Citizen777 0 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 · Жалоба Добрый день! Необходимо передавать задание от одного контроллера к другому, которые находятся на расстоянии. Основные требования: 1. Простота 2. Дешевизна 3. Точность. Чёткого критерия пока нет, но в разумных пределах. 4. Гальваническая развязка Кто сталкивался с подобным, подскажите, пожалуйста! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 · Жалоба Провод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 140 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 · Жалоба Ток 0...10 мА. Исходя из названия раздела форума "Вопросы аналоговой техники", под "Заданием" автор темы подразумевает некую уставку. Ничего проще тока в проводе пока не придумано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Citizen777 0 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 · Жалоба Ток 0...10 мА. Исходя из названия раздела форума "Вопросы аналоговой техники", под "Заданием" автор темы подразумевает некую уставку. Ничего проще тока в проводе пока не придумано. Спасибо. Хорошая идея, но нужна простая, недорогая схема реализации этой идеи с гальванической развязкой. И диапазон 0...20 мА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 · Жалоба И диапазон 0...20 мА XTR116 ? Мы используем для токового выхода в связке с ADuM1201AR. Питание подается с внешней стороны, а на нашей лишь стабилизируется ток, который довольно линейно задается простейшим ШИМ. Есть возможность детектировать обрыв. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 · Жалоба http://www.vishay.com/docs/83710/appn54.pdf http://electronicdesign.com/analog/optical...ate-inexpensive http://www.ti.com/lit/an/sboa017/sboa017.pdf http://electronicdesign.com/analog/current...-5-kv-isolation Или передавать в цифровом виде. Вариантов будет больше :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Citizen777 0 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 · Жалоба XTR116 ? Мы используем для токового выхода в связке с ADuM1201AR. Питание подается с внешней стороны, а на нашей лишь стабилизируется ток, который довольно линейно задается простейшим ШИМ. Есть возможность детектировать обрыв. а обратное преобразование (4-20 мА -> цифровой код для МК) как лучше реализовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 · Жалоба а обратное преобразование (4-20 мА -> цифровой код для МК) как лучше реализовать? У нас все сложно: прибор должен питаться от линии 4..20 и при этом падение должно быть не более 12В - каждый милливатт на счету, а в устройстве еще графический дисплей, журнал событий, HART-модем, 3 выхода NAMUR, датчики, исполнительный электромагнит и т.п. и весь этот зоопарк с контролем неисправности и во взрывобезопасном исполнении. Я сделал источник тока на 3.56мА, который заряжает электролит, после которого стоит DC/DC. Параллельно стоит цепочка из последовательного резистора и стабилитрона. Из входного тока вычитается 3.56мА и остаток течет через резистор, падение напряжения на котором измеряю АЦП, и после несложного матана в широком диапазоне могу предсказать ток в линии, независимо от тока потребления устройства, которое изменяется в широком диапазоне от 1.5 до 5.5 мА. Если у вас питание не от линии, то просто резистор, и измерять падение на нем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Citizen777 0 13 апреля, 2017 Опубликовано 13 апреля, 2017 · Жалоба У нас все сложно: прибор должен питаться от линии 4..20 и при этом падение должно быть не более 12В - каждый милливатт на счету, а в устройстве еще графический дисплей, журнал событий, HART-модем, 3 выхода NAMUR, датчики, исполнительный электромагнит и т.п. и весь этот зоопарк с контролем неисправности и во взрывобезопасном исполнении. Я сделал источник тока на 3.56мА, который заряжает электролит, после которого стоит DC/DC. Параллельно стоит цепочка из последовательного резистора и стабилитрона. Из входного тока вычитается 3.56мА и остаток течет через резистор, падение напряжения на котором измеряю АЦП, и после несложного матана в широком диапазоне могу предсказать ток в линии, независимо от тока потребления устройства, которое изменяется в широком диапазоне от 1.5 до 5.5 мА. Если у вас питание не от линии, то просто резистор, и измерять падение на нем. а откуда питается источник 3.56 мА? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 13 апреля, 2017 Опубликовано 13 апреля, 2017 · Жалоба nRF24L01 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Citizen777 0 13 апреля, 2017 Опубликовано 13 апреля, 2017 · Жалоба У нас все сложно: прибор должен питаться от линии 4..20 и при этом падение должно быть не более 12В - каждый милливатт на счету, а в устройстве еще графический дисплей, журнал событий, HART-модем, 3 выхода NAMUR, датчики, исполнительный электромагнит и т.п. и весь этот зоопарк с контролем неисправности и во взрывобезопасном исполнении. Я сделал источник тока на 3.56мА, который заряжает электролит, после которого стоит DC/DC. Параллельно стоит цепочка из последовательного резистора и стабилитрона. Из входного тока вычитается 3.56мА и остаток течет через резистор, падение напряжения на котором измеряю АЦП, и после несложного матана в широком диапазоне могу предсказать ток в линии, независимо от тока потребления устройства, которое изменяется в широком диапазоне от 1.5 до 5.5 мА. Если у вас питание не от линии, то просто резистор, и измерять падение на нем. хотелось бы как-то проще, к примеру, может есть микросхемы цифровых задатчиков вход микросхемы - цифровой код выход микросхемы - сигнал 4-20 мА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 13 апреля, 2017 Опубликовано 13 апреля, 2017 · Жалоба хотелось бы как-то проще, к примеру, может есть микросхемы цифровых задатчиковТ.е. вы хотите прербразовать цифровую величину в ток, передать ее на другой контролер и там преобразовать обратно в цифру? Вам не кажется, что в этой цепочке есть что то лишнее? :rolleyes: Почему бу не передать сразу цифру посредством банальнейшего UART'а например? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 13 апреля, 2017 Опубликовано 13 апреля, 2017 · Жалоба Спасибо. Хорошая идея, но нужна простая, недорогая схема реализации этой идеи с гальванической развязкой. И диапазон 0...20 мА 1. Если Вы собираетесь развязывать аналоговую цепь - это уже непросто. И достаточно дорого. Есть спец-е микросхемы у Linear, AD - используются в различных датчиках для токовой петли. Вопрос помухоустойчивости, надежности. Наводки-перенапряжения итд. Не феншуй. 2. Если диапазон 0-20, то отличить нулевой сигнал от обрыва будет проблематично. 4...20 мА. 3. Передавайте цифрой, развязка решается копеечным оптроном. На приемной стороне - контроллер с встроенным DAC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Citizen777 0 13 апреля, 2017 Опубликовано 13 апреля, 2017 · Жалоба 1. Если Вы собираетесь развязывать аналоговую цепь - это уже непросто. И достаточно дорого. Есть спец-е микросхемы у Linear, AD - используются в различных датчиках для токовой петли. Вопрос помухоустойчивости, надежности. Наводки-перенапряжения итд. Не феншуй. 2. Если диапазон 0-20, то отличить нулевой сигнал от обрыва будет проблематично. 4...20 мА. 3. Передавайте цифрой, развязка решается копеечным оптроном. На приемной стороне - контроллер с встроенным DAC. а если попробовать передавать сигнал ШИМ (заполнение или частота)? Т.е. идея такова - на передающей стороне стоит оптрон светодиод-фототранзистор. Фототранзистор коммутирует источник 24В с определённой частотой/заполнением. На приёмной стороне также стоит оптрон светодиод-фототранзистор, который принимает этот сигнал ШИМ (заполнение или частота). Только вопрос какую частоту выбрать и как корректно отличать одну частоту от другой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 13 апреля, 2017 Опубликовано 13 апреля, 2017 · Жалоба а если попробовать передавать сигнал ШИМ (заполнение или частота)? . . . Можно и то и другое, но я бы остановлися на частоте. (так как для ШИМ нужна полностью симметричная форма сигнала для правильной передачи скважности) Есть схемы преобразователей частота-напряжения (ПЧН) как "наразвес", так и интегральные. Зависит от точности, линейности которая Вам требуется. Если исходный сигнал - в обязательном порядке анлалог, то на передающей стороне аналоговый ПЧН, на приемной - обратное преобразование ПНЧ. (ток конвертиурется в напряжение с помощью резистора) . . . вход микросхемы - цифровой код выход микросхемы - сигнал 4-20 мА ps - AD5421 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться