Перейти к содержанию
    

Как обезопасить Ethernet физлевел от помех

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста как можно избавиться от помех в следующей ситуации

Есть прибор в корпусе. С прибора выходит ethernet для связи с ноутом/ПК.  Соединие, -  точка точка без свича.  Скорость 100 МБ. Расстояние 15м. 

На столе все работает. Как только прибор ставиться в воду помехи увеличиваются в 10 раз!!

Пара с экраном.

Подскажите пожалуйста кто знает как и с чем бороться.

Спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Приветствую!

Варианты -

а - геморойно - заземлить комп в воду. 

б - радикально - поставить оптику 

Удачи! Rob.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

если экран заземлён с обоих сторон, то с одной стороны отцепить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

7 часов назад, addi II сказал:

На столе все работает. Как только прибор ставиться в воду помехи увеличиваются в 10 раз!!

Пара с экраном.

Стоит соединить корпус компьютера (заземленный, естественно) с корпусом прибора проводом уравнивания потенциала (10-16 кв мм) протянутым рядом с сетевым кабелем.  Типовая рекомендация для промышленных сетей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В 01.11.2019 в 20:52, gte сказал:

Стоит соединить корпус компьютера (заземленный, естественно) с корпусом прибора проводом уравнивания потенциала (10-16 кв мм) протянутым рядом с сетевым кабелем.  Типовая рекомендация для промышленных сетей.

И еще наденьте на кабель ферритовую насадку, или пропустите его в несколько витков через ферритовое кольцо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

On 11/1/2019 at 1:40 PM, addi II said:

Соединие, -  точка точка без свича.  Скорость 100 МБ. Расстояние 15м. 

На столе все работает. Как только прибор ставиться в воду помехи увеличиваются в 10 раз!!

Пара с экраном.

Пока не озвучили несколько других подходов к решению проблемы.

- Вам стоит озаботиться подключением компа и прибора к одной фазе. Обычно этого хватает.

- Если трансы 220 В разные, то пустите паралельно с сетевым проводом фазу от компьютера и к ней подключите прибор.

- Большинство производителей корпусов приборов подсоединяют информационную землю к внешней токопроводящей поверхности корпуса прибора. Вам стоит подумать как землю от компа завести на токопроводящую сторону корпуса со стороны платы прибора и саму плату в одной точке. 

- При разводке платы многие сажают корпус сетевого коннектора на аналоговую землю. Разберитесь где у Вас земля аналоговых цепей, где цифровых.

- Заземлите микросхему (вывод земли) через прокладку на корпус.

....

Изменено пользователем yuriger

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...