Перейти к содержанию
    

Тип входа АЦП. Подключение NTC термистора.

19 minutes ago, cooller90 said:

Или я неправильно рассуждаю?

Если опорное напряжение вашего АЦП также подключена на 3,3an, то для вашей схемы флуктуации напряжения 3,3an на результат преобразования влиять не будут.

И для 10-ти битного АЦП при опорном напряжении 3,3 вольта шаг будет 3,3 мВ, т.к. 2^10 = 1024 => 3.3 В / 1024 = 3.33 мВ.

Да и шумы питания также поделятся резистивным делителем, как и само напряжения питания.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, cooller90 сказал:

Схемку прилагаю

Работать будет до первого электростатического разряда — по какой причине здесь понадобилась изоляция и что под нею подразумевается?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

17 minutes ago, dimka76 said:

Если опорное напряжение вашего АЦП также подключена на 3,3an, то для вашей схемы флуктуации напряжения 3,3an на результат преобразования влиять не будут.

И для 10-ти битного АЦП при опорном напряжении 3,3 вольта шаг будет 3,3 мВ, т.к. 2^10 = 1024 => 3.3 В / 1024 = 3.33 мВ.

Да и шумы питания также поделятся резистивным делителем, как и само напряжения питания.

Да, Вы правы, я кажется разобрался.

При 10ти битном АЦП у меня 1024 бита, где 0 это 0В, 1023 - 3.3В. Но у меня то измеряемое напряжение прыгает от 1.1В до 2.64В. Значит прыгают от 341 бита до 819. Шкала измерений 70 градусов - 819-341=478/70=6.8 т.е. 7 бит на градус.

Значит мой диапазон в двоичке от 1100110011 (819d) до 101010101 (341d). При 10ти битах точность 70/1024=0.06 градусов, она мне не нужна. При 7 битах точность будет 0.54 подойдет. 3 бита смело могу отбросить.

Перерасчёт двоички. Диапазон будет от 1100110 (102d) до 101010 (42d)

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

27 минут назад, cooller90 сказал:

Логика следующая. В делителе имеем напряжение 3.3В, с пульсациями около 7мВ (согласно даташиту на источник). В измеряемой точке будут те же пульсации в виде 7мВ.

Это неверно хотя бы уже по закону Ома. Ведь делитель делит и пульсации.

А ещё у Вас, как правильно заметили, логометрическое включение - пульсации по питанию одновременно влияют и на делитель, и на опорное АЦП.

28 минут назад, cooller90 сказал:

В 10 битном АЦП шаг будет 1.5мВ, а значит я буду видеть изменения только каждого 5го бита, верно?

С чего вдруг? Совсем странное предположение. Кроме того, как Вам уже показали, шаг квантования у 10-битного АЦП при 3.3В опорного - ок. 3.3мВ.

Лчшее разрешение Вы могли бы получить, включив NTC в мост. Но и так 10-ти разрядов, как мне кажется, вполне хватит. Просто меряйте чаще и побольше усредняйте.

Вот, почитайте.

46 минут назад, rx3apf сказал:

Оверсемплинг вряд ли что даст без дополнительного дизеринга

А в чём тут проблема? И ещё, 10-битных АЦП полно в каждом МК, а 12 - уже как бы не совсем...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

7 минут назад, Herz сказал:

И ещё, 10-битных АЦП полно

А ещё, термисторов лучше ±2% не бывает — может автору проще какой-нибудь полупроводниковый датчик использовать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

6 minutes ago, Herz said:

Это неверно хотя бы уже по закону Ома. Ведь делитель делит и пульсации.

Да, это верное замечание, пульсации тоже поделятся.

14 minutes ago, Herz said:

Вот, почитайте.

Спасибо большое за ссылку и все ответы. Нашёл еще одну статейку https://kit-e.ru/assets/files/pdf/2012_4_182.pdf

21 minutes ago, Plain said:

Работать будет до первого электростатического разряда — по какой причине здесь понадобилась изоляция и что под нею подразумевается?

Терморезистор находится внутри IGBT транзистора, его земля объединена с коллектором. Земля коллектора лежит относительно потенциала 1.2кВ

image.png.207411ac4c78518bb58bbdf4bc558719.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

23 минуты назад, Herz сказал:

А в чём тут проблема?

Было бы совсем просто, если дизерить в опорник. А во вход не очень (импеданс зависит от температуры). Но в обще-то не особо сложно.

23 минуты назад, Herz сказал:

И ещё, 10-битных АЦП полно в каждом МК, а 12 - уже как бы не совсем...

STM8L, например. Если можно просто - зачем усложнять ?

15 минут назад, Plain сказал:

А ещё, термисторов лучше ±2% не бывает 

Однопроцентные есть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Plain сказал:

А ещё, термисторов лучше ±2% не бывает — может автору проще какой-нибудь полупроводниковый датчик использовать.

Тоже так думала, пока случайно не достался японский с двумя листами градуировки с печатью бюро стандартов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

On 10/8/2021 at 5:43 PM, MegaVolt said:

AMC3306M25 ацп сразу с изолятором и питанием для второй стороны :)
 

Спасибо за предложение, но вроде эта микросхема немного для других целей, как я понимаю измерение тока на шунте для управления двигателей например.

 

Всем спасибо за ответы, тему можно считать закрытой.