Caruso 0 15 апреля, 2019 Опубликовано 15 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба Добрый день. Разрабатываю многоканальный формироватьель 0-10В для управления различными устройстваим. Вход 0-10 В со стороны потребителя может быть, а может и не быть гальванически отвязан от шины питания 220В. Вот у меня и возник вопрос а нужно ли мне со стороны своего устройства отвызывать все выходы 0-10В друг от друга? И еще, не могли бы вы посоветовать DC-DC с развязкой, с Uвых = 12 - 15В, мощность 0.25 - 1 Вт, Uвх = 3В или 5В или 12В. Максимально дешевых и легко покупаемые. Изменено 15 апреля, 2019 пользователем Caruso Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 186 15 апреля, 2019 Опубликовано 15 апреля, 2019 · Жалоба Какого типа изоляция нужна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Caruso 0 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 · Жалоба 11 hours ago, Plain said: Какого типа изоляция нужна? Неожиданный для меня вопрос. Какие типы бывают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 · Жалоба 34 минуты назад, Caruso сказал: Какие типы бывают? Основная, дополнительная, двойная или усиленная. Есть еще т.н. "функциональная изоляция", которая не изоляция вообще. Начните с изучения МЭК 60950. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Caruso 0 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба Так ознакомился с ГОСТом. Я думаю мне нужна ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: Изоляция, необходимая только для исправной работы оборудования. Вопрос в том нужна ли мне изоляция в принципе. Делают ее в таких случаях? Изменено 16 апреля, 2019 пользователем Caruso Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 · Жалоба 23 минуты назад, Caruso сказал: Так ознакомился с ГОСТом. Я думаю мне нужна ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ: Изоляция, необходимая только для исправной работы оборудования. Ознакомились за 10 минут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 186 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 · Жалоба 8 часов назад, Caruso сказал: Делают ее в таких случаях? Обычно ТЗ однозначное и состоит сплошь из худших случаев — Вам надо определиться, какой из озвученных Вами двух он. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Caruso 0 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба 20 hours ago, Plain said: Обычно ТЗ однозначное и состоит сплошь из худших случаев — Вам надо определиться, какой из озвученных Вами двух он. Нет никакого ТЗ. Нужно сделать устройство для управдения другими устройствами по каналу 0-10В. Могу точно сказать что придется управлять двумя твердотельным реле со входом без гальванической развязки и приводом какой - то мешалки, который тоже имеет вход 0-10В. Вот вопрос в том, авдруг они запитают все эти реле и привод от разных розеток (фаз). Не может ли это как - то навредить технике или оператору? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба 1 час назад, Caruso сказал: Вот вопрос в том, авдруг они запитают все эти реле и привод от разных розеток (фаз). Не может ли это как - то навредить технике или оператору? При таком уровне понимания схемотехники, лучше не браться за эту работу или найти человека который понимает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 28 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Caruso said: авдруг они запитают все эти реле и привод от разных розеток (фаз) кроме этого у какой-то там проводки может отвалиться ноль с вытекающим перекосом фаз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Caruso 0 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба 3 minutes ago, HardEgor said: При таком уровне понимания схемотехники, лучше не браться за эту работу или найти человека который понимает. Я не задавал вопроса браться ли мне за эту работу. Я осознаю уровень своих знаний в схемотехнике, и поэтому, спрашиваю ответ на свой вопрос на этом форуме. У Вас есть что сказать по существу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба По существу, когда вы сделаете по совету с форума и это вызовет травму или пожар, а на производстве это достаточно частое дело, то ответственность на форум не переложишь. По факту надо полное и подробное описание проекта и только тогда можно что-то попытаться посоветовать. А вы "это я не знаю", "это предполагаю", да еще и в теме не разбираетесь.... проще монетку подкинуть :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться