Только интересно (а проверить пока не на чем) - как будет влиять наличие металлических поверхностей (типа корпуса прибора), расположенных около таких датчиков, на показания?

Измерители на основе эффекта Холла очень чувствительны к любым магнитным полям, например, от рядом стоящих индуктивностей с незамкнутым магнитным потоком.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Посмотрите лучше на ADE7912, 7913 - там все в одной посуде. Если Вам не нужна бешеная точность, то толучится дешевле.

Дешевле будет если делать все с одним микроконтроллером на изолированной стороне.

ADE7912 c их 8-ю кГц оцифровки - это для бытовых применений.

Индустриальные анализаторы нынче должны оцифровывать не меньше чем 100 кГц.

Поскольку частотники и всяческие конвертеры имеют очень высокие частоты преобразования.

И попадись вам в электросети такой потребитель эти ADE7912 будут ртом воздух глотать, т.е. ничего осмысленно не измерят.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Все оказалось еще хуже. В моем случае сеть не использует нейтральный провод. А узнать как соединено (треугольник или звезда) нет возможности.

Придется возвращаться к способу измерения на силовой стороне с передачей данных на изолированную сторону. И измерять линейное напряжение, а не фазное. Как все сложно...

Изменено пользователем Arlleex

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

... измерять линейное напряжение, а не фазное. Как все сложно...

А чем измерение линейного напряжения отличается от фазного? Это же просто разность потенциалов...

Наличие реальной земли совсем не обязательно.

В данном случае стоит лишь определить параметры точности измерений и частотный диапазон сигнала (от этого зависит частота опроса).

У AD есть очень интересные микросхемы, позволяющие снимать буквально осциллограммы сетевых напряжений и токов.

Конечно, это приводит к весьма напряженному режиму передачи данных, но оно того стоит, если требуется обработка типа БПФ ...

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Придется возвращаться к способу измерения на силовой стороне с передачей данных на изолированную сторону.
Можно передавать аналоговый сигнал через оптопару HCNR200/201.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...