SpinOpel 0 3 октября Опубликовано 3 октября · Жалоба В процессе эксплуатации перестал работать автоматический регулятор температуры и влажности STC-3028. Вне зависимости от подключенного датчика только на одном экране прибора неизменно отображается надпись "LLL". Состояние микросхемы регулятора без явных дефектов (см. фото). Прибор эксплуатировался в подвальном помещении с влажностью 100%. Первое время работал корректно (см. работоспособность STC-3028). Сброс настроек до заводских не помогло в решении проблемы (см. сброс STC-3028 до заводских настроек). Подскажите как ее устранить неисправность, где возможное место неисправности на микросхеме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 39 3 октября Опубликовано 3 октября · Жалоба Вероятнее, неисправен датчик или его кабель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpinOpel 0 3 октября Опубликовано 3 октября · Жалоба 6 минут назад, vervs сказал: Вероятнее, неисправен датчик или его кабель. Если был бы неисправен датчик, то надпись "LLL" отображалась на обоих экранах, как сказано в инструкции по эксплуатации. В моем случае, надпись только на одном экране. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 59 3 октября Опубликовано 3 октября · Жалоба 47 минут назад, SpinOpel сказал: Подскажите как ее устранить неисправность Неисправность устраняется в ближайшей помойке. https://avrobot.ru/product_info.php?products_id=5944 https://roboshop.spb.ru/sensors/datchiki-temperatury-i-vlazhnosti/stc-3028-24#:~:text=Термо-гигростат STC-3028 -,С - %2B80°С) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 87 3 октября Опубликовано 3 октября · Жалоба В 03.10.2024 в 15:38, SpinOpel сказал: Подскажите как ее устранить неисправность, где возможное место неисправности на микросхеме? Не очень понятно, только один канал не работает? Самое простое - измерить напряжение питания микросхемы, напряжение после диодного моста. Обычно у них проблема с контактами подключения - где-то просто провод сгнил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpinOpel 0 3 октября Опубликовано 3 октября · Жалоба 8 минут назад, Vasily_ сказал: Неисправность устраняется в ближайшей помойке. https://avrobot.ru/product_info.php?products_id=5944 https://roboshop.spb.ru/sensors/datchiki-temperatury-i-vlazhnosti/stc-3028-24#:~:text=Термо-гигростат STC-3028 -,С - %2B80°С) Да, это самый быстрый вариант решения проблемы )) 3 минуты назад, HardEgor сказал: Не очень понятно, только один канал не работает? Самое простое - измерить напряжение питания микросхемы, напряжение после диодного моста. Обычно у них проблема с контактами подключения - где-то просто провод сгнил. Не работает оба канала, ибо с подключенным датчиком все равно отображается "LLL". Второй электронный циферблат вообще не светиться. Спасибо, контакты попробую прозвонить и измерять напряжение питания. @HardEgor, может вы располагаете принципиальной схемой этого прибора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 87 3 октября Опубликовано 3 октября · Жалоба В 03.10.2024 в 16:34, SpinOpel сказал: @HardEgor, может вы располагаете принципиальной схемой этого прибора? Нет) Вам проще нарисовать схему, я вижу что она не сложная и тогда можно её обсудить. Вам стоит еще поискать в ЗИПе запасные датчики или купить новые(или просто подключить DHT21/AM2301 на проводках), я уже писал - с большой вероятностью проблема в проводах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpinOpel 0 3 октября Опубликовано 3 октября · Жалоба 4 минуты назад, HardEgor сказал: Нет) Вам проще нарисовать схему, я вижу что она не сложная и тогда можно её обсудить. Вам стоит еще поискать в ЗИПе запасные датчики или купить новые(или просто подключить DHT21/AM2301 на проводках), я уже писал - с большой вероятностью проблема в проводах. Спасибо за советы! Начну с подключения новых датчиков. Рисование принципиальной электрической схемы, оставлю напоследок )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 59 3 октября Опубликовано 3 октября · Жалоба 46 минут назад, SpinOpel сказал: Да, это самый быстрый вариант решения проблемы )) Нет, это правильный вариант решения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 87 3 октября Опубликовано 3 октября · Жалоба В 03.10.2024 в 17:16, SpinOpel сказал: Начну с подключения новых датчиков. Как минимум найти где у них питание и сигнал - проверить питание, в идеале зацепиться осциллографом и посмотреть есть ли обмен с контроллером. Белый разъём видимо для датчиков - один питание, один земля, и два выхода датчиков Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpinOpel 0 3 октября Опубликовано 3 октября · Жалоба 28 минут назад, HardEgor сказал: Как минимум найти где у них питание и сигнал - проверить питание, в идеале зацепиться осциллографом и посмотреть есть ли обмен с контроллером. Белый разъём видимо для датчиков - один питание, один земля, и два выхода датчиков Хорошо, учту рекомендации. Мне как-то не попадаются "легкие" неисправности, чтобы открыл корпус прибора, посмотрел, а там конденсатор вздулся или транзистор подгорел. Тогда его выпаял, заменил на новый и всё! ) В 99% случаев приходится проводить мини исследования, изучать принципиальные схемы, читать даташиты, проводить различные измерения. Без этого никуда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 3 октября Опубликовано 3 октября · Жалоба 10 часов назад, SpinOpel сказал: Подскажите как ее устранить неисправность, где возможное место неисправности на микросхеме? Где у него электроника-то вообще? На плате вижу только блок питания и вертикальный модуль с индикаторами, там что измерители прям в индикаторы вкорячены или еще какая плата есть? 10 часов назад, SpinOpel сказал: Прибор эксплуатировался в подвальном помещении с влажностью 100%. Ну купите новый, если туда же поставите то получите тот же результат, тут даже не технику сразу видно, что корпус точно не с защитой IP-65, поэтому надо ставить в соотв. шкаф. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpinOpel 0 6 октября Опубликовано 6 октября · Жалоба В 03.10.2024 в 22:35, mantech сказал: Где у него электроника-то вообще? На плате вижу только блок питания и вертикальный модуль с индикаторами, там что измерители прям в индикаторы вкорячены или еще какая плата есть? Ну купите новый, если туда же поставите то получите тот же результат, тут даже не технику сразу видно, что корпус точно не с защитой IP-65, поэтому надо ставить в соотв. шкаф. Плата только одна, та что сфотографирована сверху и снизу выше по тексту. ⏫ Согласен, что покупка нового прибора при той же повышенной влажности - плохой вариант. 👐 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 143 7 октября Опубликовано 7 октября · Жалоба 16 часов назад, SpinOpel сказал: Плата только одна Плат на вашем фото две - на второй установлены индикаторы. Неужели на ней кроме индикаторов и кнопок совсем никаких элементов нет? Где же тогда там "мозг", на основной плате его не видно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 27 7 октября Опубликовано 7 октября · Жалоба 50 минут назад, Сергей Борщ сказал: Плат на вашем фото две - на второй установлены индикаторы. Неужели на ней кроме индикаторов и кнопок совсем никаких элементов нет? Где же тогда там "мозг", на основной плате его не видно? Возможно, что под индикаторами. А может и в самих индикаторах. Вроде ничего сверхъестественного. Я лично склоняюсь ко второму варианту. Прежде всего потому, что корпус не IP65. Потому и LLL только в одном индикаторе работает, второй сдох. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться