koluna 0 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 · Жалоба Здравствуйте! Каким напряжением лучше запитывать микропереключатели: +5 В или +12 В? Или это совершенно непринципиально? Вопрос возник исходя из обеспечения стабильного контакта. Благодарю заранее! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 (изменено) · Жалоба Важно не столько напряжение, сколько ток через контакты. Проверенное практикой решение для контактных датчиков по стандарту NAMUR: напряжение около 8 В, ток в пределах 1,5-2 мА - замкнутый контакт, менее 0,1 мА - обрыв линии, более 6 мА - короткое замыкание в линии. Изменено 25 мая, 2010 пользователем rezident Ненужное цитирование. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 · Жалоба Важно не столько напряжение, сколько ток через контакты. В общем да... как я понимаю, минимальные токи принято указывать для переключателей и для реле... Проверенное практикой решение для контактных датчиков по стандарту NAMUR: напряжение около 8 В, ток в пределах 1,5-2 мА - замкнутый контакт, менее 0,1 мА - обрыв линии, более 6 мА - короткое замыкание в линии. Контактные датчики по стандарту NAMUR - обычные микропереключатели? И что значит короткое замыкание в линии? Интересует возможность питания от 5 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 · Жалоба Про намур почитал. У нас всё проще, не нужна никакая диагностика. Ток через микропереключатель определяется резистором и может быть любым... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 · Жалоба Ток через микропереключатель определяется резистором и может быть любым... Но не менее чем ток "пробоя" слоя контактов. Видел "живые" примеры, когда входы логики коммутировали переключателями на ток от 100 мА - ничего хорошего не выходило. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 · Жалоба Но не менее чем ток "пробоя" слоя контактов. Это я уже понял :) Но где бы его узнать этот ток-то... Вот, например, на это чудо: http://www.chipdip.ru/product0/493972594.aspx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 · Жалоба Это я уже понял :) Но где бы его узнать этот ток-то... Вот, например, на это чудо: http://www.chipdip.ru/product0/493972594.aspx Узнать в документации производителя, если нет, то запросить. Если переключатели от "дядюшки Ляо" и он игнорирует Ваши запросы, то закладывать другие, как минимум. Если, конечно, Вам это необходимо. А лучше не рисковать и использовать достаточно известные брэнды. Если для себя и просто хотите подстраховаться, используйте 20 мА. Если это не откровенное г.., то будет работать. А для подстраховки разломайте один и посмотрите какие в нем контакты. P.S. Минимально допустимое напряжение для контактов, как один из параметров, встречал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 · Жалоба Узнать в документации производителя, если нет, то запросить. Если переключатели от "дядюшки Ляо" и он игнорирует Ваши запросы, то закладывать другие, как минимум. Микрики должны придти с оборудованием... от нас тут ничего не зависит... какие будут - неизвестно. Ставят итальянцы. Но наверняка от дядюшки Ляо... А для подстраховки разломайте один и посмотрите какие в нем контакты. P.S. Минимально допустимое напряжение для контактов, как один из параметров, встречал. И что мы там сможем увидеть? :) Скажем, если детали латунные, а контакты посеребрённые - можно предположить, что качество неплохое, а если будет что-то другое? :) Входов более 20 штук и пускать на каждый по 20 мА - не очень хорошо... но в любом случае токозадающий резистор можно перепаять, если будут глюки, только вот глюки сначала надо поймать :) На оффсайте производителя нет документации на приведённый мною переключатель (стоять будут, может, и другие, я к примеру ссылку дал). Запросить попробуем, но общение с итальяшками - дело не из приятных... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 26 мая, 2010 Опубликовано 26 мая, 2010 · Жалоба Важно не столько напряжение, сколько ток через контакты. Ну а если контакты окислились, образовалась плёнка, то ведь необходимо её "пробить"! А тут уже важнее напряжение, прикладываемое к этим контактам... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 27 мая, 2010 Опубликовано 27 мая, 2010 · Жалоба Ну а если контакты окислились Для пробоя что 5В мало, что 12В, так что без разницы. Пленка окисла пробивается механически. 12В лучше с точки зрения помехоустойчивости - размах сигнала больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 27 мая, 2010 Опубликовано 27 мая, 2010 · Жалоба Для пробоя что 5В мало, что 12В, так что без разницы. Пленка окисла пробивается механически. И тем не менее, электрически тоже. Минимальный ток определяет стабильность контакта, минимальное напряжение - пробой окисла. Известные пожарные тепловые извещатели ИП103 (которые контактные, взрывозащита оболочкой, очень любят на резервуары с ГСМ ставить), имеют ограничение в ТУ и на минимум тока, и на минимум напряжения. Причем, строго с этим делом, при недоборе фиг вменяемые результаты получишь, наелись по молодости от души. Так что лучше использовать концевики с нормированными параметрами и эти параметры соблюдать. Единственно что, для экономии электричества могу посоветовать импульсный режим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 28 мая, 2010 Опубликовано 28 мая, 2010 · Жалоба Для пробоя что 5В мало, что 12В, так что без разницы. Пленка окисла пробивается механически. Хотя ведь плёнка - единицы микрон, наверное, неужели этого напряжения не хватит, чтобы пробить её? Минимальный ток определяет стабильность контакта, Интересно как... всмысле почему... Так что лучше использовать концевики с нормированными параметрами и эти параметры соблюдать. Да я-то не против хорошие концевики использовать, только вот они приходят с оборудованием вместе. А что там стоит - ХЗ... Единственно что, для экономии электричества могу посоветовать импульсный режим. Перед опросом датчиков коммутировать на них напряжение, а потом снимать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 28 мая, 2010 Опубликовано 28 мая, 2010 · Жалоба Интересно как... всмысле почему... Да очень просто. Если начинает нарушаться контакт, на его сопротивлении начинает выделяться джоулево тепло. И происходит восстановление соединения (типа подваривания, только очень мелкое). Если тока переборщить, то контакты сварятся вообще. Перед опросом датчиков коммутировать на них напряжение, а потом снимать? Да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 29 мая, 2010 Опубликовано 29 мая, 2010 · Жалоба Да очень просто. Если начинает нарушаться контакт, на его сопротивлении начинает выделяться джоулево тепло. И происходит восстановление соединения (типа подваривания, только очень мелкое). Если тока переборщить, то контакты сварятся вообще. А если ток меньше минимального, то не "подварятся" и будет плохой контакт? :) Т. е., в не совсем качественных микропереключателях и реле "подваривание" происходит чуть ли не каждый раз (по мере старения-то точно...)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 29 мая, 2010 Опубликовано 29 мая, 2010 · Жалоба И что мы там сможем увидеть? :) Скажем, если детали латунные, а контакты посеребрённые - можно предположить, что качество неплохое, а если будет что-то другое? :) Можете этого и не увидеть, а пластинку с отформованной выпуклостью, например. Запросить попробуем, но общение с итальяшками - дело не из приятных... Это сильно зависит от того, кто деньги платит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться