jcxz 242 9 июля, 2023 Опубликовано 9 июля, 2023 · Жалоба 1 час назад, ВедроСалата сказал: нужно повысить выходное напряжение на таком блоке до 15 в нем есть подстроечный на 1КоМ макс напряжение 12.7 без него 9 запаял для прикола на 10КоМ так же 12.7 макс Если ваш салат переложить в ведро, которое в 10 раз больше, то салата станет больше? Сможете ответить на этот вопрос? То же самое и с резисторами. PS: Просто купите больше салата. и всё.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 2 12 июля, 2023 Опубликовано 12 июля, 2023 · Жалоба Нужно посмотреть амплитудное на вторичке. Если есть запас процентов 100 - то вполне можно (с ухудшением параметра мин. доп. вх. напр.). Если нет - то как правило можно намотать десяток витков средним проводом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 13 июля, 2023 Опубликовано 13 июля, 2023 · Жалоба да не мотают их с двойным запасом. бесполезное пережевывание, мне бы уже времени своего потраченного было бы жалко и уже купил бы 200-24 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 2 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба On 7/14/2023 at 12:25 AM, krux said: да не мотают их с двойным запасом. бесполезное пережевывание, мне бы уже времени своего потраченного было бы жалко и уже купил бы 200-24 Все классические АТХы намотаны с таким запасом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба On 7/14/2023 at 10:21 AM, ChristinaChadzynski said: Все классические АТХы намотаны с таким запасом. Это не запас, это определённый диапазон входного напряжения сети, стабилизированный переменным коэффициентом заполнения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 2 15 июля, 2023 Опубликовано 15 июля, 2023 (изменено) · Жалоба On 7/14/2023 at 8:30 PM, borodach said: Это не запас, это определённый диапазон входного напряжения сети, стабилизированный переменным коэффициентом заполнения То есть запас. Я писал именно о амплитудном напряжении на вторичке. В тех АТХах это было задумано для требований про brown-out'у и пропуску периодов (в полном диапазоне напряжений они не работали никогда), в дешёвых вариантах - позволяло использовать дорогие электролиты при 30% пульсаций. Но нам это по боку, жёстких требований не озвучено. Изменено 15 июля, 2023 пользователем ChristinaChadzynski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 45 15 июля, 2023 Опубликовано 15 июля, 2023 · Жалоба Да можно поднять конечно- виток или два на вторичку сверху домотать,просовывая провод в щель каркаса, конденсаторы поменять с 25в на 35в, перенастроить схему защиты от перенапряжения, она у 15 вольтового вроде на 18В настроена фабрично. Резистор в обратной связи поменять. Только проще купить 24 вольтовый а еще лучше 36 вольтовый для привода моторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 15 июля, 2023 Опубликовано 15 июля, 2023 · Жалоба On 7/15/2023 at 5:31 AM, ChristinaChadzynski said: То есть запас. В расчётах источников питания нет термина "запас" Конкретно в АТХ, когда задают макс рабочий цикл 45% у каждого транзистора полумоста, имеют ввиду, что он будет на нижней границе входного напряжения. Именно с нижней границы источник должен обеспечить требуемые выходные напряжения, и коэффициент трансформации определяется именно нижней границей сети. На номинале (220/230) рабочий цикл пропорционально уменьшается. Поэтому, когда вы говорите, что на вторичке амплитуда напряжения намного выше, чем требуется на выходе, это как раз из-за коэффициента трансформации и номинального сетевого напряжения. И если подшаманить и увелчиить выходное напряжение изменением резисторов в обратной связи, это будет означать только одно - источник не сможет обеспечить ваше напряжение на нижней границе сети. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 45 15 июля, 2023 Опубликовано 15 июля, 2023 · Жалоба У китайца насколько я помню, там флайбек с косым мостом. Если контроллер не ограничен заполнением ШИМ 50% ( кто знает, что там применили) то напряжения хватит всегда. А вот с током могут быть проблемы- или ключ вылетит или защита сработает при просадке сети. Был бы это блок с универсальным питанием 85-240 то и проблем бы не было- запаса под сеть 220 точно бы хватило. Но в этих китайцах на 110В используется схема удвоителя в выпрямителе с переключателем. Поэтому кто его знает. С другой стороны ТС может и не нужна полная мощность. Фото потрохов блока в студию, с двух сторон платы, с номиналами силовых элементов, название контроллера. Тогда советы нормальные будут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 2 15 июля, 2023 Опубликовано 15 июля, 2023 · Жалоба On 7/15/2023 at 4:44 PM, borodach said: В расчётах источников питания нет термина "запас" Тем хуже для них;) On 7/15/2023 at 4:44 PM, borodach said: Конкретно в АТХ, когда задают макс рабочий цикл 45% у каждого транзистора полумоста, имеют ввиду, что он будет на нижней границе входного напряжения. Ну давайте вместе посчитаем (с). Номинал - 220, просадки 100Гц пусть 15%, получается, что нижняя граница вх. напряжения - 130В, нонсенс, нет такого в спецификациях тех блоков. Это афаик требования по удержанию. On 7/15/2023 at 4:44 PM, borodach said: Поэтому, когда вы говорите, что на вторичке амплитуда напряжения намного выше, чем требуется на выходе, это как раз из-за коэффициента трансформации и номинального сетевого напряжения. Это всем известно в целом мире. On 7/15/2023 at 4:44 PM, borodach said: И если подшаманить и увелчиить выходное напряжение изменением резисторов в обратной связи, это будет означать только одно - источник не сможет обеспечить ваше напряжение на нижней границе сети. Ну а я разве не то же самое писал? On 7/12/2023 at 12:57 PM, ChristinaChadzynski said: (с ухудшением параметра мин. доп. вх. напр.). On 7/15/2023 at 2:43 PM, khach said: конденсаторы поменять с 25в на 35в Часто слышу такое требование, но почему? Что будет, если в цепь 24В поставить электролит на 25? On 7/15/2023 at 4:59 PM, khach said: там флайбек с косым мостом. Это такая топология или АККМ + прямохд имеется в виду? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 45 15 июля, 2023 Опубликовано 15 июля, 2023 · Жалоба 7 минут назад, ChristinaChadzynski сказал: Часто слышу такое требование, но почему? Что будет, если в цепь 24В поставить электролит на 25? Это будет на границе надежности. Обычно хорошим тоном является запас 75%. Косой мост- это флайбек с двумя транзисторами сверху и снизу от первички. Китайцы экономят на высоковольтных транзисторах. Схема типа такой с ньюансами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 15 июля, 2023 Опубликовано 15 июля, 2023 · Жалоба On 7/15/2023 at 3:17 PM, ChristinaChadzynski said: Ну а я разве не то же самое писал? Нет, вы выдумали мифический запас и пытаетесь им перекрыть все цифры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 2 15 июля, 2023 Опубликовано 15 июля, 2023 (изменено) · Жалоба On 7/15/2023 at 5:30 PM, khach said: Это будет на границе надежности. Обычно хорошим тоном является запас 75%. В даташитах пишут - запас не нужен, наш продукт 1000% надёжен на макс. доп. значениях... К тому же напряжение - это вроде не тот параметр, который имеет "износ", транзисторы что на 20% макс. напряжения, что на 100% работают одинаково (если не считать переключения - там всё сложно). On 7/15/2023 at 5:30 PM, khach said: Косой мост- это флайбек с двумя транзисторами сверху и снизу от первички. Китайцы экономят на высоковольтных транзисторах. Схема типа такой с ньюансами. На картинке обычный косой мост, то есть прямоход. On 7/15/2023 at 5:35 PM, borodach said: Нет, вы выдумали мифический запас и пытаетесь им перекрыть все цифры Какие цифры? Вы так ничего и не предоставили. Изменено 15 июля, 2023 пользователем ChristinaChadzynski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 45 15 июля, 2023 Опубликовано 15 июля, 2023 · Жалоба 4 минуты назад, ChristinaChadzynski сказал: На картинке обычный косой мост, то есть прямоход. Мост то косой, И выпрямитель вроде для прямохода, а вот управление на UC2845. Разве она может в прямоход? Полярность обмоток я и сам вижу, но так ли это на самом деле- без понятия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 2 15 июля, 2023 Опубликовано 15 июля, 2023 (изменено) · Жалоба On 7/15/2023 at 6:01 PM, khach said: Разве она может в прямоход? Полярность обмоток я и сам вижу, но так ли это на самом деле- без понятия. А какая ей разница? DC > 0.5 в косом мосте и так заказан. Для имитации токовой ОС используется slope compensation, но какая-то кривая - ёмкость вместо резистора на Isense. Изменено 15 июля, 2023 пользователем ChristinaChadzynski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться