Перейти к содержанию
    

Резервное питание 24В 20А на рассыпухе

On 6/10/2022 at 4:59 PM, vervs said:

точнее сопротивлением.

On 6/10/2022 at 8:13 PM, варп said:

Здесь, силовая часть, как бы - без вариантов....,

Да, похоже надо переходить на доступные н-канальные с сопротивлением меньше 2мОм - тогда на каждом из сдвоенных транзисторов по 0.5Вт всего выделится.

 

On 6/11/2022 at 9:01 PM, варп said:

Правда смоделировать реально опасные выбросы напряжения за счет паразитной индуктивности проводов у меня не вышло, но, честно сказать, и старался не сильно... А вот то, что здесь про дид-таим забывать нельзя - это факт... - большие сквозные токи получить можно легко...

Поэтому скоростное управление оптронами - боязно. В начальной схеме всё-таки через 2кОм заряжали транзисторы...

 

On 6/10/2022 at 7:17 PM, Plain said:

Видно мёртвое время, оно 2 мкс. Вариант на счетверённой версии того же компаратора:

А если усложнить задачу - есть сигнал уровнем 3.3В который показывает низкий уровень заряда батареи.

При его появлении -питание от  батареи должно отключиться, и не включаться до появления основного 24В даже если батарея восстановилась.

Или компараторами этот момент учтён?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А что?, ... разве скоростные TVS с выбросами не справятся?

Большие сквозные токи получить легко не просто, это аварийная ситуация. Всё же нужно откуда то взять приличную энергию в импульсе, или возврат мощности. Например при торможении движка внешей силой, то да, ... особенно если не предусмотрен отвод в соответствующий демпфер.  

Посмотрите структру чипов для зарядки акуммов, там компараторами этот момент учтён, защищая их от пере-разрядки/зарядки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В 12.06.2022 в 11:11, _4afc_ сказал:

есть сигнал уровнем 3.3В который показывает низкий уровень заряда батареи

Он всё время присутствует, или исчезает после блокировки?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В 12.06.2022 в 14:11, _4afc_ сказал:

Поэтому скоростное управление оптронами - боязно. В начальной схеме всё-таки через 2кОм заряжали транзисторы...

 

Не не не... - быстрого управления бояться не надо - драйверы для этого и придумали... И здесь никакие "2 Ком" не помогут... Здесь вот чего надо опасаться -

В 12.06.2022 в 14:35, Aner сказал:

Большие сквозные токи получить легко не просто, это аварийная ситуация.

Большой сквозной ток получить ЛЕГКО..., неподумавши о дит-тайме... Смотрите =

1. Фронты сигналов на входе оптических драйверов -

166699090_12-06-2022_150353.jpg.03daebee3ef98d13bbf2abaa9e8d4cf1.jpg

2. Фронты сигналов на выходе оптических драйверов -

422644625_12-06-2022_150720.jpg.d0a4a1107e19ad61f691b429d1aa89ee.jpg

3. ... И результат (см. сквозные токи М4 и М1...)

16114335_12-06-2022_151157.jpg.49c881442c688754229b4e48689c81b4.jpg

887743271_12-06-2022_152017.jpg.7700c6a159a575aa31dddfd279e94ea5.jpg

Так что - дит-таим надо делать.. Как ? - Plain научит... И сам попробую ...

-----------------

В 12.06.2022 в 14:35, Aner сказал:

А что?, ... разве скоростные TVS с выбросами не справятся?

Трудно сказать..., надо их энергию оценить... Я не могу эти выбросы смоделировать... - маленькая паразитная индуктивность проводов выбросов не даёт..., а большая... тоже не даёт...:biggrin:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

On 6/12/2022 at 12:11 PM, Plain said:

Он всё время присутствует, или исчезает после блокировки?

Сигнал с компаратора на 15% напряжения батареи - т.е. примерно при менее 4.5В  (наверно 20В) через КМОП логику.

Соответственно после снятия нагрузки и восстановления батареи до более 15% - пропадёт.

А может пропадёт навсегда т.к. питание всё пропадёт и 3.3 в том числе (нет схемы перед глазами).

 

Лучше наверно отдельный компаратор на отключение нагрузки работающий на напряжении батареи завести.

 

Просто раньше этот сигнал заходил на схему с транзисторами питающимися от батареи и осуществляющими управление p-MOS, теперь надо как-то на новуюсхему функционал прикрутить.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Смотрю что у компараторов бывает разное время задержки, конкретно у LMxxx от 300 до 1300нС.

 

Вопросы:

1. Кааое время дучше для данной схемы теоретически?

2.Как в моделях компараторов это время задаётся чтобы понять практически (не вижу)?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

On 6/12/2022 at 12:29 PM, варп said:

Не не не... - быстрого управления бояться не надо - драйверы для этого и придумали... И здесь никакие "2 Ком" не помогут... Здесь вот чего надо опасаться -

Большой сквозной ток получить ЛЕГКО..., неподумавши о дит-тайме... Смотрите =

1. Фронты сигналов на входе оптических драйверов -

166699090_12-06-2022_150353.jpg.03daebee3ef98d13bbf2abaa9e8d4cf1.jpg

2. Фронты сигналов на выходе оптических драйверов -

422644625_12-06-2022_150720.jpg.d0a4a1107e19ad61f691b429d1aa89ee.jpg

3. ... И результат (см. сквозные токи М4 и М1...)

16114335_12-06-2022_151157.jpg.49c881442c688754229b4e48689c81b4.jpg

887743271_12-06-2022_152017.jpg.7700c6a159a575aa31dddfd279e94ea5.jpg

Так что - дит-таим надо делать.. Как ? - Plain научит... И сам попробую ...

-----------------

Трудно сказать..., надо их энергию оценить... Я не могу эти выбросы смоделировать... - маленькая паразитная индуктивность проводов выбросов не даёт..., а большая... тоже не даёт...:biggrin:

Можете мне в личку скинуть эту схему, хочу проветрить эту эмуляцию, ... и что за модельки использовали. Ну и TVSы добавить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В 13.06.2022 в 08:29, _4afc_ сказал:

у компараторов бывает разное время задержки, конкретно у LMxxx от 300 до 1300нС

Нет, скорость прямо зависит от входного напряжения, это сказано в сноске.

 

В 13.06.2022 в 08:29, _4afc_ сказал:

Как в моделях компараторов это время задаётся

В данном случае, скорее всего током диффпары и ёмкостью КБ её транзисторов.

 

Добавил гистерезис основного питания (22 В и 23 В соответственно), сигнал отключения от АКБ и защиту от переполюсовки входов:

 

bad-619.thumb.gif.aa78e5b81cb3ae758847977efb603994.gif

 

По сигналу отключения, Q1 просто закорачивает питание всей схемы, при этом сперва исчезает вольтодобавка VBS и транзистор Q2 закрывается, в результате от АКБ отключается вообще всё, а включается лишь тогда, когда помпа снова заработает, т.е. лишь при подаче основного питания.

Изменено пользователем Plain

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Plain, а если у меня акум 80 Volt, в такой схеме. Достаточно заменить полевики на соответствующие или не все так просто?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В 14.06.2022 в 23:41, Aner сказал:

Plain, а если у меня акум 80 Volt, в такой схеме. Достаточно заменить полевики на соответствующие или не все так просто?

Поскольку управляющая схема низковольтная, надо добавить стабилизатор, а также заменить несколько компонентов на большее напряжение:

 

bad-622.thumb.gif.a15702444fc5df1de4a051f03020f94b.gif

 

Добавлены С1, R4, D2, D3 и Q3, а также R5, ограничивающий "холодный" ток D4, и помпа теперь подключена не к C2, а к C1, т.е. по-прежнему работает от максимального из двух входных.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В драйвере BC807+BC817 с помпой, допустим прокачают суммарную затворную емкость пары этих FET в ~10nF. Но вот их Rds в 6+6=12 миллиом при токе 80A озадачивает с нагревом и радиатором.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Они (BSC060N10NS3) по ОБР не подойдут, нужно искать другие, но и тут нужно быть внимательным - взять к примеру IPB020N10N5 , как его выводы D²PAK выдержат хотя бы 50А непонятно, (в масле что ли при 25С ?), раньше указывался ток "package limit" раз в 5 меньший "silicon limited", а у него нет.

image.thumb.png.3668e20c7ad5d439424aaa527030e408.pngimage.thumb.png.1107b1907ad2d24dd361ed0c02462ccf.pngimage.thumb.png.fd38194b79713be561f9fe6db1b6bcea.png

Изменено пользователем vervs
почему-то пропал график для BSC060N10NS3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

IPB020N10N5 ... Rds 1.7 mOhms уже интереснее, если запараллелить, но затвор в 15,6nF ... , да уже два в параллель тяжело, какой же ток такой паре в затвор нужен для переключения?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В 15.06.2022 в 14:26, Aner сказал:

какой же ток такой паре в затвор нужен для переключения?

в статике практически ноль, в динамике зависит от необходимой скорости включения, можно посчитать, но проще промоделировать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В 15.06.2022 в 11:26, vervs сказал:

по ОБР не подойдут

ОБР задаёт долю работы в линейном режиме, которого в схеме выше практически нет. Он наступит, если параллельно нагрузке подключить конденсатор — такого разумеется делать нельзя, поскольку напряжения двух источников питания разные и требуется ограничить ток его перезаряда, а также уменьшить перенапряжения, создаваемые данным контуром, что проще всего сделать последовательным низкодобротным дросселем, т.е. зашунтированным резистором, например, 330 нГн и 470 мОм.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...