Я включал так. МК от 8 МГц внутреннего RC-генератора. Скорость передачи по UART 115200. Внутренний генератор МК откалибровал на частоту 7.3728 МГц. Все работает замечательно. Правда на климатике не испытывал. У меня настольный девайс.

Изменено пользователем rezident
Ненужное цитирование.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я с xmegoй пользую. Там, правда, есть дробный делитель и термокомпенсированный внутренний генератор. Основная скорость 9600, но и на 115200 пробовал, нормально. С модулем SIM700 на 460800 стабильно работал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

FT232RL имеет выход с внутреннего генератора, удобно подавать на AVR в качестве внешнего тактового сигнала. Выход можно настроить на одну из четырёх частот, для AVR (не Xmega) две нижние подходят: 6МГц и 12МГц.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Кто-нибудь использовал ft232 совместно МК AVR работающем без кварца?

Использую RL без проблем на 19200. Условия суровые - то мотор рядом греет, то зима охлаждает, но проблем не было.

 

FT232RL имеет выход с внутреннего генератора...

Не всегда катит. У меня гальваническая изоляция.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

FT232RL имеет выход с внутреннего генератора, удобно подавать на AVR в качестве внешнего тактового сигнала. Выход можно настроить на одну из четырёх частот, для AVR (не Xmega) две нижние подходят: 6МГц и 12МГц.

 

А если использовать 12, то какие скорости мы тогда получим? Стандартных не получить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А если использовать 12, то какие скорости мы тогда получим? Стандартных не получить?

Из стандартной сетки некоторые скорости получаются с довольно маленькой погрешностью. Сейчас как раз делаю устройство по подобной схеме, заодно и проверю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В даташитах на многие AVR есть examples of baud rate settings для разных частот. Для компорта отклонения 2-3% прокатывают, по-моему.

А сейчас на xmege с внтуренней частотой 2 МГц и дробным делителем можно получать допустимые отклонения для скоростей 115200 (да и выше, по-моему).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот к сожалению в ''examples of baud rate settings" нет частоты 12мгц. А ещё к большему сожалению не все проекты приходиться делать на xmege - хороший МК, сам в двух проектах уже применял, но ни везде его паставишь.

 

МП41, где вы нашли в таблице частоту 12мГц?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

...где вы нашли в таблице частоту 12мГц?

С арифметикой проблемы? Разделить два числа с помощью калькулятора не умеете? Скажите препроцессору 'С'- он разделит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...