что там сложного то ? ПЦТС он простой как 3 рубля, все постоянно, счетчик строк, столбцов. все остальные синхроимпульсы легко привязываются к этим двум счетчикам %)

 

Или я не так понял задачу ? smile.gif

 

То что мне нужно сформировать показано на рисунке.

 

Все получилось, вот код:

 

 

module SYNC_GENERATOR     (
                        input                    CLK,
                        input                    RESETn,
                        output    reg                SSP
                        );

/*    Параметры формируемого синхросигнала.
*    Длительности указываются в тактах.
*    Период CLK = 10 нс.
*/
parameter LINE_PULSE_DURATION        = 6;        //470  =    длительность строчного синхроимпульса
parameter LINE_PERIOD2                = 16;        //3200 =    длина строки деленная на 2
parameter LINE_PERIOD                = 32;        //6400 =    длина строки
parameter LINE_NUM_F1                = 4;        //305  =    число строк в первом поле
parameter LINE_NUM_F2                = 3;        //304  =    число строк во втором поле

parameter SYNC_PULSE_DURATION        = 12;        //2730 =    длительность синхронизирующего импульса
parameter SYNC_PULSE_NUM_F1            = 2;        //5    =    число синхронизирующих имп. в поле 1
parameter SYNC_PULSE_NUM_F2            = 2;        //5    =    число синхронизирующих имп. в поле 2

parameter EQUALIZING_PULSE1_DURATION= 4;        //235  =    длительность выравнивающего имп. в поле 1
parameter EQUALIZING_PULSE1_NUM1_F1    = 2;        //5    =    число выравн. имп. в начале поля 1
parameter EQUALIZING_PULSE1_NUM2_F1    = 2;        //5    =    число выравн. имп. в конце поля 1
parameter EQUALIZING_PULSE1_NUM1_F2    = 2;        //5    =    число выравн. имп. в начале поля 2
parameter EQUALIZING_PULSE1_NUM2_F2    = 2;        //5    =    число выравн. имп. в конце поля 2

/*    Переменные
*
*/
reg            [12:0]    TimerH2;                    //задает полстроки или целую
reg            [12:0]    LINE_PERIOD2reg;            //

reg            [12:0]    TimerSSP0reg;                //время нуля

reg            [8:0]    PulseNUM;                    //кол-во импульсов с текущими параметрами
reg            [8:0]    PulseNUMreg;

reg            [3:0]    State;                        //текущее состояние


/*    Таймер, задающий период импульсов в полстроки.
*
*/
always @(posedge CLK or negedge RESETn) begin
    if (!RESETn) begin
        TimerH2 <= LINE_PERIOD2reg;
    end else begin
        if (TimerH2 < LINE_PERIOD2reg) TimerH2 <= TimerH2 + 1'b1;
        else TimerH2 <= 0;
    end
end

/*    Выходная последовательность:
*    Вся последовательность состоит из импульсов, начинающихся
*    интервалом со значением 0 и заканчивающихся значением 1.
*    Период каждого импульса равен половине строки.
*/
always @(posedge CLK or negedge RESETn) begin
    if (!RESETn) begin
        SSP <= 1;
    end else begin
        if ((TimerH2 == 0) && (TimerSSP0reg > 0)) SSP <= 0;
        if (TimerH2 == TimerSSP0reg) SSP <= 1;
    end
end

/*    PulseNUM
*
*/
always @(posedge CLK or negedge RESETn) begin
    if (!RESETn) begin
        PulseNUM <= PulseNUMreg;
    end else begin
        if (TimerH2 == LINE_PERIOD2reg) begin
            if (PulseNUM < PulseNUMreg) PulseNUM <= PulseNUM + 1;
            else PulseNUM <= 0;
        end
    end
end

/*    Автомат состояний
*    TimerSSP0reg - точное значение нулевого интервала полустрочного импульса
*    PulseNUMreg - число одинаковых импульсов - 1
*/
always @(posedge CLK or negedge RESETn) begin
    if (!RESETn) begin
        State <= 0;
        TimerSSP0reg <= SYNC_PULSE_DURATION;
        PulseNUMreg <= SYNC_PULSE_NUM_F1 - 1;
        LINE_PERIOD2reg <= LINE_PERIOD2 - 1;
    end else begin
        if ((PulseNUM == PulseNUMreg) && (TimerH2 == LINE_PERIOD2reg)) begin
            case (State)
            0:    begin
                    TimerSSP0reg <= SYNC_PULSE_DURATION;
                    PulseNUMreg <= SYNC_PULSE_NUM_F1 - 1;
                    State <= 1;
                end
            1:    begin
                    TimerSSP0reg <= EQUALIZING_PULSE1_DURATION;
                    PulseNUMreg <= EQUALIZING_PULSE1_NUM1_F1 - 1;
                    State <= 2;
                end
            2:    begin
                    TimerSSP0reg <= LINE_PULSE_DURATION;
                    PulseNUMreg <= LINE_NUM_F1 - 1;
                    LINE_PERIOD2reg <= LINE_PERIOD - 1;
                    State <= 3;
                end
            3:    begin
                    TimerSSP0reg <= EQUALIZING_PULSE1_DURATION;
                    PulseNUMreg <= EQUALIZING_PULSE1_NUM2_F1 - 1;
                    LINE_PERIOD2reg <= LINE_PERIOD2 - 1;
                    State <= 4;
                end

            4:    begin
                    TimerSSP0reg <= SYNC_PULSE_DURATION;
                    PulseNUMreg <= SYNC_PULSE_NUM_F2 - 1;
                    State <= 5;
                end
            5:    begin
                    TimerSSP0reg <= EQUALIZING_PULSE1_DURATION;
                    PulseNUMreg <= EQUALIZING_PULSE1_NUM1_F2 - 1;
                    State <= 6;
                end
            6:    begin
                    TimerSSP0reg <= 0;
                    PulseNUMreg <= 0;
                    State <= 7;
                end
            7:    begin
                    TimerSSP0reg <= LINE_PULSE_DURATION;
                    PulseNUMreg <= LINE_NUM_F2 - 1;
                    LINE_PERIOD2reg <= LINE_PERIOD - 1;
                    State <= 8;
                end
            8:    begin
                    TimerSSP0reg <= LINE_PULSE_DURATION;
                    PulseNUMreg <= 0;
                    LINE_PERIOD2reg <= LINE_PERIOD2 - 1;
                    State <= 9;
                end
            9:    begin
                    TimerSSP0reg <= EQUALIZING_PULSE1_DURATION;
                    PulseNUMreg <= EQUALIZING_PULSE1_NUM2_F2 - 1;
                    State <= 0;
                end
            endcase
        end
    end
end

endmodule

 

Только длительности пока уменьшенные, для того чтобы при моделировании все легко было посмотреть. По каким параметрам моделировать (и нужно ли) реальные значения, пока не представляю...

post-10359-1260951816_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ради интереса попробовал смоделировать синхросигнал как есть. При тактовой 10 МГц точность не хуже 1 нс занимает оооочень много времени...

Есть какие-либо методики проверки при длительных сигналах? Например, должен быть какой-то общий подход к моделированию, скажем, систем обработки видео. Масштабирование ведь тоже имеет некоторые ограничения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ради интереса попробовал смоделировать синхросигнал как есть. При тактовой 10 МГц точность не хуже 1 нс занимает оооочень много времени...

Не знаю, у меня ваш проект моделируется за пару секунд на интервале 100ms. А это между прочим больше, чем 2 кадра. Вы ModelSim используете?

 

Есть какие-либо методики проверки при длительных сигналах? Например, должен быть какой-то общий подход к моделированию, скажем, систем обработки видео.

У меня всегда был параметр "число строк в кадре". Для моделирования - 125, в боевой версии - 625.

 

Масштабирование ведь тоже имеет некоторые ограничения.

Уберите лучше это масштабирование. Вообще ничего не оценить, ни длительность строки, ни соотношения уравнивающих и врезок, короче вообще ничего. Еще не понял, почему у вас разное число строк в полях. И советую чисто для себя сформировать сигнал "четное-нечетное" поле.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не знаю, у меня ваш проект моделируется за пару секунд на интервале 100ms. А это между прочим больше, чем 2 кадра. Вы ModelSim используете?

Да, ModelSim 6.5b с Q91. Скорее всего моделсим упорно моделирует мне с точностью 1 пс, потому и долго. Пока недовкурил как ускорить процесс. А как выглядит ваш тест, просто тактовая?

Уберите лучше это масштабирование. Вообще ничего не оценить, ни длительность строки, ни соотношения уравнивающих и врезок, короче вообще ничего. Еще не понял, почему у вас разное число строк в полях.

Я привел картинку из стандарта. Разно кол-во строк в полях, потому что в нечетном идет сдвиг на пол строки (отдельно 2 импульса делаю). Т.е. в сумме тоже самое.

 

И советую чисто для себя сформировать сигнал "четное-нечетное" поле.

Возможно мне еще и кадровый понадобится, но это следующий этап. Дальше вообще надо будет синхронизировать синхропоследовательность с меткой времени.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да, ModelSim 6.5b с Q91. Скорее всего моделсим упорно моделирует мне с точностью 1 пс, потому и долго. Пока недовкурил как ускорить процесс. А как выглядит ваш тест, просто тактовая?

Присоединил файл. Точность задал в первой строчке. Можете попробовать заменить на `timescale 1ns / 1ns

Clock-генератор тоже объявил (от этого проект естественно перестал быть синтезируемым).

SYNC_GENERATOR.v

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Однако, все равно медленно, если задать все параметры как у меня в коментариях... Наверное, все же с реальными значениями моделировать трудновасто...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я привел картинку из стандарта. Разно кол-во строк в полях, потому что в нечетном идет сдвиг на пол строки (отдельно 2 импульса делаю).
Количество строк в полях одинаковое, просто длина поля - не целое число строк.

Я плясал от полустроки. Т.е. есть счётчик пикселов, который работает с периодом в полустроку.

Есть счётчик полустрок в поле, с выхода которого пребрасывается триггер чётности поля (собственно, можно было бы иметь счётчик полустрок в кадре и его старший бит использовать как чётность поля, но так было удобнее для моей головы).

Там, где надо было иметь как бы старший бит счётчика пикселов в строке, там брался младший бит счётчика полустрок, XOR-нутый с чётностю поля.

Генерация синхро и гасящих импульсов легко входит в 32 ячейки, в EPM3064 входит и генерация сигналов управления телевизионным SONY CCD и аналоговым чипом CXA1310.

Нестандартные режимы + приём команд по последовательной шине на изменение режимов, поэтому и не родной чип управления CXD2400/CXD2463.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Количество строк в полях одинаковое, просто длина поля - не целое число строк.

Согласен...

 

Генерация синхро и гасящих импульсов легко входит в 32 ячейки

хотел бы я на это посмотреть. Получается, что я сделал это не лучшим образом...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...