hsoft 0 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба А после него не сразу идет на ногу МК, а еще стоят защитные диоды и излишек сливается не на питание, а через стабилитрон. Предлагаю перечитать последние две страницы постов, прочитать литературу по ссылкам которые даны в этой теме. Изменено 13 апреля, 2017 пользователем hsoft Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 13 апреля, 2017 Опубликовано 13 апреля, 2017 · Жалоба Какого логического входа? Я же приводил схему с оптроном на входе. А какие 1 кВ и про них ещё на пару страниц воды в теме, когда я в который раз озвучил 8 кВ 30 А стандарта защиты от статики? Желаете оптрон — ставьте вместо нижнего резистора. Но оптрон развязывает только потенциалы, то бишь сугубо постоянное напряжение, а вышеуказанные импульсы через его типовую ёмкость 0,7 пФ проходят без проблем и по-прежнему убивают его и всё то, что этот оптрон якобы защищал, поэтому в сделанной по правилам аппаратуре оптроны защищены газовыми разрядниками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bordodynovalexander 0 3 мая, 2017 Опубликовано 3 мая, 2017 · Жалоба Нет, не всё. А вот как не просто! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 5 мая, 2017 Опубликовано 5 мая, 2017 · Жалоба А вот как не просто! Прокомментируйте пожалуйста, что не просто и что на картинке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bordodynovalexander 0 6 мая, 2017 Опубликовано 6 мая, 2017 (изменено) · Жалоба Прокомментируйте пожалуйста, что не просто и что на картинке. на картинке схема защиты входа контроллера. На транзисторах и резисторе собран ограничитель тока (примерно 1мА). Этот ограничитель тока допускает до +/- 500 В без выхода из строя. Можно добавить на вход варистор или разрядник. Высокочастотные помехи гасит конденсатор. Двойной диод Шоттки ограничивает входной сигнал (на диодах при этом падает до 0,25 В). Некоторые источники питания плохо реагируют на втекающий ток. Для борьбы с этим я поставил трансил. Хотя в данном случае это излишество. Потом стоит схема антидребезга. Я имитировал закоротку переменного напряжения 230 В. Изменено 6 мая, 2017 пользователем alexander57 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 9 мая, 2017 Опубликовано 9 мая, 2017 · Жалоба на картинке схема защиты входа контроллера. На транзисторах и резисторе собран ограничитель тока (примерно 1мА). Этот ограничитель тока допускает до +/- 500 В без выхода из строя. 1 мА как-то маловато для дискретного входа, а уже при 5 мА 200В на полевиках надо будет рассеять 1Вт. Выдержат? К тому же полевики нужны высоковольтные. Некоторые источники питания плохо реагируют на втекающий ток. Для борьбы с этим я поставил трансил. У трансила есть разброс напряжения срабатывания, да и напряжение срабатывания выше рабочего. Не будет ли он бесполезен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bordodynovalexander 0 9 мая, 2017 Опубликовано 9 мая, 2017 · Жалоба 1 мА как-то маловато для дискретного входа, а уже при 5 мА 200В на полевиках надо будет рассеять 1Вт. Выдержат? К тому же полевики нужны высоковольтные. У трансила есть разброс напряжения срабатывания, да и напряжение срабатывания выше рабочего. Не будет ли он бесполезен? Да это переборщил. С ограничителем тока трансил не нужен. По поводу малости тока 1 мА я не согласен. Для кнопки вполне достаточно. Полевики в схеме 500 В. Этот ограничитель передаст частоту 2,5 МГц. Необходимо только использовать входы с гистерезисом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 10 мая, 2017 Опубликовано 10 мая, 2017 · Жалоба По поводу малости тока 1 мА я не согласен. Для кнопки вполне достаточно. Если говорить о промышленных уровнях, то там желательно минимум 2,5mA. Также пороговые уровни напряжений у вас низковаты - всего 2,4В и уже единица на выходе. У трансила есть разброс напряжения срабатывания, да и напряжение срабатывания выше рабочего. Не будет ли он бесполезен? Если будет как на схеме, то у SMCJ5.0A напряжение срабатывания аж 7В, а при потреблении микросхемы в 20µA ток в 1mA поднимет шину питания +5В до 7В и убьет все. Рассчитывать, что на шине будут еще потребители, которые смогут схавать большой ток, я бы не стал. С ограничителем тока трансил не нужен. Трансил нужен, но на входе микросхемы. Даже не трансил, а обыкновенный стабилитрон на 4,3В, чтобы на общую шину питания вообще ничего не сливалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bordodynovalexander 0 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 (изменено) · Жалоба Если говорить о промышленных уровнях, то там желательно минимум 2,5mA. Также пороговые уровни напряжений у вас низковаты - всего 2,4В и уже единица на выходе. Если будет как на схеме, то у SMCJ5.0A напряжение срабатывания аж 7В, а при потреблении микросхемы в 20µA ток в 1mA поднимет шину питания +5В до 7В и убьет все. Рассчитывать, что на шине будут еще потребители, которые смогут схавать большой ток, я бы не стал. Трансил нужен, но на входе микросхемы. Даже не трансил, а обыкновенный стабилитрон на 4,3В, чтобы на общую шину питания вообще ничего не сливалось. Я учёл Ваши замечания. Увеличил ток ограничения до 2 мА. Стабилитрон подпёр небольшим током и зашунтировал керамическим конденсатором. Я видел на яву (на осциллографе) как стабилитрон открывался с задержкой ~300 нс. Непосредственно подключать ко входу стабилитрон я бы не стал из за его большой ёмкости (~100 пФ). Дополнительный диод уменьшает входную ёмкость. Частота у меня получилась 10 МГц. Транзисторы выпускаются в разных корпусах TO-92 P=0.72W и sot-89 P=1.2W Транзисторы со встроенным каналом (напряжение отсечки 2 В). На пороги никак не влияют. Изменено 11 мая, 2017 пользователем alexander57 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 · Жалоба alexander57 Что меня напрягает в этой схеме, так это ограничитель тока на полевиках - если бы они так замечательное работали, то почему нет готовых покупных сборок? Смотрю по деньгам получается минимум 0,6$ за вход для такой защиты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bordodynovalexander 0 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 · Жалоба alexander57 Что меня напрягает в этой схеме, так это ограничитель тока на полевиках - если бы они так замечательное работали, то почему нет готовых покупных сборок? Смотрю по деньгам получается минимум 0,6$ за вход для такой защиты. Есть низковольтная микросхема (+/-20 В) ограничителя входного тока FP0030 (FP0030K1-G). Она более хитро ограничивает ток. При логических уровнях это сопротивление 6.5 Ом (+/-1.5 В), ограничение тока на уровне 1 мА при +/-3.2 В при +/-15 В ток 0,8 мА. Возможно существует более высоковольтная микросхема. Эту схему ограничения тока я встретил давно (10-15 лет назад). Попробуйте поискать. Фирма, разработавшее микросхему и указанные транзисторы Supertex Inc теперь вошла в Microchip. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bordodynovalexander 0 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 · Жалоба Есть низковольтная микросхема (+/-20 В) ограничителя входного тока FP0030 (FP0030K1-G). Она более хитро ограничивает ток. При логических уровнях это сопротивление 6.5 Ом (+/-1.5 В), ограничение тока на уровне 1 мА при +/-3.2 В при +/-15 В ток 0,8 мА. Возможно существует более высоковольтная микросхема. Эту схему ограничения тока я встретил давно (10-15 лет назад). Попробуйте поискать. Фирма, разработавшее микросхему и указанные транзисторы Supertex Inc теперь вошла в Microchip. Вот я порылся и нашёл MD100 +/-100 В, есть одиночная и сдвоенная. MD101 +/-100 В, счетверённая MD105 +/-130 В, счетверённая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 · Жалоба Вот я порылся и нашёл MD100 +/-100 В, есть одиночная и сдвоенная. MD101 +/-100 В, счетверённая MD105 +/-130 В, счетверённая Вообще не нахожу их. Ни на маузере, ни на диджикей. И 100/130В - какие-то странные уровни. Не сетевые напряжения вообще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bordodynovalexander 0 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 · Жалоба Вообще не нахожу их. Ни на маузере, ни на диджикей. И 100/130В - какие-то странные уровни. Не сетевые напряжения вообще. Сильно извиняюсь. Пропустил 0. Нужно MD0100, MD0101, MD0105 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 · Жалоба Вот я порылся и нашёл MD100 +/-100 В, есть одиночная и сдвоенная. MD101 +/-100 В, счетверённая MD105 +/-130 В, счетверённая Это все-же немного не то. Эти микросхемы отключают цепь при превышении порога. Т.е. это не ограничители тока, а типа быстрые самовосстанавливающиеся предохранители. Такие есть и у Bourns тоже. Их проблема в том, что они не восстанавливаются пока не убрать напряжение полностью. А я спрашивал именно как на схеме с полевиками - активное ограничение тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться