visp 0 6 августа, 2009 Опубликовано 6 августа, 2009 · Жалоба А, что активность модуля можно только AT командами отследить? Что мешает следить, например, за пульсациями тока на входе питания модуля? К антенному выходу можно детектор прикрутить. В общем вариантов вагон с маленькой тележкой. Блин, а вот ток-то проследить можно, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M_Z 0 6 августа, 2009 Опубликовано 6 августа, 2009 (изменено) · Жалоба Блин, а вот ток-то проследить можно, спасибо. А что если вашего датчика окажется сотовый телефон какой нибудь. Тогда Вам его не отследить таким образом, а нводки могут быть не менее чем от модуля. Так что это все от лукавого. Мы такой проблемой занимались несколько лет назад. Но решение может быть только тогда, когда известна задача, какие датчики и так далее. Изменено 6 августа, 2009 пользователем M_Z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electomehanic 0 29 августа, 2009 Опубликовано 29 августа, 2009 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Возникла необходимость использования модуля SIM300D. Хочу посоветоваться, достаточно ли для отладки работы девайса и экспериментов с ним будет следующих подключений: VBAT - питание 4В GND - общий PWR_KEY - через кнопку на GND. В паралель кнопке - стабилитрон TVS1 VRTC (это тоже, что и Backup???)- через конденсатор на корпус STATUS - через транзисторный ключ на светодиод NETLIGHT - через транзисторный ключ на светодиод SIMDATA SIMCLK SIMRESET VSIM- все эти выводы включить со стабилитронами (кстати, стабилитроны 3,3В ???). На VSIM дополнительно конденсатор 220нФ. RXD - на МАХ3232 - PC TXD - на МАХ3232 - PC RTS - на GND DTR - подтяжка резистором к питанию RF_GND/ANT - антетенна Если что-то упустил, поправьте, пожалуйста. Изменено 29 августа, 2009 пользователем Electomehanic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electomehanic 0 29 августа, 2009 Опубликовано 29 августа, 2009 · Жалоба И ещё один вопрос - в SIM карте вывод VPP нужно соединять с питанием карты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen51_82 1 29 августа, 2009 Опубликовано 29 августа, 2009 · Жалоба Нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electomehanic 0 29 августа, 2009 Опубликовано 29 августа, 2009 · Жалоба А что с ним делать, оставлять "в воздухе"? И по поводу включения самого блока - всё в порядке или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
av-master 0 29 августа, 2009 Опубликовано 29 августа, 2009 · Жалоба да да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electomehanic 0 30 августа, 2009 Опубликовано 30 августа, 2009 · Жалоба Спасибо, буду собирать макет. Подскажите ещё такой момент - если управлять модемом просто включением питания - ну, то есть подали напряжение - он включился. Как в этом случае нужно подключать вывод PWR_KEY? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 30 августа, 2009 Опубликовано 30 августа, 2009 · Жалоба Посадить на землю, иначе не включится. Но это категорически не рекомендуется. Последовательность такая: подаём питание, через несколько десятков мс (пусть оно, питание, успокоится) замыкаем Powerkey на землю, примерно на 1 с (реально это время меньше; если отключен автободинг, то сообщение "RDY" приходит где-то через полсекунды). Потом Powerkey отпускаем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
av-master 0 30 августа, 2009 Опубликовано 30 августа, 2009 · Жалоба гдето было в мануалах... 100mkF на землю от PK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 31 августа, 2009 Опубликовано 31 августа, 2009 · Жалоба SIMDATA SIMCLK SIMRESET VSIM- все эти выводы включить со стабилитронами (кстати, стабилитроны 3,3В ???). Стабилитроны лучше на 5 В, иначе симка может не определиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electomehanic 0 5 сентября, 2009 Опубликовано 5 сентября, 2009 · Жалоба Собрал плату, модуль включается, сеть находит. Пытаюсь программой COM PortToolkit управлять модулем, но ничего не получается. Согласование на МАХ3232, используется только RX и ТХ. В самом модуле RTS - на землю, DTR - через резистор 10К на плюс питания. Что не так или что ещё не сделано? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 5 сентября, 2009 Опубликовано 5 сентября, 2009 · Жалоба Собственно MAX работает? (Был недавно случай - бракованный достался). Проверяется замыканием RXD с TXD со стороны модуля. На всякий посланный символ должно быть эхо - тот же символ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electomehanic 0 5 сентября, 2009 Опубликовано 5 сентября, 2009 · Жалоба Разобрался, как всегда электроника - "наука о контактах" . Всё заработало. Прошу подсказать ещё один момент - если подключать микроконтроллер, нужно ли отключать ноги от макса? Или можно через резаки 100 Ом подвесится "в паралель" этим выводам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SKov 0 5 сентября, 2009 Опубликовано 5 сентября, 2009 · Жалоба Прошу подсказать ещё один момент - если подключать микроконтроллер, нужно ли отключать ноги от макса? Или можно через резаки 100 Ом подвесится "в паралель" этим выводам? Выход макса надо отключить. А вот вход лучше оставить. Без всяких резюков, просто в параллель со входом МК. И включить (если отключено) в SIM300 эхо для контроля входных команд и отображения реакции модуля на эти команды. Это очень облегчает отладку. Я бы сказал, что только так и можно что-то отладить. Особенно полезно таким образом отображать содержимое рабочих массивов, содержащих обрабатываемые данные, например - куски полученной командной смс-ки. Вы просто посылаете этот массив на вход модуля и смотрите его же на выходе модуля (в виде эха). Только не забудьте в начало передаваемой строки поставить префикс АТ, иначе не увидите эха на выходе модуля. Если модуль совсем не дышит, то тогда вход макса бывает полезно перекинуть на вход модуля, чтобы посмотреть, что там ваш МК гонит на вход модуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться