Перейти к содержанию
    

Запитывание микропереключателей (датчики сухой контакт)

Здравствуйте!

 

Каким напряжением лучше запитывать микропереключатели: +5 В или +12 В?

Или это совершенно непринципиально?

Вопрос возник исходя из обеспечения стабильного контакта.

 

Благодарю заранее!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Важно не столько напряжение, сколько ток через контакты. Проверенное практикой решение для контактных датчиков по стандарту NAMUR: напряжение около 8 В, ток в пределах 1,5-2 мА - замкнутый контакт, менее 0,1 мА - обрыв линии, более 6 мА - короткое замыкание в линии.

Изменено пользователем rezident
Ненужное цитирование.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Важно не столько напряжение, сколько ток через контакты.

 

В общем да... как я понимаю, минимальные токи принято указывать для переключателей и для реле...

 

Проверенное практикой решение для контактных датчиков по стандарту NAMUR: напряжение около 8 В, ток в пределах 1,5-2 мА - замкнутый контакт, менее 0,1 мА - обрыв линии, более 6 мА - короткое замыкание в линии.

 

Контактные датчики по стандарту NAMUR - обычные микропереключатели?

И что значит короткое замыкание в линии?

Интересует возможность питания от 5 В.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Про намур почитал. У нас всё проще, не нужна никакая диагностика.

Ток через микропереключатель определяется резистором и может быть любым...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ток через микропереключатель определяется резистором и может быть любым...

Но не менее чем ток "пробоя" слоя контактов.

Видел "живые" примеры, когда входы логики коммутировали переключателями на ток от 100 мА - ничего хорошего не выходило.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Но не менее чем ток "пробоя" слоя контактов.

 

Это я уже понял :)

Но где бы его узнать этот ток-то...

Вот, например, на это чудо: http://www.chipdip.ru/product0/493972594.aspx

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это я уже понял :)

Но где бы его узнать этот ток-то...

Вот, например, на это чудо: http://www.chipdip.ru/product0/493972594.aspx

Узнать в документации производителя, если нет, то запросить. Если переключатели от "дядюшки Ляо" и он игнорирует Ваши запросы, то закладывать другие, как минимум. Если, конечно, Вам это необходимо.

А лучше не рисковать и использовать достаточно известные брэнды.

Если для себя и просто хотите подстраховаться, используйте 20 мА. Если это не откровенное г.., то будет работать. А для подстраховки разломайте один и посмотрите какие в нем контакты.

P.S. Минимально допустимое напряжение для контактов, как один из параметров, встречал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Узнать в документации производителя, если нет, то запросить. Если переключатели от "дядюшки Ляо" и он игнорирует Ваши запросы, то закладывать другие, как минимум.

 

Микрики должны придти с оборудованием... от нас тут ничего не зависит... какие будут - неизвестно.

Ставят итальянцы. Но наверняка от дядюшки Ляо...

 

А для подстраховки разломайте один и посмотрите какие в нем контакты.

P.S. Минимально допустимое напряжение для контактов, как один из параметров, встречал.

 

И что мы там сможем увидеть? :)

Скажем, если детали латунные, а контакты посеребрённые - можно предположить, что качество неплохое, а если будет что-то другое? :)

 

Входов более 20 штук и пускать на каждый по 20 мА - не очень хорошо... но в любом случае токозадающий резистор можно перепаять, если будут глюки, только вот глюки сначала надо поймать :)

 

На оффсайте производителя нет документации на приведённый мною переключатель (стоять будут, может, и другие, я к примеру ссылку дал).

Запросить попробуем, но общение с итальяшками - дело не из приятных...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Важно не столько напряжение, сколько ток через контакты.

 

Ну а если контакты окислились, образовалась плёнка, то ведь необходимо её "пробить"!

А тут уже важнее напряжение, прикладываемое к этим контактам...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну а если контакты окислились

Для пробоя что 5В мало, что 12В, так что без разницы. Пленка окисла пробивается механически.

 

12В лучше с точки зрения помехоустойчивости - размах сигнала больше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для пробоя что 5В мало, что 12В, так что без разницы. Пленка окисла пробивается механически.

 

И тем не менее, электрически тоже. Минимальный ток определяет стабильность контакта, минимальное напряжение - пробой окисла. Известные пожарные тепловые извещатели ИП103 (которые контактные, взрывозащита оболочкой, очень любят на резервуары с ГСМ ставить), имеют ограничение в ТУ и на минимум тока, и на минимум напряжения. Причем, строго с этим делом, при недоборе фиг вменяемые результаты получишь, наелись по молодости от души.

 

Так что лучше использовать концевики с нормированными параметрами и эти параметры соблюдать.

 

Единственно что, для экономии электричества могу посоветовать импульсный режим.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для пробоя что 5В мало, что 12В, так что без разницы. Пленка окисла пробивается механически.

 

Хотя ведь плёнка - единицы микрон, наверное, неужели этого напряжения не хватит, чтобы пробить её?

 

Минимальный ток определяет стабильность контакта,

 

Интересно как... всмысле почему...

 

Так что лучше использовать концевики с нормированными параметрами и эти параметры соблюдать.

 

Да я-то не против хорошие концевики использовать, только вот они приходят с оборудованием вместе. А что там стоит - ХЗ...

 

Единственно что, для экономии электричества могу посоветовать импульсный режим.

 

Перед опросом датчиков коммутировать на них напряжение, а потом снимать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Интересно как... всмысле почему...

 

Да очень просто. Если начинает нарушаться контакт, на его сопротивлении начинает выделяться джоулево тепло. И происходит восстановление соединения (типа подваривания, только очень мелкое). Если тока переборщить, то контакты сварятся вообще.

 

Перед опросом датчиков коммутировать на них напряжение, а потом снимать?

 

Да.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да очень просто. Если начинает нарушаться контакт, на его сопротивлении начинает выделяться джоулево тепло. И происходит восстановление соединения (типа подваривания, только очень мелкое). Если тока переборщить, то контакты сварятся вообще.

 

А если ток меньше минимального, то не "подварятся" и будет плохой контакт? :)

Т. е., в не совсем качественных микропереключателях и реле "подваривание" происходит чуть ли не каждый раз (по мере старения-то точно...)?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

И что мы там сможем увидеть? :)

Скажем, если детали латунные, а контакты посеребрённые - можно предположить, что качество неплохое, а если будет что-то другое? :)

Можете этого и не увидеть, а пластинку с отформованной выпуклостью, например.

Запросить попробуем, но общение с итальяшками - дело не из приятных...

Это сильно зависит от того, кто деньги платит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...