Kiwi 0 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 · Жалоба Добрый день, До настоящего времени, нам поставляли герметичные сенсора со встроенными 10К термисторами, они подключаются к нашему устройству. Термисторы измеряют температуру охлаждающей жидкости. С нашей стороны у нас на плате просто стоят два 0,1% резистора. Когда сенсор подключен,то напряжение с делителя идет на 12 битное АЦП. Все работало неплохо, так как точность большая не требуется, требуемый измеряемый диапазон температур -40+90. Таких аналогичных канала у нас на плате три. Теперь, наряду с NTC10K, заказчик будет также поставлять сенсора со встроенными PT1000. В случае с аналогичным подключением PT1000, динамический диапазон для АЦП становится маленьким, порядка 200 мВ. Что можно придумать, чтобы охватить два возможных варианта и увеличить диапазон для PT1000 с минимальными затратами? Думали сначала добавить на плату еще один резстор 1K в верхнее плечо, и отсоединять 5K6 и 15К помощью дип переключателей , но решили,что все должно конфигурироваться софтом и микроконтроллером. Также, как вариант, рассматривали вместо 3,3В подавать на делитель вольт 10 и переключать с 3,3В на 10В с помощью реле на все три канала в зависимости от конфигурации поставляемых сенсоров. При питании делителя в 10В, измеряемый диапазон для АЦП был бы примерно 0,6В, что уже будет похоже для нас достаточно. Варианты с источниками тока и усилением сигнала инструментальными усилителями не рассматривали в связи с ценой. На плате имеется 24В и 3,3В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 243 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 · Жалоба 5 минут назад, Kiwi сказал: о можно придумать, чтобы охватить два возможных варианта и увеличить диапазон для PT1000 с минимальными затратами? Зачем? Вы же вроде сами написали: 5 минут назад, Kiwi сказал: точность большая не требуется А 200mV при Uref=2.5V - это больше 8 бит точности. PS: Если уж всё-таки действительно мало диапазона, то не реле имхо нужно, а отдельная схема и подать на отдельный канал АЦП. Если каналов АЦП не хватает - внешний аналоговый мультиплексор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 226 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 · Жалоба 3 часа назад, Kiwi сказал: имеется 24В С них 10 кОм на два анода обычных диодов (сборка BAW56 и т.п.), катод на вывод МК и катод на нынешний делитель — универсальный вариант одним выходом переключать все три канала. Если свободных выходов МК три, то их диоды не нужны. Для исключения втекающего в питание МК тока, зашунтировать выход стабилитроном 3,3 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEKS64 0 27 июля, 2019 Опубликовано 27 июля, 2019 · Жалоба Pt1000, надо питать током не более 500мка, исключая саморазогрев датчика, 300мкА - номинал. Усилитель можно за 0.5$ купить, и питать всё с 3.3В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiwi 0 2 августа, 2019 Опубликовано 2 августа, 2019 · Жалоба On 7/26/2019 at 2:35 AM, Plain said: С них 10 кОм на два анода обычных диодов (сборка BAW56 и т.п.), катод на вывод МК и катод на нынешний делитель — универсальный вариант одним выходом переключать все три канала. Спасибо, то что надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEKS64 0 9 августа, 2019 Опубликовано 9 августа, 2019 · Жалоба On 8/2/2019 at 3:03 PM, Kiwi said: Спасибо, то что надо. Тогда у вас на плате появятся еще два прекрасных термометра, из этих дополнительных диодов, помните об этом). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 226 9 августа, 2019 Опубликовано 9 августа, 2019 · Жалоба В 25.07.2019 в 15:40, Kiwi сказал: точность большая не требуется Если потребуется, можно добавить стереотипную относительную схему, т.е. с +24 В на общий провод последовательно такой же 10 кОм, такой же диод и эталон 1 кОм, напряжение на котором измерять тем же АЦП, а анод диода замыкать на общий провод выходом МК с той же скважностью, как и у основных каналов, т.е. чтобы средняя рассеиваемая мощность каждым из аналогичных участников всех измерительных цепей была одинаковой. Дополнительная цепь позволяет исключить нестабильность БП и напряжения на диодах, и вычислить истиное напряжение на измерительных цепях, а значит их токи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться