Obam 38 25 апреля, 2017 Опубликовано 25 апреля, 2017 · Жалоба Монтажники, они такие очень разные, у них же даташита нет - кто-то сам выберет ключ, а кто-то пойдет уточнять. Пойдёт?! 8-\ Ага… Они работу работают, а разработчик-бездельник будет вызван пред ясные их очи (; И рассматриваемый нами случай - это правильный случай тревоги, не пустяк. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 25 апреля, 2017 Опубликовано 25 апреля, 2017 · Жалоба это правильный случай тревоги, не пустяк. Фотография платы с МК от ТС убедительно закрыла бы этот вопрос. С ключом, есть неоднозначность, которая не может быть снята без чтения DS. Когда на корпусе одна точечка, то как-то не задумываешься; а когда их становится больше... в общем, ждем фото. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolya87 0 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба Вот такая вот плата на данный момент. Правильность монтажа согласно выше приведенной схеме проверял ни раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 7 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба дааааааа чип пустышка, наверняка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба Правильность монтажа согласно выше приведенной схеме проверял ни раз. Пины 21, 22, 28 вызывают сомнения. Пин 14 ни с чем еще не замыкает? Кварц вообще не понятно что тут делает? чип пустышка, наверняка На фотке вполне-себе не выдающий никаких признаков левости чип. Нужно просто сделать все правильно - после этого чип заработает: тут вам не AVR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 141 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба чип пустышка, навернякаСначала у автора темы был 105. Теперь на фото 107 с такими же симптомами. Какова вероятность такого "везения"? Я бы скорее грешил на ST-link. Автор, где вы находитесь? Вполне возможно, на форуме есть кто-то из ваших мест с заведомо рабочим программатором и заведомо рабочей платой с процессором. Соединяя их в разных комбинациях с вашими вы очень быстро найдете виновного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 38 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба Глянул я на фотку: есть подозрение, что с таким "монтажом" прибиваются процы первой же подачей питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба Глянул я на фотку: есть подозрение, что с таким "монтажом" прибиваются процы первой же подачей питания. Практика показывает, что "прибитые" процы начинают потреблять амперы, хотя могут при этом сносно работать не только печкой. Мне тоже кажется что проблема не в МК, а в плате, ST-Linke, питании... Банально, нужно подать в ST-Link питание извне, чтобы заработали преобразователи уровней (например). А может, ST-Link не ST-Link, а какой-нить J-Link или иной отладчик (может даже с опторазвязкой). А если это ST-Link на discovery, то при задействованном RESET и обесточенном targete на discovery (снята перемычка Idd) RESET будет на земле, и все будет плохо работать. Телепатить можно не устать еще на 3 страницы)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 241 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба Вот такая вот плата на данный момент. Правильность монтажа согласно выше приведенной схеме проверял ни раз. :smile3046: Эту фотку надо было цеплять сразу к первому сообщению. Если так сделана "плата", то и остальное значит примерно так же. Такое и не должно работать. PS: На "плате" не хватает только пятен пролитого кофе и налипших крошек B) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 83 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба Пойдёт?! 8-\ Ага… Они работу работают, а разработчик-бездельник будет вызван пред ясные их очи (; И рассматриваемый нами случай - это правильный случай тревоги, не пустяк. Так-то монтажники пойдут к технологам/конструкторам, а я вообще самый последний в цепочке, но до меня ближе :) Я бы скорее грешил на ST-link. Добавлю еще важный момент - по-максимуму укоротить провода от чипа до ST-Link. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 26 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба Добавлю еще важный момент - по-максимуму укоротить провода от чипа до ST-Link. Добавлю свои "пять копеек": заменить отладчик на нормальный, например, J-Link. С ним будет работать даже 2х метровый (!) JTAG провод (коллеги в цеху "умудрились" так сделать отладку одного из своих изделий, но на удивление 2Мбит тянет...). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба Напаянных проводов вижу много, а разрезанных дорожек - всего ничего. Сомневаюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 38 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба А что на обратной стороне платы? Почему так "сэкономлено" на блокировочных конденсаторах и питании? Ведь по обратной стороне земля, питание, блокировки (даже 0805) размещаются как надо. Плата фабричная с маской: денег не жалко на такой дизайн? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolya87 0 27 апреля, 2017 Опубликовано 27 апреля, 2017 · Жалоба Пользуюсь вот таким вот ST-Link. Рабочий, со 103-й серией работает без проблем, прошивку обновил до последней. Думаю дело не в нем. Возможно что-то в монтаже, хотя уже ни раз все проверил, замыканий никаких нет, питание в норме. Не первый раз уже собираю подобные схемы. Сейчас думаю организовать нормальную плату под STM, на подобии arduino. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 241 27 апреля, 2017 Опубликовано 27 апреля, 2017 · Жалоба А что на обратной стороне платы? Почему так "сэкономлено" на блокировочных конденсаторах и питании? А где Вы там видите блокировочные конденсаторы? То что на проводах болтается? Так на проводах оно уже не может быть блокировочным. :laughing: Решение вопроса - плату в утиль и делать новую, т.е. - обратиться к людям, умеющим её сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться