4 hours ago, НЕХ said:

Соединял последовательно два мостовых фазорегулируемых преобразователя подобно рисунку выше, 10 кВт 380 В.

Очень интересно! 2х10кВт=20кВт или 2х5кВт=10кВт?

В каждом уровне применялся только 1 трансформатор?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

При последовательном соединение по питанию возникали проблемы с емкостями монтажа и изоляцией- рвало заземленные конденсаторы фильтров и были проблемы с изоляцией силовых элементов- например натягивало пыль на плату и шел пробой верхнего блока питания. Хотя испытание изоляции новый экземпляр выдерживал без проблем. Только это решение от безисходности применяли- надо было срочно 750В троллейбусную шину понизить, а ВВ блоков в наличии не было.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

6 hours ago, 2expres said:

Очень интересно! 2х10кВт=20кВт или 2х5кВт=10кВт?

В каждом уровне применялся только 1 трансформатор?

2 по 5. 40 кГц 

у каждого по трансформатору. по нынешним временам гордиться нечем...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

On 11/2/2020 at 8:22 PM, НЕХ said:

2 по 5. 40 кГц 

Отличный результат. Увеличить частоту, заменить транзисторы на современные, высокочастотный материал на сердечнике трансформатора и думаю можно вытянуть 7,5 кВт. Это то что мне нужно. Вы ККМ применяли?

 

On 11/2/2020 at 2:06 PM, khach said:

При последовательном соединение по питанию возникали проблемы с емкостями монтажа и изоляцией- рвало заземленные конденсаторы фильтров и были проблемы с изоляцией силовых элементов- например натягивало пыль на плату и шел пробой верхнего блока питания.

По поводу ужасов работы 2-х уровневого преобразователя. Верю - бахнет, если не будет средней точки. Может все дело в том, что необходимо подключать к биполярному выпрямителю? Его можно организовать с помощью ККМ Виенна или другим способом. В этом случае, если сравнивать 3-х уровневый преобразователь и 2-х уровневый, то вероятность БаБаХа выше из-за того, что там гуляет напряжение до 1200 В (и это не смотря на применение 600 В элементов)

On 10/29/2020 at 1:46 PM, Baza said:

что 7.5 кВт без корректора , даже пассивного, если питать от трёх фаз, это моветон.

Согласен, ККМ обязательно нужен, я только не решил активный или пассивный. Смущает вес пассивного ККМ (прикидочно 60 кг), но он помещается в моем шкафу по габаритам. Китайские товарищи предлагают готовые ККМ на различную мощность, видел до 300 кВт. Кто то применял?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

И на мой тоже — ведь в изолированном ККМ как раз 600-вольтовые транзисторы. Разве что потому, что трансформатора три, а не два.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

On 11/4/2020 at 1:17 PM, Plain said:

И на мой тоже — ведь в изолированном ККМ как раз 600-вольтовые транзисторы. Разве что потому, что трансформатора три, а не два.

Извините, что задержался с ответом. Когда я начинал тему, у меня было много свободного времени, а сейчас завал по работе, не до хобби. Мне также необходимо время для ознакомления с материалом. Я очень внимательно ознакомился с вашими предложениями, вы все правильно пишите, но мне с ККМ не потянуть.

Я понял свои ошибки-не стоит реализовывать двух уровневую схему и мне не вытянуть LLC. Поэтому тема с LLC уже не актуальна.

Спасибо всем за советы и консультации.