывать обычные лампы накаливания. А чем светодиоды принципиально отличаются? Или в светодиодный светильник на столб или стену обязательно кто-то полезет голыми руками, а вот к обычной лампочке - нет? Ну, ладно, хочется увеличить стоимость ради сомнительных качеств - увеличивайте.

А вот другое... Ни один бытовой (да и промышленный) прибор на такие случаи (600 вольт вместо 300) не рассчитан. И ничего страшного за 50лет в среднем не случается. Иначе, мы бы постоянно слышали предания о том, как выгорела целая улица и все бы прошли многократно через это.

Во всяком случае, это нужно расценивать как аварийный режим, а не как штатный. Относительно просто выключать преобразователь при повышении напряжения выше 350вольт, но не работать при 500 входного. Но даже это в реальных источниках - крайне большая редкость. Фантазии насчет обрыва нуля и сильного перекоса фаз нужно не только генерировать, но и уметь оплатить.

ТЗ в целом выглядит как велосипед на гусеничном ходу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

велосипед на гусеничном ходу
:biggrin:

Ладно. Попробую полумост. Там уже посмотрим чем дело закончится. Наверно действительно придется губу обратно закатывать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Гальваническая развязка светильника под большим сомнением. Почему-то никому в голову не приходить развязывать обычные лампы накаливания. А чем светодиоды принципиально отличаются? Или в светодиодный светильник на столб или стену обязательно кто-то полезет голыми руками, а вот к обычной лампочке - нет? Ну, ладно, хочется увеличить стоимость ради сомнительных качеств - увеличивайте.

А вот другое... Ни один бытовой (да и промышленный) прибор на такие случаи (600 вольт вместо 300) не рассчитан. И ничего страшного за 50лет в среднем не случается. Иначе, мы бы постоянно слышали предания о том, как выгорела целая улица и все бы прошли многократно через это.

Во всяком случае, это нужно расценивать как аварийный режим, а не как штатный. Относительно просто выключать преобразователь при повышении напряжения выше 350вольт, но не работать при 500 входного. Но даже это в реальных источниках - крайне большая редкость. Фантазии насчет обрыва нуля и сильного перекоса фаз нужно не только генерировать, но и уметь оплатить.

ТЗ в целом выглядит как велосипед на гусеничном ходу.

:bb-offtopic: Чувствуется стиль и знания руководителя КБ, который в свое время разрабатывал по сложнейшим ТЗ сверхнадежное оборудование. Казалось должны бы знать, что такое ТЗ. Может хватит флудить? :bb-offtopic:

На сегодня вроде бы ГОСТ 13109-97, но не для всех бывших республик СССР.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Чувствуется стиль и знания руководителя КБ, который в свое время разрабатывал по сложнейшим ТЗ сверхнадежное оборудование. Казалось должны бы знать, что такое ТЗ. Может хватит флудить?

.

Давайте без личных выпадов. Есть что по существу возразить? Или так, просто позадираться хочется?

Что такое ТЗ я действительно знаю. Надежное оборудование тоже. Есть еще длительный этап согласования ТЗ, когда из него убираются нереальные, необоснованные требования и вносятся пропущенные существенные уточнения.

Сеть в 130-600 вольт явно выдумана, в реальности такой нет. В крайнем случае, нужно привести сначала сеть в какие-то разумные рамки, а потом под нее оборудование делать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...