Вопрос - у них светодиоды многократно устойчивей чем вход контроллера?
Да.

 

В STM32 входы толерантны к 5 вольтам.
Ваш выбор. Я ориентируюсь на вольтаж источника. В МС защита предельно слабая из-за высоких частот (до единиц и десятков МГц и малой допустимой паразитной емкости входов).

 

А вот такой http://www.semtech.com/images/datasheet/sr...-4_srda12-4.pdf там один TVS стоит и 4 цепочки из Шоттки (если я правильно поняла. Не пойдет?.
Там стабилитрон.

 

Вы так и не ответили - для входа, для которого 12-15 вольт это норма жизни - тоже ставить TVS? Долго ли проживут? Что скажете по поводу надежности варианта с цепочками Шоттки? То что это работает, я уже убедилась, я спрашиваю про надежность.
Я всегда по питанию ставлю TVS и никогда цепочки шоттки. Правда уже не 0201 или 0402 размера. А в зависимости от мощности (тока) устройства. Входные конденсаторы тоже не всегда можно поставить на 100В и их я тоже должен защищать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

4 типа входа

1. Измерение напряжения ... до 24 вольт

Параллельно входным контактам — SMAJ24A, с него делитель 24 кОм и 3,3 кОм, далее вход АЦП, параллельно которому 1 нФ;

 

2. Цифровой вход - коммутируется к земле ... подтянут ... к ... 3.3

Параллельно входным контактам — SMAJ24A, далее катод 1N4148, анод которого через 3,3 кОм на +3,3 В, далее вход АЦП, параллельно которому 1 нФ;

 

3. Цифровой вход ... 12 в ... и ... спад до нуля

То же, что №2;

 

4. ... сигнал ... с движка потенциометра ... 0 и +5 в ... превращалось в 3.3

Параллельно входным контактам — SMAJ24A, с него делитель 220 кОм и 330 кОм, далее анод 1N4148, катод которого на +3,3 В, далее повторитель на ОУ, его выход через 3,3 кОм на вход АЦП, параллельно которому 1 нФ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Myron

Я всегда по питанию ставлю TVS и никогда цепочки шоттки

а мне советуете

12-14В TVS однополярный (или биполярный+шоттки тоже в параллель) по питанию

 

Plain

SMAJ24A

А почему однополярный? А как же отрицательные всплески по земле?

 

 

Параллельно входным контактам — SMAJ24A, далее катод 1N4148, анод которого через 3,3 кОм на +3,3 В, далее вход АЦП, параллельно которому 1 нФ;

 

Вот так?

post-64708-1459264996_thumb.png

Изменено пользователем murmur

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

почему однополярный? А как же отрицательные всплески по земле?

Он как раз и ставится, чтобы задавить и их в том числе, так что гуманизм лесом.

 

Вот так?

Серьёзно? 24 В напрямую на вход АЦП? Проведите грамматический разбор моего предложения ещё раз.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Серьёзно? 24 В напрямую на вход АЦП?

Вот примерно тоже самое я и хотела написать, да побоялась показаться некультурной)))

 

Проведите грамматический разбор моего предложения ещё раз.

 

Ваше предложение и понять можно двояко, можно вообще не понять. Дабыне просить нарисовать, я сама нарисовала схему, наиболее подходящую вашей грамматике, в надежде, что вы просто парой слово поправите. Вы же издеваетесь.

Изменено пользователем murmur

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Читайте внимательно.

Прочитала. Вы хотели сказать, что ставите по питанию Шоттки, но только один и никогда не ставите цепочку?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Прочитала. Вы хотели сказать, что ставите по питанию Шоттки, но только один и никогда не ставите цепочку?
И уже сказал и не раз и не только в этой теме - один однополярный TVS, либо один биполярный TVS+шоттки катодом на "+" и анодом на "-" (в параллель). Это распространяется только на ваш и близкие варианты по вольтажу и по мощностям.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

И уже сказал и не раз и не только в этой теме - один однополярный TVS, либо один биполярный TVS+шоттки катодом на "+" и анодом на "-" (в параллель). Это распространяется только на ваш и близкие варианты по вольтажу и по мощностям.

ОК, следующий Ваш совет(точнее предыдущий) для сигнальных входов гласит:

3,6-4В TVS+шоттки в обратном включении в параллель по каждому сигнальному входу (включая измерительные и это при 3,3В

Обратное - это катодом на плюс, анодом на минус.

А вот ваш коллега на сигнальный вход (правда обычного диода) рекомендует цеплять диод анодом на плюс.

далее катод 1N4148, анод которого через 3,3 кОм на +3,3 В,

Где правда?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Уважаемый Plain, ну что же вы молчите? ОБъясните мне пожалуйста, как же это на вход подается 12 вольт?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я не подавал на вход АЦП 24 В, и даже в мыслях такого не было.

 

Плюс к тому, Вы находитесь на форуме разработчиков, а не монтажников, так что сперва Вы предложите какой-либо Ваш из двух возможных вариантов подключения к двухвыводной детали — просто таковы здешние этические правила.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я не подавал на вход АЦП 24 В, и даже в мыслях такого не было.

 

Плюс к тому, Вы находитесь на форуме разработчиков, а не монтажников, так что сперва Вы предложите какой-либо Ваш из двух возможных вариантов подключения к двухвыводной детали — просто таковы здешние этические правила.

Уважаемый Plain!

Я если честно, не совсем поняла что вы написали в первый раз, а потому, дабы максимально облегчить понимание и минимально напрячь Вас, не стала просить вас рисовать схему, а нарисовала (как вы и предложили сейчас) как я сама поняла Ваш текст, в надежде что вы просто исправите возможные ошибки.

Вы извините, если я гд-то с Вами была некорректна. И, если Вам нетрудно, изобразите эту схемку из трех деталей. Не то что бы у меня не хватает интеллекта понять ваше вербальное описание, просто я босюь понять его неправильно, понимаете?

 

Более того, ведь все мы иногда можем допустить описку, опечатку. И оснований исключать, что такую опечатку или невнимательность можете допустить вы, у меня нет. Вот взгляните:

Цифровой вход - коммутируется к земле ... подтянут ... к ... 3.3

Параллельно входным контактам — SMAJ24A, далее катод 1N4148, анод которого через 3,3 кОм на +3,3 В, далее вход АЦП, параллельно которому 1 нФ;

У вас не возникает ощущения когнитивного диссонанса?

 

А если я жирным подсвечу?

Цифровой вход - коммутируется к земле ... подтянут ... к ... 3.3

Параллельно входным контактам — SMAJ24A, далее катод 1N4148, анод которого через 3,3 кОм на +3,3 В, далее вход АЦП, параллельно которому 1 нФ;

 

Может быть Вам я кажусь дурочкой, задавая вопросы.... Да вот только я критически отношусь к даваемым советам, вместо того чтобы по бездумно материализовывать их, по моему рациональный подход, согласитесь?

 

Уважаемый Plain, еще раз, если я в чем-то была некорректна с Вами и с уважаемым Myron. Давайте, как нынче модно говорить, перезагрузим отношения)

Итак, вы можете нарисовать или несколько внятнее объяснить вашу идею? Как подключать супрессор и конденсатор - понятно, что же с диодом, и нет ли еще каких элементов в этой цепи, о которых вы не упомянули, считая это само-собой разумеющимся?

Ну и если Вам нетрудно, ответьте на вопрос -уважаемый Myron вещал, что супрессоры не подходят для постоянных нагрузок, они выдерживают кратковременные огромные напряжения. Именно поэтому я в ТЗ отдельно выделила вход, на которые постоянно подается 12-15 вольт, с низзкой частотой, большой скважностью. Вы же дали идентичный совет для разных типов входов, поставив во главу угла супрессор, который, по мнению Myron, для постоянного гашения перенапряжения не подходит.. Можете прокомментировать ваше предложение в этой связи?

Изменено пользователем murmur

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

жирным подсвечу
Цифровой вход ... далее вход АЦП

Я тоже жирным светить могу — к примеру, на выходе некоего датчика случился составной оптрон, а на улице –40°С. Итого, минимум 1,4 В на данном оптроне и 0,8 В на диоде, а в сумме — +2,2 В "логический ноль".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я тоже жирным светить могу — к примеру, на выходе некоего датчика случился составной оптрон, а на улице –40°С.

Структура всех датчиков известна - это раз.

Мацацыклы зимой не ездят. Это два. (Да, вы могли не знать, но зачем додумывать за меня ТЗ?)

Каналов АЦП на все не хватит. Это три.

 

Чем еще посветить желаете? Может быть перестанете ерничать, я же вежливо попросила.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Господа гуру, может хватит уже мучить даму? :biggrin:

murmur В Вашей схеме АЦП или цифровой вход - нужно подключить на анод диода :laughing:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...