dimka76 43 8 октября, 2021 Опубликовано 8 октября, 2021 · Жалоба 19 minutes ago, cooller90 said: Или я неправильно рассуждаю? Если опорное напряжение вашего АЦП также подключена на 3,3an, то для вашей схемы флуктуации напряжения 3,3an на результат преобразования влиять не будут. И для 10-ти битного АЦП при опорном напряжении 3,3 вольта шаг будет 3,3 мВ, т.к. 2^10 = 1024 => 3.3 В / 1024 = 3.33 мВ. Да и шумы питания также поделятся резистивным делителем, как и само напряжения питания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 8 октября, 2021 Опубликовано 8 октября, 2021 · Жалоба 3 часа назад, cooller90 сказал: Схемку прилагаю Работать будет до первого электростатического разряда — по какой причине здесь понадобилась изоляция и что под нею подразумевается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cooller90 0 8 октября, 2021 Опубликовано 8 октября, 2021 · Жалоба 17 minutes ago, dimka76 said: Если опорное напряжение вашего АЦП также подключена на 3,3an, то для вашей схемы флуктуации напряжения 3,3an на результат преобразования влиять не будут. И для 10-ти битного АЦП при опорном напряжении 3,3 вольта шаг будет 3,3 мВ, т.к. 2^10 = 1024 => 3.3 В / 1024 = 3.33 мВ. Да и шумы питания также поделятся резистивным делителем, как и само напряжения питания. Да, Вы правы, я кажется разобрался. При 10ти битном АЦП у меня 1024 бита, где 0 это 0В, 1023 - 3.3В. Но у меня то измеряемое напряжение прыгает от 1.1В до 2.64В. Значит прыгают от 341 бита до 819. Шкала измерений 70 градусов - 819-341=478/70=6.8 т.е. 7 бит на градус. Значит мой диапазон в двоичке от 1100110011 (819d) до 101010101 (341d). При 10ти битах точность 70/1024=0.06 градусов, она мне не нужна. При 7 битах точность будет 0.54 подойдет. 3 бита смело могу отбросить. Перерасчёт двоички. Диапазон будет от 1100110 (102d) до 101010 (42d) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 8 октября, 2021 Опубликовано 8 октября, 2021 · Жалоба 27 минут назад, cooller90 сказал: Логика следующая. В делителе имеем напряжение 3.3В, с пульсациями около 7мВ (согласно даташиту на источник). В измеряемой точке будут те же пульсации в виде 7мВ. Это неверно хотя бы уже по закону Ома. Ведь делитель делит и пульсации. А ещё у Вас, как правильно заметили, логометрическое включение - пульсации по питанию одновременно влияют и на делитель, и на опорное АЦП. 28 минут назад, cooller90 сказал: В 10 битном АЦП шаг будет 1.5мВ, а значит я буду видеть изменения только каждого 5го бита, верно? С чего вдруг? Совсем странное предположение. Кроме того, как Вам уже показали, шаг квантования у 10-битного АЦП при 3.3В опорного - ок. 3.3мВ. Лчшее разрешение Вы могли бы получить, включив NTC в мост. Но и так 10-ти разрядов, как мне кажется, вполне хватит. Просто меряйте чаще и побольше усредняйте. Вот, почитайте. 46 минут назад, rx3apf сказал: Оверсемплинг вряд ли что даст без дополнительного дизеринга А в чём тут проблема? И ещё, 10-битных АЦП полно в каждом МК, а 12 - уже как бы не совсем... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 8 октября, 2021 Опубликовано 8 октября, 2021 · Жалоба 7 минут назад, Herz сказал: И ещё, 10-битных АЦП полно А ещё, термисторов лучше ±2% не бывает — может автору проще какой-нибудь полупроводниковый датчик использовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cooller90 0 8 октября, 2021 Опубликовано 8 октября, 2021 · Жалоба 6 minutes ago, Herz said: Это неверно хотя бы уже по закону Ома. Ведь делитель делит и пульсации. Да, это верное замечание, пульсации тоже поделятся. 14 minutes ago, Herz said: Вот, почитайте. Спасибо большое за ссылку и все ответы. Нашёл еще одну статейку https://kit-e.ru/assets/files/pdf/2012_4_182.pdf 21 minutes ago, Plain said: Работать будет до первого электростатического разряда — по какой причине здесь понадобилась изоляция и что под нею подразумевается? Терморезистор находится внутри IGBT транзистора, его земля объединена с коллектором. Земля коллектора лежит относительно потенциала 1.2кВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 8 октября, 2021 Опубликовано 8 октября, 2021 · Жалоба 23 минуты назад, Herz сказал: А в чём тут проблема? Было бы совсем просто, если дизерить в опорник. А во вход не очень (импеданс зависит от температуры). Но в обще-то не особо сложно. 23 минуты назад, Herz сказал: И ещё, 10-битных АЦП полно в каждом МК, а 12 - уже как бы не совсем... STM8L, например. Если можно просто - зачем усложнять ? 15 минут назад, Plain сказал: А ещё, термисторов лучше ±2% не бывает Однопроцентные есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 8 октября, 2021 Опубликовано 8 октября, 2021 · Жалоба 2 часа назад, Plain сказал: А ещё, термисторов лучше ±2% не бывает — может автору проще какой-нибудь полупроводниковый датчик использовать. Тоже так думала, пока случайно не достался японский с двумя листами градуировки с печатью бюро стандартов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 26 8 октября, 2021 Опубликовано 8 октября, 2021 · Жалоба AMC3306M25 ацп сразу с изолятором и питанием для второй стороны :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cooller90 0 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 · Жалоба On 10/8/2021 at 5:43 PM, MegaVolt said: AMC3306M25 ацп сразу с изолятором и питанием для второй стороны :) Спасибо за предложение, но вроде эта микросхема немного для других целей, как я понимаю измерение тока на шунте для управления двигателей например. Всем спасибо за ответы, тему можно считать закрытой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться