zuuuuk 0 15 мая Опубликовано 15 мая · Жалоба Доброго времени суток. Мой АЦП следит за включение лампы . На схеме снятие данных происходит с резистора, напряжение на котором меняется пропорционально току. Я вывожу на ПК форму полученного тока. Подскажите, как можно оценить это ток , чтобы понять , что его хватает для включения лампы? То есть, если эта оценки ниже нижнего значения я должен сообщить о том что лампа не включена. Общая нагрузка известна. Вы могли бы предложить алгоритм оценки . Возможно подсчет средней мощности или что то такое ..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 31 15 мая Опубликовано 15 мая · Жалоба 49 минут назад, zuuuuk сказал: хватает для включения лампы? что значит включения? лампа накаливания, светодиодная, люминисцентная, ДРЛ? Если напряжение более менее фиксировано, хватит оценки действующего значения тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zuuuuk 0 15 мая Опубликовано 15 мая · Жалоба 2 hours ago, vervs said: хватит оценки действующего значения тока. Нагрузка фиксированная. И потребление тоже не изменяется . Видимо нужно оценивать действующее значение. я по гуглил. Этот метод подходит ? Как вы считаете ? https://habr.com/ru/articles/193022/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Priest_89 8 16 мая Опубликовано 16 мая · Жалоба Чем физически отличается "включено" и "не включено"? Какая лампа? Умозрительно предположу, что усреднения за некий период времени и пороговой функции с гистерезисом будет за глаза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться