Arlleex 183 6 апреля, 2022 Опубликовано 6 апреля, 2022 · Жалоба 2 часа назад, byRAM сказал: У меня другой международный стандарт приоритетные - DO-160G, восприимчивость к переходным процессам, вызванным молнией. Там нас касаются 2 вида испытаний методом контактного ввода: среднечастотный импульс со спектром до единиц МГц с амплитудой 300 В и внутренним сопротивлением ЭДС 5 Ом и высокочастотный синусоидальный импульс с амплитудой 600 В и 25 Ом ESR. Это микросекундные импульсные помехи большой энергии, коими ЭСР не являются, и утверждение Цитата Если проходим эти испытания, то статику скорее всего пройдем... не верно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 6 апреля, 2022 Опубликовано 6 апреля, 2022 · Жалоба 6 минут назад, Arlleex сказал: Это микросекундные импульсные помехи большой энергии, коими ЭСР не являются, и утверждение не верно. Нет, Вы не правы, далеко не микросекундные. Многодесятковмикросекундные. Но самое главное - большая энергия, так как о малой энергии ЭСР я уже позаботился в первой ступени защиты. Но это увы не газоразрядники, по надёжности и габаритам не прокатывают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 6 апреля, 2022 Опубликовано 6 апреля, 2022 · Жалоба 1 час назад, byRAM сказал: Нет, Вы не правы, далеко не микросекундные. Многодесятковмикросекундные. Еще раз - импульсные помехи делятся на 2 категории: МИП и НИП. Других не дано. ЭСР - это частный случай НИП с некоторыми отличиями в способах воздействия на объект. МИП разные бывают, и тот же ГОСТ Р 51317.4.5-99 относит Вами так называемые "многодесятковмикросекундные" к МИП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 6 апреля, 2022 Опубликовано 6 апреля, 2022 · Жалоба 12 минут назад, Arlleex сказал: МИП и НИП. Других не дано. Есть другие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 6 апреля, 2022 Опубликовано 6 апреля, 2022 · Жалоба 40 минут назад, wim сказал: Есть другие. Какие, простите, другие? То, что Вы привели, это НИП. Как ни называй сей документ. Судя по уровням 600 В / 24 А и 300 В / 60 А (и форме/длительности импульсов), у ТС требования к устойчивости к МИП даже ниже, чем по 2 степени жесткости по ГОСТ Р 51317.4.5-99. Вопрос к ТС: KT-160D это то же самое что DO-160G? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 7 апреля, 2022 Опубликовано 7 апреля, 2022 · Жалоба 8 часов назад, Arlleex сказал: Вопрос к ТС: KT-160D это то же самое что DO-160G? Да, оно самое. Гражданская авионика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 7 апреля, 2022 Опубликовано 7 апреля, 2022 · Жалоба Ну тогда, я думаю, найти довольно мощный TVS (у которого, к тому же, и емкость будет уже приличная), не составит труда. Цитата Вот биды и проходные фильтры, давящие спектр выбросов начиная со 100 кГц, вполне себе гуманное решение задачи... Они не задавят выбросы от удара молнии поблизости... Цитата Пассивный LC-фильтр тоже можно посчитать... Будет космически огромным, ИМХО. Цитата Да, подключение там ... 2-проводное по экранированной витой паре, и на входе стоят инструментальные усилители... Требования к сигналам с хорошей устойчивостью к синфазным помехам (витая пара), вроде как, сильно ниже, чем у других. Более того, из KT-160D Цитата 22.5.1 Испытания контактным вводом a) Испытание контактным вводом – это способ испытаний, при котором импульс (импульсы) выбранной формы подается непосредственно на означенные контакты разъема испытываемого оборудования, обычно между каждым контактом и заземлением на корпус. Такой способ применяется для оценки устойчивости схем сопряжения оборудования к предельному для диэлектрика напряжению или повреждению. b) Вместо испытания контактным вводом допускается проводить испытание на воздействие предельного для диэлектрика напряжения или высокого потенциала с целью проверки способности простых с точки зрения электротехники устройств, таких как приводы, линейные дифференциальные трансформаторы и датчики скорости, продемонстрировать соответствие требованиям к испытаниям контактов. Эти простые электрические устройства должны быть пассивными при отсутствии фильтров ЭМИ или подавителей переходного напряжения (или других аналогичных компонентов электрических цепей, которые через заземление на корпус прибора соединены с корпусом ВС). Кроме того, испытание на высокий потенциал допускается применять в отношении электрических устройств, которые электрически изолированы от заземлений на корпуса и локальных заземлений на каркас. В этих случаях согласующая сигнальная и обратная проводка должна проходить в назначенной установке (например, в виде скрученной пары), так чтобы в результате индуцируемое напряжение между линиями было незначительным. Уровень напряжения при испытании на высокий потенциал должен составлять, по крайней мере, пиковую амплитуду уровня, указанного в таблице 22.2. п. b) внимательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 7 апреля, 2022 Опубликовано 7 апреля, 2022 · Жалоба 18 минут назад, Arlleex сказал: Ну тогда, я думаю, найти довольно мощный TVS (у которого, к тому же, и емкость будет уже приличная), не составит труда. Не так уж и легко, нужны отечественные. Их делают НЗПП, ВЗПП и Микрон, но какие из них существуют на деле, а какие на бумаге или только в виде кристаллов Микрона - пока не понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 18 7 апреля, 2022 Опубликовано 7 апреля, 2022 · Жалоба 06.04.2022 в 17:26, haker_fox сказал: Вот вход Agilent 34401a А для чего тут нужен диодный мост и ОУ U110-A (правильно ли я понимаю, что его выход никуда не подключен)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 7 апреля, 2022 Опубликовано 7 апреля, 2022 · Жалоба 06.04.2022 в 17:26, byRAM сказал: DO-160G ... 300 В ... 5 Ом ... Если проходим эти испытания Если речь о Табл.22.4/3-3, тогда задача с запасом решается ограничителем 2Р303Ж9: 6 часов назад, arhiv6 сказал: А для чего тут нужен диодный мост и ОУ Не мост, а две пары встречных диодов, одну из которых ОУ в своей полосе закорачивает, т.е. минимизирует их утечку и ёмкость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 9 апреля, 2022 Опубликовано 9 апреля, 2022 · Жалоба 07.04.2022 в 21:06, Plain сказал: Если речь о Табл.22.4/3-3, тогда задача с запасом решается ограничителем 2Р303Ж9: Да с каким там запасом, если на выходе ОУ ровно 5 Вольт? А ограничитель 7-9 В минимум. Что будет с выходом ОУ, когда там верхний транзистор пуш-пула открыт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 9 апреля, 2022 Опубликовано 9 апреля, 2022 · Жалоба Вот самый суровый, первый импульс из вышепоказанной пачки по Табл.22.4/3-3 KT-160D, и полная схема выхода, т.е. включая один из вариантов узла, обсуждённого на предыдущей странице данной темы,— итого, практически ничего там не бывает: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 15 апреля, 2022 Опубликовано 15 апреля, 2022 · Жалоба 09.04.2022 в 18:58, Plain сказал: Вот самый суровый, первый импульс из вышепоказанной пачки по Табл.22.4/3-3 KT-160D, и полная схема выхода, т.е. включая один из вариантов узла, обсуждённого на предыдущей странице данной темы,— итого, практически ничего там не бывает: Спасибо, хороший вариант, у меня тоже всё свелось к двухступенчатой защите, но немного иначе. Сейчас в дороге, рисовать не́чем: первая ступень - 100 Ом + SMBJ5.0, вторая ступень - 100 Ом + ультрабыстрые защитные диоды по питанию. Ещё не моделировал, но выглядит тоже красиво и тоже имеет отечественные аналоги. Но последнее - не точно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 15 апреля, 2022 Опубликовано 15 апреля, 2022 · Жалоба 55 минут назад, byRAM сказал: немного иначе ... 100 Ом + SMBJ5.0 Итого, две страницы впустую, другим участникам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 16 апреля, 2022 Опубликовано 16 апреля, 2022 · Жалоба 13 часов назад, Plain сказал: Итого, две страницы впустую, другим участникам. Это Вы зря, придумывал в дороге, а какое решение лучше - LTspice рассудит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться