Я уже выкладывал ссылку с примерами схемных решений.

http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=230227

А это интересующий вас кусок с того корейского сайта.

post-4696-1176120457_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я уже выкладывал ссылку с примерами схемных решений.

http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=230227

А это интересующий вас кусок с того корейского сайта.

post-4696-1176120457_thumb.jpg

Это все понятно, но не профессионально! :(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо Станислав за ответы, еще вопрос и просьба:

 

Как вы защищаете входы (и какими - сопрессоры, варисторы и т д)?

 

Схему АЦП которую вы выкладывали можно приаттачить - так покрупнее будет?

Ну входы защищаю сопрессорами, обычно Р6КЕ10СА или можно более мощные 1,5КЕ, собственно можно и варистор, но это обычно зависит от конкретных условий, сопрессор (варистор) ставится параллельно оптрону, собственно все :) Можно еще полисвитч поставить, но это ИМХО для параноиков :)

Схему АЦП прикладываю.

 

 

Опс собственно файл.

 

Вышлю схему для PCAD2001

post-21125-1176138504_thumb.jpg

AIN1.sch

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вожусь со схемой стыковки с инкрементальным датчиком - не понимаю назначение третьей фазы с датчика:

 

phase A\

подается на квадратурный декодер

phase B /

 

phase Z - ?????????????????

Это все понятно, но не профессионально!

 

Позволю усомнитьсчя в адекватности оценки! :biggrin:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Позволю усомнитьсчя в адекватности оценки! :biggrin:

 

Дык усомнитьсчя,

еще рекомендую взглянуть в документацию Омрона (W395-E1-05+CJ1M-CPU+OperationManual.pdf), и посмотреть как у них те же интерфейсы сделаны. По ходу посмотреть в IEC61131-2/

 

Подсказываю: защита по току и напряжению, симметрия входа, защита от паразитных емкостей оптрона (EMI совместимость)...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2Stanislav_S:

 

Возник вопрос - в схеме аналогового вывода после выходного каскада BC807/817 стоит резистор R18 1кОм - вопрос Как поддерживается коэффициент 1 выходного усилителя?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2Stanislav_S:

 

Возник вопрос - в схеме аналогового вывода после выходного каскада BC807/817 стоит резистор R18 1кОм - вопрос Как поддерживается коэффициент 1 выходного усилителя?

?? За счет обратной связи ОУ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Станислав , а каковы требования по эмс на данные устройства? Вы проходили сертификацию? и если да то по каким статьям )?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

?? За счет обратной связи ОУ.

дА конечно, зарапортовался я :)

пРОсто 10К + 1К в цепи обратной связи смутило.

А между нагрузкой и входом - операционика стоит 10К/10К - все ОК!

 

а какой стабилизатор вы используете 5В из 15В?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Станислав , а каковы требования по эмс на данные устройства? Вы проходили сертификацию? и если да то по каким статьям )?

Увы требования по ЭМС я не знаю, да и некто не требовал такового, а сертификацию мы не проходили, мы же на Украине, зачем такие сложности? :) Хотя конечно все это по хорошему нужно, но..... :)

 

 

дА конечно, зарапортовался я :)

пРОсто 10К + 1К в цепи обратной связи смутило.

А между нагрузкой и входом - операционика стоит 10К/10К - все ОК!

 

а какой стабилизатор вы используете 5В из 15В?

Когда ток нагрузки невелик, то 78L05, а когда токи побольше, то обычно MC34063, или 7805 с радиатором :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Дык усомнитьсчя,

еще рекомендую взглянуть в документацию Омрона (W395-E1-05+CJ1M-CPU+OperationManual.pdf), и посмотреть как у них те же интерфейсы сделаны.

А попробуйте обосновать чем интерфейсы Omron лучше, ну например, ICP DAS.

7000dio.pdf

 

Слепое копирование образцов пусть даже лучших зарубежных производителей не есть хорошо.

Попробую аргументировать.

1. По поводу входов

За индивидуальную изоляцию входов спасибо вам скажут разве что монтажники. Гораздо чаще используется групповая изоляция (4, 8 и т.д. входов) - это и дешевле и практичней.

В цепи +24V не помешал бы стабилитрон для более уверенного следования уровням МЭКа.

Входной ток можно увеличить до 8 - 10 миллиампер. У нас есть заказчики ставящие паралельно входу контроллера резистов в землю, чтобы увеличить ток через кнопки и контакты миллиампер до 40.

2. По поводу энкодеров.

Использование 24 вольтовых датчиков лично для меня представляется некоей экзотикой.

Для 5-ти вольтовых датчиков (ВЕ178А5, ЛИР158) с противофазным (A+/A-) выходом лучше использовать решения принятые в системах ЧПУ: отдельный канал - линейный приемник (например 75175) - гальваническая развязка. Причем к исполнению развязки надо подойти вдумчиво, т.к. для датчиков больших разрешений при больших оборотах входная частота приближается к 100000кгц.

Решение же Omrona идеально подходит для подключения энкодеров в качестве задатчиков импульсов и штурвалов.

3. По поводу выходов.

При подключении минусового вывода источника питания выходов к общему прововоду использование нижних (sink или n-p-n) представляетсяется весьма сомнительным решением, т.к. где-то в недрах документов по безопасности есть требование о том, чтобы один из выводов аппаратов, подключаемых к контроллеру, присоединялся к общему проводу(земле).

Общечеловеческие ценности вещь великая: в случае замыкания провода, передающего управляющее воздействие, на землю не должно происходить самопроизвольного включения оборудования.

Именно поэтому практически все контроллеры и системы ЧПУ, используемые в станкостроении, имеют верхние (sourse, p-n-p) ключи.

 

P.S. Я никоим образом не оспариваю качество и надежность конроллеров OMRON, сам недавно был потрясен как ловко два контроллера этой фирмы управляются со станком по исправлению восьмерок велосипедных колес, это все к вопросу о слепом копировании.

 

Теперь по поводу отсылки к МЭК 61131-2 он же ГОСТ Р 51841-2001.

1. Разделы по электромагнитной совместимости при работе на индуктивную нагрузку содержатся в документации практически любого производителя и пишутся они для разработчиков систем на базе PLC.

2. Требования по защите не являются обязательными, речь в документах идет о входах и выходах, заявленных производителем как защищенные.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вопрос по промышленным контроллерам - для обеспечения норм EMI необходимо ставить емкостиот 1nF до 10nF между аналоговыми и цифровыми входами и выходами и корпусом прибора PLC. Керамику вроде как не поставишь - надо чтобы Y2 тобишь пленку - но емкостей дофига и соответственно габариты - кто как выходит из положения?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не знаю, нужно ли еще по развязке...

В одном станке для развязки сигнала с датчика тока стоял залитый смолой блочок. Мы его аккуратно раскурочили там схемка на двух CA3039 (диодный кольцевой смеситель) и две катушки. Я повторял эту схему, работает в диапазоне от -5 до +5В. Точно повторяет входной сигнал. Можно регулировать коеф.передачи. Если Вам подойдет, то поищу схемы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...