IgorAVR2 1 26 июня, 2019 Опубликовано 26 июня, 2019 (изменено) · Жалоба Первый раз использую 74HC597 для расширения входов. В схеме три микросхемы каждая последующая (ножка входа 14) подсоединена к предыдущей (ножка выхода 9) и последняя микросхема к MISO у микроконтроллера. Схему включения последней (остальные аналогично) я прикладываю. Так же прикладываю картинку с осциллографа - первый канал - SHCP (11 нога микросхемы). Второй канал - STCP (12 нога микросхемы). На входах микросхем висят и 1 и 0. Проблема в том, что на всех выходах сдвиговых регистров (9 нога) нету никакого сигнала. На двух висит 1, а на одной из трёх всё время 0. Пробовал ножку PL подключить к STCP (12 и 13 ноги вместе). Результат аналогичный. Что делаю не так? Схему слегка с ошибкой вложил - DS подключен к 9 ноге предыдущей микросхемы. А у самой первой из трёх в цепочке DS притянут к земле. Изменено 26 июня, 2019 пользователем IgorAVR2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 26 июня, 2019 Опубликовано 26 июня, 2019 · Жалоба Из всего следует, что официальных бумаг не читали, потому что PL — это асинхронная загрузка, у неё приоритет над синхронной работой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorAVR2 1 26 июня, 2019 Опубликовано 26 июня, 2019 · Жалоба В том то и дело, что читал но не понял. Можете подробнее объяснить что делаю не так и как делать что бы заработало? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 26 июня, 2019 Опубликовано 26 июня, 2019 · Жалоба Деактивировать -PL. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorAVR2 1 26 июня, 2019 Опубликовано 26 июня, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, rx3apf said: Деактивировать -PL. Понял, спасибо. Пошёл паять. Всю ночь предыдущую просидел с ним, что только не делал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 26 июня, 2019 Опубликовано 26 июня, 2019 · Жалоба 1 час назад, IgorAVR2 сказал: Пробовал ножку PL подключить к STCP (12 и 13 ноги вместе). Результат аналогичный. Что делаю не так? Этим можно сэкономить сигналы — отрицательным импульсом будет производиться перепись в сдвиговый регистр предыдущих значений, т.е. чтобы переписать текущие, надо подавать два импульса. Вообще, '597 нужен только если требуется синхронная загрузка, иначе логичнее применять '165, а мы используем '589 — у неё MISO с разрешением, не надо ставить лишний 1G125. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorAVR2 1 26 июня, 2019 Опубликовано 26 июня, 2019 (изменено) · Жалоба Всем спасибо за подсказки. В итоге спаял, навсегда деактивировав PL, не заработало. Пришёл, а тут ещё подсказали - всё таки не зря 12 и 13 ногу соединял. Пошёл снова их соединил. А рецепт решения был прост. Нужно было подать сигнал вот так: Отдельное спасибо за 589. В моей схеме как раз надо было так, но я поставил недорогой аналоговый ключ, который применял ранее. Правда посмотрел, но что то 589 не шибко продают. Не охота потом встрять с ними. 165 не поставил, т.к. пару месяцев назад, как раз задавал вопрос по ним, т.к. выяснил что у 165 не во всех документациях указано что есть защитные диоды, а мне они очень нужны и рисковать я не стал поставив 597. Изменено 26 июня, 2019 пользователем IgorAVR2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 2 июля, 2019 Опубликовано 2 июля, 2019 · Жалоба On 6/27/2019 at 1:45 AM, IgorAVR2 said: у 165 не во всех документациях указано что есть защитные диоды Если б не было, они б горели как спички. Тексас, например, английским языком пишет, что при напряжении на выходе ниже нуля или выше питания максимальный допустимый ток - 20 мА. Т.е. диоды есть, но не особо мощные. На HC597, впрочем, точно такое же ограничение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться