Перейти к содержанию
    

Галета

Привет

У меня естъ проблем когда определят положение галета.Работаю на прекъсване.

Предложите метод для ето.Моя функция для определение положение сидитъ в прекъсване можно проблем в ето.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Может в Болгарии так называют iButton?

ilian приведите код. Можно и кусочек схемы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Может лучше на английском, а то я ничего не понял.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Что такое "галета"? Галетный переключатель?

Да ето Галетный переключатель.Я решил проблем.Дебъгер подвел меня когда я следил таймер с него.

Но создался другой проблем.

У меня 6 устройств на интерфейс RS485. Чрез PC я управляю ети устройств,но естъ случай когда первой UART не разчитават первъй байт.Можно ето проблем интерфвйсная схема-ADM2486 не согласуваная линия?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У меня 6 устройств на интерфейс RS485. Чрез PC я управляю ети устройств,но естъ случай когда первой UART не разчитават первъй байт.Можно ето проблем интерфвйсная схема-ADM2486 не согласуваная линия?

Маловероятно.

Проверьте наличие задержки между включением передатчика и началом передачи первого байта. Эта задержка должна быть не менее длительности одного байта. Тогда переходные процессы, вызванные переключением драйвера, могут вызвать прием помехи, но не приведут к нарушению байтовой синхронизации.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Маловероятно.

Проверьте наличие задержки между включением передатчика и началом передачи первого байта. Эта задержка должна быть не менее длительности одного байта. Тогда переходные процессы, вызванные переключением драйвера, могут вызвать прием помехи, но не приведут к нарушению байтовой синхронизации.

Спосибо наверно проблем в задержке.У меня схема которая преобразует RS232 в RS485.Потому что я хочу работатъ с TERA TERM(hyper trminal) сигнал для переключение передатчика получатся след детектировнание первой бит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спосибо наверно проблем в задержке.У меня схема которая преобразует RS232 в RS485.Потому что я хочу работатъ с TERA TERM(hyper trminal) сигнал для переключение передатчика получатся след детектировнание первой бит.

В принципе возможно - как только обнаруживается стартовый бит, нужно запустить таймер на время одного байта. Я это делаю на специально выделенном дешевом микроконтроллере. Но этот микроконтроллер должен знать параметры передачи, чтобы сигнал включения передатчика был снят до того, как устройство ответит. Кроме того, нужно растянуть сигналы RS485 в пассивное состояние.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В принципе возможно - как только обнаруживается стартовый бит, нужно запустить таймер на время одного байта. Я это делаю на специально выделенном дешевом микроконтроллере.

А можно и не делать. 485 всегда на приеме , выход линии подтянут в "1". При передаче каждого "0" происходит переключение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А можно и не делать. 485 всегда на приеме , выход линии подтянут в "1". При передаче каждого "0" происходит переключение.

Можно, но это уже не RS485, так как передатчик при передаче 1 выключен и в этом случае параметры нагрузочной способности по нормам RS485 не выдерживаются.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Можно, но это уже не RS485

В таком случае, подтягивающие резисторы тоже криминал, т.к. тоже нарушают нагрузочную способность.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст