Andrey188 0 26 сентября, 2018 Опубликовано 26 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Имеется источник питания (DC-DC 28/12), который управляется от ПЛИС. ПЛИС запитана от этого же источника. У ИП имеется контакт ON/OFF (инверсный). То есть, пока на нём ноль, ИП работает. Если подать единицу, он отключится. Необходимо реализовать сброс всей схемы с последующим включением. То есть, с ПЛИС подаём единицу на ON/OFF, всё должно выключиться (и источник, и ПЛИС, соответственно) на какое-то время, например, 100 мс, а потом включиться. Как такое реализовать? Я так понимаю, что такая схема должна содержать ёмкость, которая изначально заряжается, пока всё включено. Потом, когда с ПЛИС подали сигнал на отключение ИП, то за счёт разряда ёмкости на ON/OFF некоторое время поддерживается высокий уровень и ИП остаётся в выключенном состоянии, а потом, после её разряда, включается. Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть реализации таких схем. Может есть готовое решение? (к примеру, микросхема, к которой добавляется, внешняя емкость и резистор, которыми задаётся время задержки)... Источник питания mcots-c-28-12-hz, даташит не помещается во вложении. У этого источника ON/OFF контакт привязан к входному минусу (Vin-). А сигнал управления с ПЛИС привязан к выходному (Vout-). То есть сигнал выключения с ПЛИС нужно ещё через оптрон подавать для развязки земель. А вот дальше уже надо как-то эту ёмкость приделывать... Изменено 26 сентября, 2018 пользователем Andrey188 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 26 сентября, 2018 Опубликовано 26 сентября, 2018 · Жалоба Необходимо реализовать сброс всей схемы с последующим включением.А какая задача решается? Перезапустить ПЛИС или действительно нужно со всей платы снять питание а потом чтобы оно само опять подалось? Если первый то есть более прямые пути. Если второй то строите внешний автомат на каких нибудь 555 таймерах который обеспечивает заданную времянку по сигналу от плис. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey188 0 26 сентября, 2018 Опубликовано 26 сентября, 2018 · Жалоба или действительно нужно со всей платы снять питание а потом чтобы оно само опять подалось? Да, вот этот вариант нужно реализовать. Спасибо за подсказку про таймер 555, почитаю про его работу поподробнее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 26 сентября, 2018 Опубликовано 26 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба R5, R6, D3 и V3 — внутренние компоненты БП из схемы в его паспорте. Изменено 26 сентября, 2018 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey188 0 27 сентября, 2018 Опубликовано 27 сентября, 2018 · Жалоба Plain, спасибо. Вы не могли бы пояснить работу вашей схемы? Правильно ли я перерисовал её под "реальный" вид? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 27 сентября, 2018 Опубликовано 27 сентября, 2018 · Жалоба Схема рассчитана на 16...40 В паспортного диапазона данного БП. Если же у Вас 28 В ±0%, то D1 и R2 лишние, с соответствующим пересчётом R3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey188 0 27 сентября, 2018 Опубликовано 27 сентября, 2018 · Жалоба Да, входное напряжение 28 В. То есть, тогда получается, что схема должна выглядеть так (убрал D1 и R2). Хотел бы разобраться, как эта схема работает. Буду писать как я понимаю (и что не понимаю). Прошу объяснить где я не прав. 1. Время задержки определяется C1 и R3. 2. Когда сигнала с ПЛИС на отключение нет: транзистор в U1 закрыт. С1 зарядился. Q1 открыт (источник питания включен). D2 при этом?...(Обеспечивает 0.7 В на базе Q1?) 3. Подаётся сигнал с ПЛИС и затем пропадает (из-за отключения всей схемы): транзистор в U1 открывается. Транзситор Q1 закрывается. С1 разряжается. 4. Потом, когда сигнал с ПЛИС пропадает, U1 снова закрывается. C1 начинает заряжаться. Постепенно (за время заряда) открывается транзистор Q1. Не могу объяснить как здесь работает стабилитрон D2. Что он делает, когда сигнала с ПЛИС нет и когда он появляется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 27 сентября, 2018 Опубликовано 27 сентября, 2018 · Жалоба Из напряжения на конденсаторе вычитается напряжение стабилитрона, и если результат больше UБЭ транзистора, он открывается. Повторю, такой стабилитрон был выбран из расчёта на минимальное питание, а если оно постоянное, то он может быть и побольше, но с другой стороны, увеличению R3 и уменьшению C1 препятствует ток утечки оптрона, тогда как разряд C1 определяется током включённого оптрона и сейчас он порядка 1 мс, т.е. ПЛИС должна продолжать питаться от совокупной ёмкости всей системы питания заведомо дольше, что вполне реально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться