Перейти к содержанию
    

Вопросы по разборе электросчетчика

18 hours ago, ooozzy said:

Есть вопрос по теме: какая ожидается наибольшая стоимость счетчика и что в нее входит (по мнению/пожеланию) автора?

Себик - менее $7, включая корпус, но без lorawan модуля. Как уже было отмечено в обсуждении выше, отсутствие дисплея значительно упрощает подбор готового РЭА корпуса и удешевляет стоимость счетчика: выбрасывается дисплей, выбрасывается микросхема-драйвер дисплея, выбрасывается питание дисплея. 

Остается необходимый минимум, реализующий собственно подсчет электроэнергии, гальваническая развязка и разъем 2.54мм для подключения lorawan-модуля. Плюс реле отключения нагрузки.

Думаю взять за основу какую-либо готовую м/сх подсчета электроэнергии:

  • STPM32
  • ADE7953
  • ATM90E26

камрады, посоветуйте, какую из них выбрать?

 

P.S.

Просьба камрадам не обращаться с предложениями запилить электросчетчик без его калибровки.

Собрать прототип с хз каким классом точности по референс дизайну я и сам могу.

Нужен откалиброванный прототип, который пройдет поверку на 1-й класс точности.

 

P.P.S.

Просьба не смешивать все в кучу. В объявлении ни слова не сказано о разработке корпуса и формы для литья на производстве; ни слова не сказано о проведении сертификации счетчика; ни слова не сказано об организации серийного производства с разработкой необходимой оснастки и стендов. От разработчика этого никто не требует. 

 

Изменено пользователем Almaz1988

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

53 минуты назад, Almaz1988 сказал:

Себик - менее $7, включая корпус

Так вся эта тема оказывается была - всего-лишь троллинг!.... :russian_ru:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

59 минут назад, Almaz1988 сказал:

гальваническая развязка

а это зачем? что развязывать хотите?

1 час назад, Almaz1988 сказал:

посоветуйте, какую из них выбрать? 

ну раз проц st, то и подсчет от st.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

26 minutes ago, razrab83 said:

а это зачем? что развязывать хотите?

ну раз проц st, то и подсчет от st.

Развязать lorawan модуль от силовой платы.

Дороговат подсчет от ST) 

AD и Atmel заметно дешевле.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Almaz1988 сказал:

Развязать lorawan модуль от силовой платы.

Потому что из корпуса будет торчать антенна?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В 04.10.2019 в 16:58, Almaz1988 сказал:

Развязать lorawan модуль от силовой платы. 

А зачем? На вашем модуле антенна вроде как внутренняя.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В 04.10.2019 в 15:58, Almaz1988 сказал:

Развязать lorawan модуль от силовой платы.

Дороговат подсчет от ST) 

А с какой целью его развязывать? Он же "радио", антенна, наверняка PCB или керамика и контактов наружу не имеет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 hour ago, vladec said:

А с какой целью его развязывать? Он же "радио", антенна, наверняка PCB или керамика и контактов наружу не имеет.

Думаете нет смысла?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

6 минут назад, Almaz1988 сказал:

Думаете нет смысла?

г.развязку делают с единственной целью в эл. счетчиках - неубить человеков. Если антенна не торчит наружу и человек не может прикоснуться к радиомодулю - то не нужно. Более того, скорее всего GND вашего прибора будет фаза. Была где-то поделка в инете,  где у эл счетчика внешняя антенна без развязки и на GND антенны фаза.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2 hours ago, razrab83 said:

г.развязку делают с единственной целью в эл. счетчиках - неубить человеков. Если антенна не торчит наружу и человек не может прикоснуться к радиомодулю - то не нужно. Более того, скорее всего GND вашего прибора будет фаза. Была где-то поделка в инете,  где у эл счетчика внешняя антенна без развязки и на GND антенны фаза.

razrab83, у вас было сообщение (которое потерли) о том, что дисплей для счетчика электроэнергии не требуется, не знаете, а нужен ли он для счетчиков воды/газа?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2 hours ago, Almaz1988 said:

для счетчиков воды/газа?

Это вообще закрытый рынок. Хорошо на механике сделать очень сложно поверить нереально. Другими методами дорого.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

15 часов назад, Almaz1988 сказал:

razrab83, у вас было сообщение (которое потерли) о том, что дисплей для счетчика электроэнергии не требуется, не знаете, а нужен ли он для счетчиков воды/газа? 

не у меня, у jcxz. Про дисплеи есть требования от 2019, ссылку давал. там сказано что обязательно, что может быть, но не обязательно. Дисплей не обязателен.

Про воду/газ.... На воду делают адаптер с батарейкой/радиомодулем/счетчиком..... в водсочетчике крутится колёсико, адаптер безконтактно считает импульсы.

 

Какой-то у вас подход интересный к разработке.... от обратного.... сначала разрабатываете  счетчик, потом выясняете про дисплей, развязку, поверку, калибровку.... Попробуйте с сертификации. Куча "детских" вопросов отпадет. Найдите кантору, которая сертифицирует газосчетчики, выясните у них текущие предъявляемые требования, потом составляйте ТЗ, планируйте бюджет, находите исполнителей, ....

 

13 часов назад, MIkler сказал:

Хорошо на механике сделать очень сложно поверить нереально.

как я воду поверял: пришла девочка с чумуданом.... прикрутила измеритель к крану, открыла воду, сверила показания счетчика и чумудана. Это нереально сложно? 

 

ps 2Almaz1988

Появилась новая технология передачи данных low power на большие расстояния - LoRa. Вы освоили эту технологию. Вы решили лору куда-нибудь внедрить. Сделать АСКУЭ квартала/снт/города на базе lora - это хорошая идея. Но вы реально осознаёте что вы собираетесь конкурировать с такими гигантами как энергомера, тайтип(нева), мекрурий....? Они на месте не сидят, тоже в радиоканал полезли... у них есть разработки и на LoRa, и на NBIot.... Им воткнуть готовый радиомодуль в счетчик - как два байта переслать. А некоторые, например Стриж, им технология LoRa не понравилась, они свою технологию передачи данных по радиоканалу LowPower разработали.

Изменено пользователем razrab83

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

11 часов назад, razrab83 сказал:

не у меня, у jcxz. Про дисплеи есть требования от 2019, ссылку давал. там сказано что обязательно, что может быть, но не обязательно. Дисплей не обязателен.

И у меня было не совсем то. Дисплей у нашего счётчика был, только он был выносной (назывался: пульт счётчика). И коннектился по радио-линку к счётчику. Так что совсем без-дисплейным наш счётчик нельзя было назвать. Но потребитель мог заказать несколько счётчиков + всего один пульт (один пуль мог работать с несколькими счётчиками). Я это там писал, но видимо потёрли.  :sad:

Сам я сертификацией не занимался, но слышал от коллег, кто ей занимался, фразы типа: "Без индикатора нельзя, так как такое устройство нельзя будет сертифицировать как счётчик э-энергии". И когда мы разрабатывали следующее устройство, уже совсем без индикатора даже выносного, то по этой причине нам пришлось назвать его "контроллер учёта э-энергии" так как счётчиком назвать не могли.

Но я не очень уверен - может в чём-то ошибаюсь, так как слышал это только краем уха и мне оно было без разницы. Да и может что-то изменилось с тех пор (лет ~5 прошло как).

11 часов назад, razrab83 сказал:

Им воткнуть готовый радиомодуль в счетчик - как два байта переслать. А некоторые, например Стриж, им технология LoRa не понравилась, они свою технологию передачи данных по радиоканалу LowPower разработали.

Ещё как вариант: Покупать готовые счётчики у одного из этих производителей, в которых есть связной модуль. И ставить вместо оного свой. Часто внутри таких счётчиков есть разъём(ы) для установки связных модулей (в наших было так). Если производитель предоставит описание на протокол обмена по этому разъёму - почему бы и нет? Сам счётчик уже сертифицирован, и сертификация не теряется при замене связного модуля (вроде как).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

21 час назад, razrab83 сказал:

Более того, скорее всего GND вашего прибора будет фаза.

По моему, в однофазных без токовых трансформаторов, это практически всегда фаза, что позволяет напрямую, и стало быть дешево,  подключаться к измерительному токовому шунту.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 час назад, jcxz сказал:

Ещё как вариант: Покупать готовые счётчики у одного из этих производителей, в которых есть связной модуль. И ставить вместо оного свой.

в первом сообщении ТС

В 01.10.2019 в 16:43, Almaz1988 сказал:

Пояснения:

На данный момент разработан радиомодуль LoRaWAN для покупного электросчетчика (фото в приложении).

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...