vladec 7 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 · Жалоба Только интересно (а проверить пока не на чем) - как будет влиять наличие металлических поверхностей (типа корпуса прибора), расположенных около таких датчиков, на показания? Измерители на основе эффекта Холла очень чувствительны к любым магнитным полям, например, от рядом стоящих индуктивностей с незамкнутым магнитным потоком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 · Жалоба Посмотрите лучше на ADE7912, 7913 - там все в одной посуде. Если Вам не нужна бешеная точность, то толучится дешевле. Дешевле будет если делать все с одним микроконтроллером на изолированной стороне. ADE7912 c их 8-ю кГц оцифровки - это для бытовых применений. Индустриальные анализаторы нынче должны оцифровывать не меньше чем 100 кГц. Поскольку частотники и всяческие конвертеры имеют очень высокие частоты преобразования. И попадись вам в электросети такой потребитель эти ADE7912 будут ртом воздух глотать, т.е. ничего осмысленно не измерят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 (изменено) · Жалоба Все оказалось еще хуже. В моем случае сеть не использует нейтральный провод. А узнать как соединено (треугольник или звезда) нет возможности. Придется возвращаться к способу измерения на силовой стороне с передачей данных на изолированную сторону. И измерять линейное напряжение, а не фазное. Как все сложно... Изменено 25 января, 2018 пользователем Arlleex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sgs 0 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 · Жалоба ... измерять линейное напряжение, а не фазное. Как все сложно... А чем измерение линейного напряжения отличается от фазного? Это же просто разность потенциалов... Наличие реальной земли совсем не обязательно. В данном случае стоит лишь определить параметры точности измерений и частотный диапазон сигнала (от этого зависит частота опроса). У AD есть очень интересные микросхемы, позволяющие снимать буквально осциллограммы сетевых напряжений и токов. Конечно, это приводит к весьма напряженному режиму передачи данных, но оно того стоит, если требуется обработка типа БПФ ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 · Жалоба Придется возвращаться к способу измерения на силовой стороне с передачей данных на изолированную сторону.Можно передавать аналоговый сигнал через оптопару HCNR200/201. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться