Jump to content
    

разработка пром.контроллера

20 hours ago, gte said:

Ну если 61131-2 это

Quote

Все эти пороги приведены в ГОСТ Р МЭК 61131 (вроде, в пятом томе из девяти).

тогда конечно печаль.

То есть самостоятельно скачать 9 частей и изучить их мы не в состоянии. Пока не указали что читать вплоть до подпункта, найти не смогли. Зато дискутируем, даже не зная требования нормативной базы и что собираемся игнорировать.

On 8/12/2022 at 3:47 AM, krux said:

не дай вам бог быть разрабами ПЛК для шахтерев.

Уважаемый, о чём ты?! Тут люди базовые вещи не знают, а им про "ПЛК для шахтёров" говорят. Там вообще другая схемотехника. Пусть сначала о "простых" DI/DO узнают, а уже потом про схемы с неразрушаемыми барьерами и прочими фишками хотя бы почитают.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 29.07.2022 в 15:44, sunjob сказал:

заказали разработку контроллера (схема/печать/корпус/прототип
контроллер промышленный, будет использоваться в "грязной среде", с помехами, 
нужна соотв. защита контроллера, схемы, входов.

схема и печать разработчиком сделана, сейчас разбираемся "что к чему".

считаем, что некоторые моменты в схеме надо доработать, переписываемся с  
разработчиком, правим. 

уперлись в входную часть схемы, грозозащиту.

у контроллера есть неск. типов входа

- датчик "сухой контакт/концевик" (замыкатели/размыкатели)
- датчик "виганд"   (передача по сет.кабелю/RJ45)
- сетевой интерфейс (передача по сет.кабелю/RJ45)

схема контроллера запитывается от 12В (сетевой DC-DC) 
через изолированный DC-DC 12-3.3В

т.е. имеется цифровая земля 3.3В / ARM-ядро (чистая) и грязная 12В + все, что "осталось" до преобразователя DC-DC 12-3В

все датчики развязаны через "оптику"

сетевой интерфейс тоже "как-бы развязан", чип запитывается от 3.3В, 

внешняя часть сет.модуля - RJ45 разьем и разделительный трансформатор

ЗК - шина "заземление-корпус" (сокращение)

сама по себе шина "ЗК" не предусмотрена разработчиком + корпус был подобран пластиковый.

мы считаем, что эта шина необходима, плюс необходимо так-же на "грязную землю" 
поставить разрядники (не только на сигнальные) и сливать имненно на "ЗК"

разработчик считает что сливать помехи можно прямо на грязную землю, в связи с 
чем разрядник устанавливает только на сигнальные входные цепи, а "земляные" 
(идущие в паре с сигнальным) - без разрядника, и использует "грязную землю" как "ЗК"

на грязной земле у нас 
- входные сигнальные линии
- "разделительная" оптика 
- индикаторные светодиоды
- питание реле

но тем не менее, мы считаем, что надо делать "правильно".

пожалуйста, поделитесь вашим мнением на данную ситуацию
если нужны более подробные описания, блок схемы, рисунки - спрашивайте.

 Описанный выше процесс называется "разработка технического задания" и должен соответствовать некоему стандарту. "Мы считаем" или (и) исполнитель"думает" - сказанное относится к процессу разработки названного документа. Никто "бесплатно" не будет на Вас работать и поэтому в соответствие с соответствующим стандартом рекомендую выделить этап в отдельную работу с затратами на неё некоторой части расходов. Вы должны "заинтересовать" исполнителей в успешной разработке необходимого Вам документа, который на этом этапе будет содержать сведения о Ваших потребностях, согласованных с ресурсами исполнителей, и необходимых требованиях к изделию, о которых Вы пока ничего не знаете. Последнее самое главное, если проанализировать "процесс" разработки...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×