singlskv 0 16 сентября, 2008 Опубликовано 16 сентября, 2008 · Жалоба AVCC и AGND подключите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gizma 0 16 сентября, 2008 Опубликовано 16 сентября, 2008 · Жалоба AVCC и AGND подключите подключено AGND! AVCC как я помню рекомендуют подключать только непосредственном использовании ADC, это ведь только увеличит потребление! но попробую... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDI 0 16 сентября, 2008 Опубликовано 16 сентября, 2008 · Жалоба Не цените вы время людей, желающих вам помочь, слабо на схеме ножки подписать? Или все должны в даташит смотреть? Ну а про 8 светодиодов(я так их понял ибо обозначение как у простых диодов) которые включены в обратной полярности я промолчу.... Подключать надо ВСЕ выводы питания и AVCC и VCC все сколько их там есть, конденсаторы по 0,1мк поставить на КАЖДУЮ пару питания, РЕСЕТ тоже к земле через 0,1мк подключите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
singlskv 0 16 сентября, 2008 Опубликовано 16 сентября, 2008 · Жалоба подключено AGND! AVCC как я помню рекомендуют подключать только непосредственном использовании ADC, это ведь только увеличит потребление! но попробую...Внимательнее читайте даташит...: AVCC is the supply voltage pin for Port A and the A/D Converter. It should be externally connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to VCC through a low-pass filter. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maik-vs 0 16 сентября, 2008 Опубликовано 16 сентября, 2008 · Жалоба Обмотки реле зашунтированы диодами? Шо за красота така в схеме на 1 - 4 ногах?! Куда идут 2 по 12 вольт?! Схему! просили же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 16 сентября, 2008 Опубликовано 16 сентября, 2008 · Жалоба Это и ежику понятно! Но откуда он, что являеться причиной такой перегрузки??? Если нагрузка даже близко к максимальной не подходит? И как этого избежать? Проясните плз, для меня это не очевидно! И вы несовсем правы! Если без ULN все отлично работает! Значит они имеют влияние на МК и не хилое!*) В моем варианте при максимальной загрузке МК, т.е. при самой прожорливой комбинации ULN и светодиодов напруга на ULNовских ножках 3,8 В. И что самое странное сброс зависит НЕ ОТ КОЛИЧЕСТВА 1 на входах ULNов! т.е. от нагрузки МК, а от наличия нагрузки на конкретных ногах, к примеру *горят* 4 ножки ULN, включаешь определенную пятую - СБРОС! Включаешь еще другие !!!5!!к этим 4ем все пашет! Если оставить ULN на порту A а с порта с ее снять, то проблемы остануться! Если с порта А снять а по порту С оставить все ок! Даа и вообще при самой максимальной нагрузке! которая возможна, но не используеться! 7*6мА со светоодиодов(3 диодика еще на порте С болтаються) + 2*13. с УНЛ, итого 66мА, при реально используемой загрузке в 30мА! И это я еще беру полный максимум! По ДШ атмега 16 вообще держит 200мА! При тестировании со светодиодами вместо УЛН атмега в легкую держала нагрузку в 60мА! Это как это Чёто вы путаете. Провалы питания и нагрузочную способность МК. Туман у вас в голове. Несколько поясню. Итак мега действительно выдаёт 20ма на ногу, 100ма на порт и 200ма на корпус. Но это не значит, что если вы нагрузите одну ногу на 100ма, то произойдёт сброс однокристалки. Наоборот, она выдаст какой-то ток, близкий к значению нарушив уровень 0 или 1 в зависимости от того, как её нагрузить. Ничего не произойдёт и если однокристалку нагрузить на 400ма. Либо отгорят конкретные ноги, либо выгорят ноги общего питания. Но сброса не будет. Откуда ему взятся??? Включите мозги! Ещё раз. Сброс произойдёт если питание однокристалки опустилось ниже уровня BOD. Например у вас выставлен BOD на уровень 4.5В. Дорожка к микросхеме идёт тонкая. Блокировочной ёмкости возле МК нет. При нагрузке (произвольно какой) происходит кратковременная просечка вниз до уровня 4.4 - и ваша однокристалка пошла на ресет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 16 сентября, 2008 Опубликовано 16 сентября, 2008 (изменено) · Жалоба И еще одно. Сам несколько раз сталкивался с проблемой с AT90S8515 при использовании внешнего резонатора при плохом питании. С тех пор использую только внешний генератор и с AT90 и с MEGами. P.S. А проц менять пробывал??? P.S2. Че идет на RXD ? не может ли проц уходить на обработчик прерывания которого нету? Изменено 16 сентября, 2008 пользователем zombi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 16 сентября, 2008 Опубликовано 16 сентября, 2008 · Жалоба Не, ну ребята вы меня совсем за дурака что ли держите? !!!9 нога к питанию реле 12 В!!! Не кричите - какая схема, такие и камменты. О каких блокировочных кондах идет речь? Керамика везде, в т.ч. на каждом питании МК и на стабилизаторах, с обоих сторон. 0.1мкф. Для маньяков - парами, 0.1+0.01 ) спасибо конечно но я вроде бы не спрашивал откуда потребление у УЛН такое*)) ясно вроде бы и так... Зачем тогда ставить знаки вопроса в предложении ? но откуда от УЛН кушающий по входу 1,5мА? Вот выкладываю схемку Опять схема отличается от слов...и ни одной керамики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 16 сентября, 2008 Опубликовано 16 сентября, 2008 · Жалоба Не надо ничего менять! Менять - это уровень наладчика. А вы - разработчики. Необходимо найти причину и устранить её. Для этого требуется не маскировать проявление, а усилить его. Добится стабильных вылетов, проанализировать почему они происходят и напрочь убрать их! Описанный эффект принципиально может происходить по 3 причинам. 1) Программный хомут. (Неверная работа со стеком. Неверная работа с WDT. Неполная или неправильная инициализация переменных) Устранение - пишется простой линейный тест с перебором сигналов на портах. 2) Аппаратный хомут. (Просечки питания на контроллере.) Устранение - Бросается толстый провод от разъёма питания до однокристалки (Vcc + GND). Вешается доп. ёмкость. Меняется блок питания, на другой со значительным превышением мощности. 3) Помеховый хомут. (Дополнительно к аппаратному) Устранение - Закорачивается Vcc на Reset. Переводим однокристалку на внутренний генератор. Всё это можно и нужно сделать за пол дня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDG 0 16 сентября, 2008 Опубликовано 16 сентября, 2008 (изменено) · Жалоба Принципиальная схема одной ячейки микросхемы ULN2003 Светодиоды в схеме включены кверх ногами - анодами на землю :) Изменено 16 сентября, 2008 пользователем VDG Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gizma 0 16 сентября, 2008 Опубликовано 16 сентября, 2008 · Жалоба Ну прикопались блин к диодам*)) ну по быстрому схему рисовал*) не обратил внимания*) 0,1мк потсавил везде, но пленку керамики нет... эффекта никакого.. ноги AVCC +5 и AGND на землю.соединил эффекта никакого! на ресет +5 В через резистор 10К и на землю 10мк +0,01мк эффекта никакого! Повторюсь! Если заменить ULN светодиодами или убрать ULN вообще ВСЕ РАБОТАЕТ!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 16 сентября, 2008 Опубликовано 16 сентября, 2008 · Жалоба Повторюсь! Если заменить ULN светодиодами или убрать ULN вообще ВСЕ РАБОТАЕТ!!! Чего вы зациклились на этой ULN!!! Отвяжитесь вы от неё. Ищите причину, а не следствие. Сброс не должен происходить чтобы вы не подали на выход порта! Даже если вы этот выход совсем на землю засадите или на Vcc. При правильном питании максимум, что может ножка отгореть или МК выйти из строя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 16 сентября, 2008 Опубликовано 16 сентября, 2008 · Жалоба на ресет +5 В через резистор 10К и на землю 10мк +0,01мк эффекта никакого! 10мк это очень много! Жуть! Попробуйте вообще без ёмкости на ресете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
awtoap 0 16 сентября, 2008 Опубликовано 16 сентября, 2008 · Жалоба Кстати у Вас по выходам КРЕНок стоят ёмкости аж переваливающие за 1000мк - так делать нельзя, нарушается петля авторегулирования КРЕНок. Максимум что рекомендуется по выходу 10-47мк+0,1мк. А вот на входе лепите сколько хотите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maik-vs 0 17 сентября, 2008 Опубликовано 17 сентября, 2008 · Жалоба Повторюсь! Если заменить ULN светодиодами или убрать ULN вообще ВСЕ РАБОТАЕТ!!! У ULN закорочена 9-10 нога или пробит защитный диод (напряжением противо-ЭДС реле) с 9 ноги на коллектор. Если бы была схема было бы яснее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться