Andrey K. 0 10 декабря, 2008 Опубликовано 10 декабря, 2008 · Жалоба Здравствуйте уважаемые! Занимаюсь обслуживанием, ремонтом и установкой аппаратуры ВЧ связи по линиям ЛЭП. Потребовалось в лабораторных условиях соединить две стойки ВЧ связи через искуссвенную линию. Воспользовались прибором, который имеет затухание до 39 дБ. В принципе все хорошо, только при измерениях выяснилось, что используемая искусственная линия имеет почти идеализированные параметры, а именно - равномерную АЧХ в диапазоне от 20-1000 кГц. При разборке ИЛ выяснилось, что он имеет в своем составе только набор делителей из сопротивлений, без каких-либо реактивых элементов. И вот хочу задать вопрос! Есть ли возможность доработать такой прибор, чтобы внести определенный провал или горб в его АЧХ? Или изготовить самому? Может взять схему промышленного прибора и повторить его. Поиск в гугле не дал результатов, только ссылки на толковый словарь. Так же требуется отдельный вход для ввода имерительных сигналов. Сопротивление входа-выхода: несиметричный 75 ом и семитричный 120 ом, пропускаемая мощность до 100 ватт. Жду ваших советов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 10 декабря, 2008 Опубликовано 10 декабря, 2008 · Жалоба С ETL'ями работаете? Есть такая программа WinTract - Программа рассчета параметров высокочастотных трактов по высоковольтным линиям электропередач. Автор программы Филипов А.А. - filippov[@]msk.sitec.net Программа по встроенной базе строит RLC эквивалетную схему в зависимости от геометрии линии, отпаек, конденсаторов связи, заградителей и т.п. И, естественно её АЧХ. По идее, можно воспользоваться этой программой и по ней 'спаять' RLC эквивалентную схему, на которой обкатывать аппаратуру ВЧ связи. А еще, могу посоветоваться с АББ электросвязь связаться, они на этом деле собаку съели со своими ETL'ями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvinus 0 10 декабря, 2008 Опубликовано 10 декабря, 2008 · Жалоба С ETL'ями работаете? Есть такая программа WinTract - Программа рассчета параметров высокочастотных трактов по высоковольтным линиям электропередач. Автор программы Филипов А.А. - filippov[@]msk.sitec.net Программа по встроенной базе строит RLC эквивалетную схему в зависимости от геометрии линии, отпаек, конденсаторов связи, заградителей и т.п. И, естественно её АЧХ. По идее, можно воспользоваться этой программой и по ней 'спаять' RLC эквивалентную схему, на которой обкатывать аппаратуру ВЧ связи. А еще, могу посоветоваться с АББ электросвязь связаться, они на этом деле собаку съели со своими ETL'ями. А как можно ознакомиться с этой программой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey K. 0 10 декабря, 2008 Опубликовано 10 декабря, 2008 · Жалоба Вообще, не только с ETL-ками. Недавно получили комплект ЦВК-16 + куча старой аппаратуры, типа Z-12, АСК, АВС и почти весь остальной парк советской аппаратуры. До этого как-то не заморачивались такими вопросами, а тут получили новые измерительные приборы и в лабораторных условиях выяснилась "искусственность" старых испытаний, а еще кто-то надовил на мозоль, что, типа у железнодорожников видели такой искусственный эквивалент, позволяющий полностью иммитировать линию ВЧ тракта со всеми затуханиями и неровностями АЧХ :05: Сейчас попробую написать по указанному вами адресу, может человек откликнится и вышлет такую программу. /////////////////////////////////////////////////// А вообще, ни кто такими вопросами не заморачивался что-ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 11 декабря, 2008 Опубликовано 11 декабря, 2008 · Жалоба А как можно ознакомиться с этой программой? Давайте мыло, вышлю (чуть больше мега). Интерфейс, крайне неудобный, но куда деваться, альтернативы я не встречал. А вообще, ни кто такими вопросами не заморачивался что-ли? Точно не знаю, я бы решал эту задачу так: Передатчик - конденсатор связи -(кусочек линии)- конденсатор связи - [цифровой фильтр] - Приемник. После конденсатора связи напряжения не высокие, можно сделать цифровой фильтр с перестраиваемыми под конкретную линию параметрами. К стати, а какая цель модельной линии ? Дело в том, что на практике параметры линии очень сильно зависят от погоды, и в частности от толщины стенки гололеда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey K. 0 11 декабря, 2008 Опубликовано 11 декабря, 2008 (изменено) · Жалоба Давайте мыло, вышлю (чуть больше мега). Направил Вам в личку свой адрес. Заранее большое спасибо!!! К стати, а какая цель модельной линии ? Дело в том, что на практике параметры линии очень сильно зависят от погоды, и в частности от толщины стенки гололеда. На мой взгляд, можно в элементы настройки искусственной линии установить настраиваемые элементы (переменные емкости и индуктивности) или даже просто переключать их наборы. Изменено 11 декабря, 2008 пользователем Andrey K. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvinus 0 16 декабря, 2008 Опубликовано 16 декабря, 2008 · Жалоба Давайте мыло, вышлю (чуть больше мега). Я тоже отправил Вам свой адрес. Буду очень рад получить эту программу, в особенности если ей нет альтернативы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
piter_2002 0 31 октября, 2009 Опубликовано 31 октября, 2009 (изменено) · Жалоба Для моделирования неравномерности АЧХ можно использовать ЛФ или ФВх от аппаратуры ВЧ-связи включенные последовательно. Лучше несколько штук (близких по частоте), предварительно выбрать максимальную неравномерность тестовых фильтров. Еще как вариант можно использовать фильтры встроенные в аппаратуру. Просто сдвинуть рабочий канал передачи/приема на несколько кГц, правда мощность передачи лучше уменьшить, чтобы не сжечь фильтры. Правда, получить большую неравномерность достаточно сложно, мы получили неравномерность до 6 дБ в полосе 4 кГц при последовательном соединении 3х ЛФ Изменено 31 октября, 2009 пользователем piter_2002 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koyodza 0 9 ноября, 2009 Опубликовано 9 ноября, 2009 · Жалоба Здравствуйте уважаемые! Занимаюсь обслуживанием, ремонтом и установкой аппаратуры ВЧ связи по линиям ЛЭП. Когда я занимался тем же, мы просто грузили стойки на мощные резисторы (типа ПЭВ-100), а связь между ними обеспечивали куском "кроссировки" - витая пара одножильного провода, один конец одного провода подключался к одной стойке, другой конец другого провода - к другой. Свободные концы оставались в воздухе. Длина провода - пару метров. Таким образом связь осуществлялась через емкость между жилами. Больше никакими вопросами никто не заморачивался :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
piter_2002 0 9 ноября, 2009 Опубликовано 9 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба Когда я занимался тем же, мы просто грузили стойки на мощные резисторы (типа ПЭВ-100), а связь между ними обеспечивали куском "кроссировки" - витая пара одножильного провода, один конец одного провода подключался к одной стойке, другой конец другого провода - к другой. Свободные концы оставались в воздухе. Длина провода - пару метров. Таким образом связь осуществлялась через емкость между жилами. Больше никакими вопросами никто не заморачивался :rolleyes: Искусственная линия позволяет моделировать скачки/кратковременные провалы-набросы рабочего сигнала. Кроме того, возможно замешать мешающий сигнал или шум. Хотя Ваш метод мне очень понравился :) Изменено 9 ноября, 2009 пользователем piter_2002 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться