LexRoss 0 5 апреля, 2009 Опубликовано 5 апреля, 2009 · Жалоба Нужна схема работы водонапорной башни в автоматическом режиме. Схема с ЭКМ (электроконтактным манометром) не идет, дребезг контактов. Нужен совет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirYU 0 5 апреля, 2009 Опубликовано 5 апреля, 2009 · Жалоба Нужна схема работы водонапорной башни в автоматическом режиме. Схема с ЭКМ (электроконтактным манометром) не идет, дребезг контактов. Нужен совет. Мне то же много, что нужно. Пожалуйста, потрудитесь сформулировать задачу. В Вашеи изложении это, скорее истерический крик, чем постановка задачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arisov 0 5 апреля, 2009 Опубликовано 5 апреля, 2009 · Жалоба Где то в «старых» ж. Радиолюбитель (начало 90х, если не ошибаюсь) попадалась приставка для 2-х уставочного ЭКМ, на релюшках – «защёлках» для подавления дребезга. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirYU 0 5 апреля, 2009 Опубликовано 5 апреля, 2009 · Жалоба Где то в «старых» ж. Радиолюбитель (начало 90х, если не ошибаюсь) попадалась приставка для 2-х уставочного ЭКМ, на релюшках – «защёлках» для подавления дребезга. Я только могу предположить, что башня есть, а схемы скорей всего нет. Автор темы должен прояснить. ИМХО не факт, что туда не приложили шаловливые ручки местные умельцы. Еслм это было типовое решение, то искать нужно по архивам производителя оборудования, но это геморой еще тот. Проще, наверное восстановить ее по факту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrator 0 6 апреля, 2009 Опубликовано 6 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба Нужна схема работы водонапорной башни в автоматическом режиме. Схема с ЭКМ (электроконтактным манометром) не идет, дребезг контактов. Нужен совет. Трубка с маслом, чтобы уйти от края башни и зимой не приморозить датчик давления. На конце трубки (снаружи башни) концевик через резиновую мембрану. Электроника устраняет дребезг и обеспечивает защиту двигателя от пропадания фазы, что часто случается в сельской местности. Интересный факт: знакомый, промышлявший установкой этого оборудования во времена СССР отказался от использования транзисторов из-за зимнего колотуна и делал всю электронику на лампе. Минимальная себестоимость и макс. надежность-отказов не было в течение многолетней эксплуатации. Изменено 6 апреля, 2009 пользователем gyrator Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 6 апреля, 2009 Опубликовано 6 апреля, 2009 · Жалоба Интересный факт: знакомый, промышлявший установкой этого оборудования во времена СССР отказался от использования транзисторов из-за зимнего колотуна и делал всю электронику на лампе. Минимальная себестоимость и макс. надежность-отказов не было в течение многолетней эксплуатации. Чем факт интересен? Дятлы ведь водятся везде и во все времена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrator 0 6 апреля, 2009 Опубликовано 6 апреля, 2009 · Жалоба Дятлы ведь водятся везде и во все времена. Если Вы называете дятлом человека, сделавшего сыну вот такую действующую игрушку, то Вы наверное орёл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 6 апреля, 2009 Опубликовано 6 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба Если Вы называете дятлом человека, сделавшего сыну вот такую действующую игрушку, то Вы наверное орёл. 30- 40 лет назад это и смотрелось бы в станции юных техников. Но даже тогда, делать простейшую автоматику на лампах..... Извините. "дятел", конечно, слишком грубо. Я не думал, что это будет применено к конкретному человеку, как оценка личности. а не технического подхода. Изменено 6 апреля, 2009 пользователем Microwatt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 7 апреля, 2009 Опубликовано 7 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба Мона сделать задержку отпускания на дополнительной релюшке. Параллельно катушке реле ставится конденсатор, и усе. Если питание переменное - еще нужен выпрямитель и доп. резистор последовательно катушке реле. Ибо на конденсаторе будет пиковое напряжение, а реле привыкло к действующему. Задержка секунд 3-5 должна спасти от дребезга. Изменено 7 апреля, 2009 пользователем Burner Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg S 0 8 апреля, 2009 Опубликовано 8 апреля, 2009 · Жалоба На лампах каждый сможет, я про решение "термопроблемы", только долго и стабильно не получится, ухудшение эмиссии... Для обслуги может и проще, как в телевизорах ламповых - хозяин знает по привычным симптомам какую лампочку поменять, или еще проще, когда накал не видно. Это решение "в лоб". Судя по поделкам у товарища склонность к механике и куча свободного времени. Тоже доводилось автоматику в/башен ваять, раньше на транзисторах-реле, позже на процессорах (и дешевле и "гибче"). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igorek07 0 12 апреля, 2009 Опубликовано 12 апреля, 2009 · Жалоба Заходите на www.elpri.ru, присылайте ТЗ, сделают вам шкафчик, а так они уже давно выпускаются вся автоматика и защита. А так попроще можно решить все это, ставьте ЭКМ же и используйте таймер, не будет ни какого дребезга, будет у вас релейно-временной регулятор(более дешевое решение ), для сельской местности вполне пригодно, а защиты от обрыва фаз уж сделать не проблема, простая автоматика. Замерзание решается очень просто. Используйте нагревательные провода теплоизоляциооный матриалчик и все. среди этих проводов наиболее дешевый ПНСВ(срок службы 10-20 лет). Есть такой вариант если сами хотите собрать шкафчик, берите УПП(на нашем же сайте www.elpri.ru ), во первых там есть все(защиты, различные опции) , ставите еще датчик давления с токовым выходом или выходом по напр. 0-5В. дешевле выйдет, срок службы насосика увеличите в раза два. В деревне насосоы обычно быстро дохнут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ua3gpk 0 20 апреля, 2009 Опубликовано 20 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба Ставил ЭКМ на водонапорную башню с простейшей самоделкой управления пускателем. Работало нормально, контакт ходил плавно, ток коммутации уменьшил включением простейшей схемки на тиристоре с реле напряжением 12 В, которое включает пускатель эл. двигателя насоса. Советую использовать промышленные станции управления и защиты эл.двигателя. Раньше были Каскад, СУЗ и сейчас думаю много других имеется. Станция выбирается с учетом тока эл.двигателя. Изменено 20 апреля, 2009 пользователем ua3gpk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться