afterMike 0 6 июня, 2017 Опубликовано 6 июня, 2017 · Жалоба Свалился тут проектик не по профилю, с такими мощностями никогда не сталкивался, поэтому возникли вопросы. Нужен отечественный разъем, IP67, 5pin, эдак 1000А. Может поможет кто, я уже не знаю куда копать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jartsev 1 6 июня, 2017 Опубликовано 6 июня, 2017 · Жалоба Болт + гайка на М20 ? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 7 июня, 2017 Опубликовано 7 июня, 2017 · Жалоба На такие токи и мощности есть отдельно выключатели и отдельно разъединители. По размерам с бытовой холодильник. По разъемы слышать не приходилось. Там медные или накрайняк алюминиевые шины, а то и несколько в параллель. Какие нфг. разъемы? И да, надо уточнять - это распредсети или оконечное оборудование типа двигателя электровоза. Там возможны ведомственные спецварианты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovk_Z 0 3 августа, 2017 Опубликовано 3 августа, 2017 (изменено) · Жалоба В єлектроєнергетике, на такие токи (кроме, естесвенно, шин и болтов) используют что-то типа ножевого или штьіревого разьема. - Кругльіе розочки на фото. - єтот вьключатель закатьівается в шкаф, и таким образом защищается от внешних воздействий. Изменено 3 августа, 2017 пользователем Vovk_Z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 14 августа, 2017 Опубликовано 14 августа, 2017 · Жалоба А простите, Вы на какой кабель собрались такой разъем вешать? 5х1000 мм2? И если не кабель, то между чем и чем IP67? Для чего? Как вариант (если все же кабель:) посмотрите разъемы от сварочных аппаратов. Они, правда, на 1 пин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 15 августа, 2017 Опубликовано 15 августа, 2017 · Жалоба Разьем от быстрого зарядника электромобиля? Там вроде до 100 квт допустимо, но при напряжениях в районе 400 В. Что то типа CHAdeMO Quick Charging Plug Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jartsev 1 15 августа, 2017 Опубликовано 15 августа, 2017 · Жалоба - Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
somebody111 1 12 сентября, 2017 Опубликовано 12 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба Разъемов таких нет.Просто по тому, что вы не сможете создать необходимое усилие для такого переходного контакта. Вам правильно ответили-наконечник на 200 квадрат в сумме и болт.IP 67 колхозится своими силами.Как вариант, залить силиконом Изменено 12 сентября, 2017 пользователем somebody111 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 13 сентября, 2017 Опубликовано 13 сентября, 2017 · Жалоба Разъемов таких нет.Просто по тому, что вы не сможете создать необходимое усилие для такого переходного контакта. Amphenol POWERLOK посмотрите, там до полумегаватта выходит. Конечно соединение не под нагрузкой- потребление через разьем начинается только после полной коммутации. По поводу недостаточного усилия обжима- существуют соединители с гидравлическим приводом для обжима контактов. Гидросистема приводится в действие фиксирующей скобой разъема. Это конечно экстрим и нетипично, но "никогда не говори никогда" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
somebody111 1 14 сентября, 2017 Опубликовано 14 сентября, 2017 · Жалоба Правда оно стоить будет раз дцать дороже, чем болтовое и во столько же раз сложнее.А так да, зубы можно и через попу вылечить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться