Citizen777 0 13 мая, 2021 Опубликовано 13 мая, 2021 · Жалоба Добрый вечер! Нужен датчик для измерения напряжения ротора АД с ФР. Исходные данные: Измеряемое напряжение: 0-1000 В Частота измеряемого напряжения: 2-50 Гц Погрешность измерений - не хуже 2%. Выход датчика: сигнал небольшого тока или напряжения (например: 0-5В, 0-10В, 4-20 мА и т.п.) Заранее благодарю за ответ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 14 мая, 2021 Опубликовано 14 мая, 2021 · Жалоба Вы не знаете, какими "датчиками" измеряются напряжения? Или в Гугле забанили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 14 мая, 2021 Опубликовано 14 мая, 2021 · Жалоба Вы хотите передать СКЗ или точную форму? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Citizen777 0 21 мая, 2021 Опубликовано 21 мая, 2021 · Жалоба On 5/14/2021 at 1:45 PM, yamantau said: Вы хотите передать СКЗ или точную форму? Нужно передать форму и, в особенности, СКЗ. Чем ниже напряжение, тем ниже частота, т.е. если напряжение 1000В, то частота будет около 50 Гц, если 10В, то у примеру, около 2 Гц. и т.д. Датчик - это не обязательно готовое законченное устройство, а и схемное решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 21 мая, 2021 Опубликовано 21 мая, 2021 · Жалоба Нужно измерять два тока, например, стандартными трансформаторами тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor777 0 21 мая, 2021 Опубликовано 21 мая, 2021 · Жалоба 1 час назад, Citizen777 сказал: Нужно передать форму и, в особенности, СКЗ. Чем ниже напряжение, тем ниже частота, т.е. если напряжение 1000В, то частота будет около 50 Гц, если 10В, то у примеру, около 2 Гц. и т.д. Датчик - это не обязательно готовое законченное устройство, а и схемное решение. Чем плох резистивный делитель ? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 21 мая, 2021 Опубликовано 21 мая, 2021 · Жалоба Автор перечислил типовые нормированные сигналы для системы сбора данных, они все естественно должны быть изолированными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor777 0 21 мая, 2021 Опубликовано 21 мая, 2021 · Жалоба 9 минут назад, Plain сказал: Автор перечислил типовые нормированные сигналы для системы сбора данных, они все естественно должны быть изолированными. про изолированность ни слова но можно так или можно взять готовое https://www.lem.com/ru/product-list?measurement=82&nominal_val=800-1600 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 21 мая, 2021 Опубликовано 21 мая, 2021 · Жалоба Там нет напряжений, которые имело бы смысл измерять, потому что двигатель управляется током ротора, который надо задавать, поэтому достаточно двух датчиков тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Citizen777 0 23 мая, 2021 Опубликовано 23 мая, 2021 · Жалоба 21.05.2021 в 14:24, Igor777 сказал: или можно взять готовое https://www.lem.com/ru/product-list?measurement=82&nominal_val=800-1600 Спасибо за подсказку. Правда, в технической документации на микросхему AMC3330, я не нашёл данных для аналогового входа по частоте. На частоте 2 Гц она будет работать? И что будет на выходе микросхемы при: U вход - 1В, 50Гц и Uвход - 1В, 2Гц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor777 0 24 мая, 2021 Опубликовано 24 мая, 2021 · Жалоба 15 часов назад, Citizen777 сказал: Спасибо за подсказку. Правда, в технической документации на микросхему AMC3330, я не нашёл данных для аналогового входа по частоте. На частоте 2 Гц она будет работать? Сказано что полоса пропускания 375 КГц , так что будет Цитата И что будет на выходе микросхемы при: U вход - 1В, 50Гц и Uвход - 1В, 2Гц? если на разные входа подать разные сигналы, ну очевидно что разница этих сигналов( умноженных на 2) , это ж дифференциальный усилитель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Citizen777 0 24 мая, 2021 Опубликовано 24 мая, 2021 · Жалоба 3 hours ago, Igor777 said: если на разные входа подать разные сигналы, ну очевидно что разница этих сигналов( умноженных на 2) , это ж дифференциальный усилитель Вы меня, кажется, неправильно поняли. Я имел ввиду не одновременную подачу двух вышеуказанных сигналов, а два случая. Случай 1. На вход подана синусоида 1В, 50 Гц. Вопрос: какой формы и величины сигнал будет на выходе? Случай 2. На вход подана синусоида 1В, 2 Гц. Вопрос: какой формы и величины сигнал будет на выходе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 12 24 мая, 2021 Опубликовано 24 мая, 2021 · Жалоба 42 minutes ago, Citizen777 said: Вы меня, кажется, неправильно поняли. Я имел ввиду не одновременную подачу двух вышеуказанных сигналов, а два случая. Случай 1. На вход подана синусоида 1В, 50 Гц. Вопрос: какой формы и величины сигнал будет на выходе? Случай 2. На вход подана синусоида 1В, 2 Гц. Вопрос: какой формы и величины сигнал будет на выходе? для AMC3330 в документе AMC3330 SBASA34A – JUNE 2020 – REVISED OCTOBER 2020 Figure 6-9. Normalized Gain vs Input Frequenc правда почему то нет от 0 до 1 Гц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor777 0 24 мая, 2021 Опубликовано 24 мая, 2021 · Жалоба 3 часа назад, Citizen777 сказал: Вы меня, кажется, неправильно поняли. Я имел ввиду не одновременную подачу двух вышеуказанных сигналов, а два случая. Случай 1. На вход подана синусоида 1В, 50 Гц. Вопрос: какой формы и величины сигнал будет на выходе? Случай 2. На вход подана синусоида 1В, 2 Гц. Вопрос: какой формы и величины сигнал будет на выходе? той-же самой формы и величины (умноженной на 2 ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться