Перейти к содержанию
    

Защита от молнии и статики выхода прецизионного операционного усилителя.

2 часа назад, byRAM сказал:

У меня другой международный стандарт приоритетные - DO-160G, восприимчивость к переходным процессам, вызванным молнией. Там нас касаются 2 вида испытаний методом контактного ввода: среднечастотный импульс со спектром до единиц МГц с амплитудой 300 В и внутренним сопротивлением ЭДС 5 Ом и высокочастотный синусоидальный импульс с амплитудой 600 В и 25 Ом ESR.

Это микросекундные импульсные помехи большой энергии, коими ЭСР не являются, и утверждение

Цитата

Если проходим эти испытания, то статику скорее всего пройдем...

не верно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

6 минут назад, Arlleex сказал:

Это микросекундные импульсные помехи большой энергии, коими ЭСР не являются, и утверждение

не верно.

Нет, Вы не правы, далеко не микросекундные. Многодесятковмикросекундные.

Но самое главное - большая энергия, так как о малой энергии ЭСР я уже позаботился в первой ступени защиты. Но это увы не газоразрядники, по надёжности и габаритам не прокатывают.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 час назад, byRAM сказал:

Нет, Вы не правы, далеко не микросекундные. Многодесятковмикросекундные.

Еще раз - импульсные помехи делятся на 2 категории: МИП и НИП. Других не дано. ЭСР - это частный случай НИП с некоторыми отличиями в способах воздействия на объект. МИП разные бывают, и тот же ГОСТ Р 51317.4.5-99 относит Вами так называемые "многодесятковмикросекундные" к МИП.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

40 минут назад, wim сказал:

Есть другие.

Какие, простите, другие? То, что Вы привели, это НИП. Как ни называй сей документ.

Судя по уровням 600 В / 24 А и 300 В / 60 А (и форме/длительности импульсов), у ТС требования к устойчивости к МИП даже ниже, чем по 2 степени жесткости по ГОСТ Р 51317.4.5-99.

Вопрос к ТС: KT-160D это то же самое что DO-160G?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, Arlleex сказал:

Вопрос к ТС: KT-160D это то же самое что DO-160G?

Да, оно самое. Гражданская авионика.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну тогда, я думаю, найти довольно мощный TVS (у которого, к тому же, и емкость будет уже приличная), не составит труда.
 

Цитата

Вот биды и проходные фильтры, давящие спектр выбросов начиная со 100 кГц, вполне себе гуманное решение задачи...

Они не задавят выбросы от удара молнии поблизости...

Цитата

Пассивный LC-фильтр тоже можно посчитать...

Будет космически огромным, ИМХО.

Цитата

Да, подключение там ...  2-проводное по экранированной витой паре, и на входе стоят инструментальные усилители...

Требования к сигналам с хорошей устойчивостью к синфазным помехам (витая пара), вроде как, сильно ниже, чем у других. Более того, из KT-160D

Цитата

22.5.1 Испытания контактным вводом
a) Испытание контактным вводом – это способ испытаний, при котором импульс (импульсы) выбранной формы подается непосредственно на означенные контакты разъема испытываемого оборудования, обычно между каждым контактом и заземлением на корпус. Такой способ применяется для оценки устойчивости схем сопряжения оборудования к предельному для диэлектрика напряжению или повреждению.
b) Вместо испытания контактным вводом допускается проводить испытание на воздействие предельного для диэлектрика напряжения или высокого потенциала с целью проверки способности простых с точки зрения электротехники устройств, таких как приводы, линейные дифференциальные трансформаторы и датчики скорости, продемонстрировать соответствие требованиям к испытаниям контактов. Эти простые электрические устройства должны быть пассивными при отсутствии фильтров ЭМИ или подавителей переходного напряжения (или других аналогичных компонентов электрических цепей, которые через заземление на корпус прибора соединены с корпусом ВС). Кроме того, испытание на высокий потенциал допускается применять в отношении электрических устройств, которые электрически изолированы от заземлений на корпуса и локальных заземлений на каркас. В этих случаях согласующая сигнальная и обратная проводка должна проходить в назначенной установке (например, в виде скрученной пары), так чтобы в результате индуцируемое напряжение между линиями было незначительным. Уровень напряжения при испытании на высокий потенциал должен составлять, по крайней мере, пиковую амплитуду уровня, указанного в таблице 22.2.

п. b) внимательно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

18 минут назад, Arlleex сказал:

Ну тогда, я думаю, найти довольно мощный TVS (у которого, к тому же, и емкость будет уже приличная), не составит труда.

Не так уж и легко, нужны отечественные. Их делают НЗПП, ВЗПП и Микрон, но какие из них существуют на деле, а какие на бумаге или только в виде кристаллов Микрона - пока не понятно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

06.04.2022 в 17:26, haker_fox сказал:

Вот вход Agilent 34401a

image.thumb.png.6b8f0d66d134115e93eb4d12aeb99d14.png

А для чего тут нужен диодный мост и ОУ U110-A (правильно ли я понимаю, что его выход никуда не подключен)?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

06.04.2022 в 17:26, byRAM сказал:

DO-160G ... 300 В ... 5 Ом ... Если проходим эти испытания

Если речь о Табл.22.4/3-3, тогда задача с запасом решается ограничителем 2Р303Ж9:

 

bad-595.gif.2b814a8faf1d510bff67eae69c610182.gif

 

6 часов назад, arhiv6 сказал:

А для чего тут нужен диодный мост и ОУ

Не мост, а две пары встречных диодов, одну из которых ОУ в своей полосе закорачивает, т.е. минимизирует их утечку и ёмкость.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

07.04.2022 в 21:06, Plain сказал:

Если речь о Табл.22.4/3-3, тогда задача с запасом решается ограничителем 2Р303Ж9:

 

bad-595.gif.2b814a8faf1d510bff67eae69c610182.gif

Да с каким там запасом, если на выходе ОУ ровно 5 Вольт? А ограничитель 7-9 В минимум. Что будет с выходом ОУ, когда там верхний транзистор пуш-пула открыт?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот самый суровый, первый импульс из вышепоказанной пачки по Табл.22.4/3-3 KT-160D, и полная схема выхода, т.е. включая один из вариантов узла, обсуждённого на предыдущей странице данной темы,— итого, практически ничего там не бывает:

 

bad-596.gif.d0cec7f028ea6a820fb52ffb349552dc.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

09.04.2022 в 18:58, Plain сказал:

Вот самый суровый, первый импульс из вышепоказанной пачки по Табл.22.4/3-3 KT-160D, и полная схема выхода, т.е. включая один из вариантов узла, обсуждённого на предыдущей странице данной темы,— итого, практически ничего там не бывает:

 

bad-596.gif.d0cec7f028ea6a820fb52ffb349552dc.gif

Спасибо, хороший вариант, у меня тоже всё свелось к двухступенчатой защите, но немного иначе. Сейчас в дороге, рисовать не́чем: первая ступень - 100 Ом + SMBJ5.0, вторая ступень - 100 Ом + ультрабыстрые защитные диоды по питанию. Ещё не моделировал, но выглядит тоже красиво и тоже имеет отечественные аналоги. Но последнее - не точно :biggrin:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

55 минут назад, byRAM сказал:

немного иначе ... 100 Ом + SMBJ5.0

Итого, две страницы впустую, другим участникам.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

13 часов назад, Plain сказал:

Итого, две страницы впустую, другим участникам.

Это Вы зря, придумывал в дороге, а какое решение лучше -  LTspice рассудит...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...