Димон Безпарольный 2 26 мая, 2020 Опубликовано 26 мая, 2020 · Жалоба От нечего делать подцепил к контроллеру счетчик энергии ADE7953. Ток и активную мощность откалибровал по счетчику. С напряжением RMS тоже проблем нет. Как быть с реактивной мощностью? Есть ли возможность откалибровать ее в домашних условиях? Хотя бы с точностью процентов 20 чтобы не наблюдать попугаев? Почти все параметры выдаются в попугаях и калибруются на стороне контроллера., Исключение составляет угол опережения / отставания в канале тока. Здесь доли градусов. Но беда в том, что трансформатор тока может вносить свою погрешность. Реально угол составляет примерно 6-8 градусов в зависимости от нагрузки. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 37 27 мая, 2020 Опубликовано 27 мая, 2020 · Жалоба 14 hours ago, Димон Безпарольный said: трансформатор тока может вносить свою погрешность В паспорте указано в каких пределах. Вместо трансформатора тока можно использовать воздушный дифференциальный/Роговского, ADE позволяет. 13 hours ago, Димон Безпарольный said: Как быть с реактивной мощностью? Есть ли возможность откалибровать ее в домашних условиях? Домашние условия у всех разные... если формировать напряжения самостоятельно, то в одном из двух каналов сдвинуть фазу на 90 град. - использовать ваттметр. При наличии амперметра, вольтметра, подходящих конденсаторов (неэлектролитических, например пусковых) - построить "треугольник мощностей". Для несинусоидальных токов есть особенности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 27 мая, 2020 Опубликовано 27 мая, 2020 · Жалоба 18 часов назад, Димон Безпарольный сказал: Как быть с реактивной мощностью? Реактивная мощность = Полная мощность - Активная мощность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 27 мая, 2020 Опубликовано 27 мая, 2020 · Жалоба 1 hour ago, wim said: Реактивная мощность = Полная мощность - Активная мощность. Беда в том что вся мощность в попугаях. Только угол в градусах и период в миллисекундах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 27 мая, 2020 Опубликовано 27 мая, 2020 · Жалоба Купите счетчик/прибор, который показывает активную мощность, реактивную, ток, напряжение, гармоники и прочее, что нужно. Сможете «откалиброваться». Только прочитайте хотя бы просто для информации в соответствующем ГОСТе требования к источнику мощности для поверки счетчика методом сравнения с эталонным счетчиком. Это, конечно, не особо дешево. Вам можно деньги тратить, или нужно совсем из подручных средств? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 27 мая, 2020 Опубликовано 27 мая, 2020 · Жалоба 25 minutes ago, Pengozoid said: Вам можно деньги тратить, или нужно совсем из подручных средств? Мне для дома от безделья. Примерно хотя бы. В цифрах - и 50% погрешность устроит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 27 мая, 2020 Опубликовано 27 мая, 2020 · Жалоба ТС, вы можете сформулировать, что Вы называете реактивной мощностью, и зачем Вам это интересно знать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 28 мая, 2020 Опубликовано 28 мая, 2020 · Жалоба 14 hours ago, Tanya said: ТС, вы можете сформулировать, что Вы называете реактивной мощностью, и зачем Вам это интересно знать? В терминах документации это: Quote Reactive power is defined as the product of the voltage and current waveforms when one of these signals is phase shifted by 90°. The resulting waveform is called the instantaneous reactive power signal. Любопытно каких значений эта мощность может достигать при работе электроинструмента, нагревателей, СВЧ печей и прочего оборудования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 28 мая, 2020 Опубликовано 28 мая, 2020 · Жалоба 19 часов назад, Димон Безпарольный сказал: угол в градусах Какой угол, где - в бытовой электросети? Там уже с конца прошлого тысячелетия нет никаких углов по причине несинусоидальности тока и напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 28 мая, 2020 Опубликовано 28 мая, 2020 · Жалоба 2 hours ago, wim said: Какой угол, где - в бытовой электросети? Там уже с конца прошлого тысячелетия нет никаких углов по причине несинусоидальности тока и напряжения. Тем не менее угол ADE7953 считает. И по нему вычисляет реактивную мощность. Думаю что и другие чипы работают по такому же алгоритму. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 28 мая, 2020 Опубликовано 28 мая, 2020 · Жалоба 6 часов назад, Димон Безпарольный сказал: Тем не менее угол ADE7953 считает. И по нему вычисляет реактивную мощность. Термин "косинус фи" существует только для сигналов синусоидальной формы. Для реальных токов и напряжений, которые присутствуют в сети, введено другое, более общее понятие - коэффициент мощности, частным случаем которого является косинус фи. Если Вы хотите измерить коэффициент мощности нагрузки, нужно измерить активную мощность и полную мощность. В бытовых условиях для этого можно использовать, цифровой осциллограф изолированный от сети. 6 часов назад, Димон Безпарольный сказал: Думаю что и другие чипы работают по такому же алгоритму. Вы думаете неверно. Например, есть мультиметры True RMS - они измеряют действующие значения сигналов независимо от их формы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 29 мая, 2020 Опубликовано 29 мая, 2020 · Жалоба Сейчас у практически любого МК есть АЦП, которого уже достаточно для измерения любого вида мощности, безо всяких капризных костылей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 29 мая, 2020 Опубликовано 29 мая, 2020 · Жалоба 8 hours ago, wim said: В бытовых условиях для этого можно использовать, цифровой осциллограф изолированный от сети. Представил себе что бы хотелось. Чтобы нарисовал отдельно активную и реактивную. Ну и на входе и выходе, и кнопку КПД :) . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 37 29 мая, 2020 Опубликовано 29 мая, 2020 · Жалоба 14 hours ago, Димон Безпарольный said: Тем не менее угол ADE7953 считает. И по нему вычисляет реактивную мощность. Думаю что и другие чипы работают по такому же алгоритму. Для негармонических сигналов имеется несколько определений реактивной мощности, соответственно и алгоритмы могут быть разные. Хотя, алгоритм вычисления реактивной мощности в паспорте ADE представлен "квадратиком", краткое описание там есть - угол между током и напряжением не используется, кстати об этом намекает сказанное в последнем абзаце раздела "измерение фазы" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 29 мая, 2020 Опубликовано 29 мая, 2020 · Жалоба Для измерения энергии нужны лишь перемножитель и интегратор, а никакие не алгоритмы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться