Инженер 0 12 марта, 2010 Опубликовано 12 марта, 2010 · Жалоба Сделал цифровой измеритель сопротивления изоляции от десятков кОм до сотни МОм без переключения диапазонов. Точность в общем-то устраивает, ~10% максимальная погрешность. Но появилась необходимость применить устройство в качестве сигнализатора заземления, а это не получается, так как достаточно медленнодействющее (время измерения сопротивления линии ~ 20 секунд". Поэтому встала задача: разработать сигнализатор заземления, который будет просто срабатывать при снижении сопротивления изоляции ниже задаваемого порога. Главное требование-быстродействие (время срабатывания не более 1,5 сек).Сигнализатор должен работать как с кабелями без нагрузки, так и с кабелями. подключенными к источникам постоянного и переменно тока. Может быть, есть какие-нибудь идеи и схемные решения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 22 12 марта, 2010 Опубликовано 12 марта, 2010 · Жалоба Это классическое устройство защитного отключения (по крайней мере так следует из того что вы написали : ...который будет просто срабатывать при снижении сопротивления изоляции ниже задаваемого порога...). Все работают одинаково: меряется разбаланс по проводам питания. Меряется по разному, но в основном или стоит токовый трансформатор , если питание переменное, или измеряется разностное магнитное поле если питание постоянное. 1.5 секунды - замечательное время: можно накопить сигнал и не щелкать по импульсным помехам; обычно в ТЗ на подобные устройства фигурирует 5-8 миллисекунд, причем, включая время срабатывания расцепителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 12 марта, 2010 Опубликовано 12 марта, 2010 · Жалоба Сделал цифровой измеритель.....? Пожалуйста, напишите более простым и понятным не только для телепатов языком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 12 марта, 2010 Опубликовано 12 марта, 2010 · Жалоба Идей и схемных решений тут много, все достаточно подробно описано в литературе. Ищите литературу по релейной защите в энергосистемах, в инете она есть. Правда надо сказать что на практике все гораздо хуже и приходится решать очень много проблем, из личного опыта. Но они решаемы :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Инженер 0 13 марта, 2010 Опубликовано 13 марта, 2010 · Жалоба Это классическое устройство защитного отключения (по крайней мере так следует из того что вы написали : ...который будет просто срабатывать при снижении сопротивления изоляции ниже задаваемого порога...). Все работают одинаково: меряется разбаланс по проводам питания. Меряется по разному, но в основном или стоит токовый трансформатор , если питание переменное, или измеряется разностное магнитное поле если питание постоянное. 1.5 секунды - замечательное время: можно накопить сигнал и не щелкать по импульсным помехам; обычно в ТЗ на подобные устройства фигурирует 5-8 миллисекунд, причем, включая время срабатывания расцепителя. Принцип действия понятен, интересует именно схемотехника. Особенно с учетом того, что подключаться будет не только к цепям источников тока, но и к обесточенным цепям, а значит, разбаланса питания не будет, нужно свое подавать. Расцепителе тоже не надо, это сигнализатор, встроенный в систему. Релейные схемы не подходят, ибо слишком громоздки и выполнены в виде отдельного устройства. Устройство должно быть жлектронным, управляться контроллером, который обеспечивает связь с верхним уровнем, и должно быть выполнено в виде платы, применяемой в составе контроллеса системы. Да еще и многоканальным (ориентировочно 8 каналов). Пожалуйста, напишите более простым и понятным не только для телепатов языком. Ну просто измеритель сопротивления изоляции. Несколько каналов подключаются к клеммам контролируемых цепей, в землю подается 100В. Измеряется ток утечки через изоляциюмпьютером по RS-485 и Modbus. Все довольно просто, компактно и точно. Но в качестве сигнализатора заземления применяться не может, потому что время измерения секунды на каждый канал, а каналы переключаются последовательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 22 14 марта, 2010 Опубликовано 14 марта, 2010 · Жалоба http://www.maglem.ru/dt_below100.htm А вообще занимались разработкой для подвижного состава подобных штук в МЭИ. Если концы есть - обратитесь туда, они мучались много лет и все все тонкости проходили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться