XBG432 0 5 июня, 2008 Опубликовано 5 июня, 2008 · Жалоба Всем доброго времени суток! Кто может подсказать схему определения правильности подключенных трех фаз 220В (проверка на перепутывание фаз)? На выходе нужна цифра 3.3В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
эскандэр 0 5 июня, 2008 Опубликовано 5 июня, 2008 (изменено) · Жалоба В сети магазинов Чип-Дип существует прибор - "НТ-4022" Он без проблемм покажет Правильность расключки фаз.(расфазеровку) Я таким пользуюсь,еще ни разу не подвел. Правда цена ооочень кусучая..... Изменено 5 июня, 2008 пользователем эскандэр Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
XBG432 0 5 июня, 2008 Опубликовано 5 июня, 2008 · Жалоба В сети магазинов Чип-Дип существует прибор - "НТ-4022" ... Видел, спасибо, но нужно самому делать в составе цифрового комплекса управления силовыми автоматами. Да и габариты тоже критичны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 5 июня, 2008 Опубликовано 5 июня, 2008 · Жалоба Видел, спасибо, но нужно самому делать в составе цифрового комплекса управления силовыми автоматами. Да и габариты тоже критичны. Ну а что за сложность для цифрового комплекса управления силовыми автоматами определить фазировку? Напряжение на каждой из фаз сдвинуто относительно предыдущей на 120 грд. Ставите 3 компаратора и дальше - хоть МК, хоть таймеры, ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 5 июня, 2008 Опубликовано 5 июня, 2008 · Жалоба Всем доброго времени суток! Кто может подсказать схему определения правильности подключенных трех фаз 220В (проверка на перепутывание фаз)? На выходе нужна цифра 3.3В Вот такой мост делается на на входе. Последовательно с R4 устанавливаете диодный мостик с оптроном. При перепутывании любых 2х фаз начинает идти ток через светодиод оптрона. Стабилитроны определяют порог, можно ими поиграться, чтобы чувствовать еще и неравность напряжения на фазах. Кстати, при обрыве любой фазы через оптрон тоже будет течь ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuri_d 0 6 июня, 2008 Опубликовано 6 июня, 2008 · Жалоба Вот такой мост делается на на входе. Красивое решение. Лучше добавить последовательно с R4 ещё подстроечный резистор на 10 кОм. Тогда можно скомпенсировать разброс ёмкости C1 (для 100 нФ полное сопротивление R4+подстроечник должно быть около 55 кОм). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 6 июня, 2008 Опубликовано 6 июня, 2008 · Жалоба Лучше добавить последовательно с R4 ещё подстроечный резистор на 10 кОм. Это лишнее. Нереагирование на разброс обеспечивается стабилитронами. Конечно, конденсатор желательно поставить не +-100% Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться