Перейти к содержанию
    

FAQ: защита дискретных и аналоговых входов, Выборка из истории форума

Я извиняюсь за некропост, но там действительно полевик IRLI630 ?

Да.

Гугл считает, что он n-type.

Естественно.

Это небрежно составленная схема? Или я вообще не понимаю, как же оно работает? :-)

Как обычный истоковый повторитель.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Собрал на макетке данную схему. В принципе все работает. Однако серьезный вопрос по надежности, и мощности резисторов.

В данный момент поставил резисторы 0.25 Вт. Однако они слишком большие для такой схемы(есть ограничения по размеру платки).

Не так давно мельком видел на плате шнайдеровского реле 10 входов на атмегу через небольшие смд резисторы, конденсатор и диод. Причем все было достаточно компактно.

Может кто делал дискретный вход на 220В, поделитесь рабочей схемой.

В данный момент сделал по схеме приложенной ниже, есть большие сомнения в надежности работы.

post-38318-1427637071_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Резистор номиналом НОЛЬ Ом, напряжение 220в

И оно работает??? :laughing:Не смешите

 

А вообще посчитать пробовали? при прямом токе 10мА резистор понадобится 22кОм (при такой разнице падение даже не рассматриваю)

Мощность этого резистора при том же токе - не менее 220*0.01=2.2 Вт

Резистор также должен иметь запас п максимально прикладываемому к нему напряжению до вольт эдак 400

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Резистор номиналом НОЛЬ Ом, напряжение 220в

И оно работает??? :laughing:Не смешите

номинал резисторов не подписал... 11кОм.

 

 

Резистор номиналом НОЛЬ Ом, напряжение 220в

И оно работает??? :laughing:Не смешите

 

Резистор также должен иметь запас п максимально прикладываемому к нему напряжению до вольт эдак 400

Почему именно до 400? Все вокруг погорит при таком напряжении..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Почему именно до 400? Все вокруг погорит при таком напряжении..

амплитуда будет 240*sqrt(2) = 340в (240 беру как максимум с запасом)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

амплитуда будет 240*sqrt(2) = 340в (240 беру как максимум с запасом)

И такое же будет обратное напряжение на фотодиоде, а он не больше нескольких вольт "любит", а потом "харакири"...

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

И такое же будет обратное напряжение на фотодиоде, а он не больше нескольких вольт "любит", а потом "харакири"...

можно параллельно обратный диод поставить какой-нибудь

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У любого резистора есть ограничение рабочего напряжения и оно указано в его паспорте. У стандартных SMD это 50...100 В. Есть специальные высоковольтные SMD, которые дороже стандартных в десятки раз, поэтому рабоче-крестьянский подход — древние объёмные (выводные) угольные на 1...2 Вт.

 

Любые светодиоды от обратного напряжения быстренько подыхают, а в данном случае вообще практически моментально, так что шунтирующие диоды жизненно необходимы.

 

И электросеть кишит импульсными помехами, которые без проблем проходят насквозь через ёмкости и резисторов, и оптронов, поэтому либо специальные оптроны с экраном, либо ещё по шунтирующему ограничителю на каждый, а иначе МК будет в сплошном зависе.

Изменено пользователем Plain

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

можно параллельно обратный диод поставить какой-нибудь

 

"можно" или "нужно"???

"можно" и оптроны с составным транзистором брать, чтобы меньше потери быыли... Много еще чего "можно"...

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

"можно" или "нужно"???

"можно" и оптроны с составным транзистором брать, чтобы меньше потери быыли... Много еще чего "можно"...

конечно нужно :)

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для PC817 линейный режим CTR наблюдается при прямом токе 10...25мА. Всё, что ниже - CTR падает, надо аппаратно или программно коррекцию делать.

Для PS2561 линейный режим пониже, но и поуже - 5...7мА.

 

Так-то можно и 2-3мА ток задать, на мощностях резисторов сэкономить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Aleksandr_des, используйте оптрон H11L1. У него входной ток срабатывания- 1мА. Тогда входные резисторы можно применить 200к, МЛТ-0.25.

Защитный диод встречно-параллельно на входе - обязателен, даже если входной ток постоянный, чтоб вход не был мгновенно убит в случае переполюсовки.

 

Или же можно поставить высоковольтный диод последовательно в цепь входа, чтобы блокировать отрицательную полуволну. Тогда при переменном токе рассеиваемая мощность на гасящем резисторе понизится в два раза.

 

МЛТ-0.25 выдерживает 220 по факту надежно, если тепловая мощность не превышена.

Про устойчивость планарных не знаю, в таком аспекте их не проверял. Но не вижу проблемы включить несколько последовательно.

 

Оптрон H11L1 на выходе имеет формирователь и прямо согласуется с МК, дополнительные резисторы не нужны.

 

Извиняюсь за дезинформацию! H11L1 имеет открытый коллектор на выходе, поэтому дополнительные резисторы нужны. 270 Ом.

 

еще раз сорь, что перепутал

Изменено пользователем Herz

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нельзя ли тут вместо гасящих резисторов применить гасящие конденсаторы? http://grimmi.ru/kondensator-vmesto-resistora.html

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если входной сигнал постоянного напряжения - то нельзя.

 

Если переменного - то можно, но нежелательно. Во-первых, конденсатор дает всплеск тока при включении, что для светодиода все же перегрузка; во-вторых фаза тока через конденсатор смещена, и оптрон будет срабатывать не тогда, когда достигнут максимум напряжения, а это иногда важно.

 

Да и вообще лучше, когда вход имеет чисто активный характер, что позволяет не ожидать каких-нибудь сюрпризов с согласованием с источником сигнала (мало ли какой он может быть).

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нельзя ли тут вместо гасящих резисторов применить гасящие конденсаторы? http://grimmi.ru/kondensator-vmesto-resistora.html

Можно, но не вместо, а в дополнение. Именно так когда-то делал "привязку к сети" для отптосимисторного управления мощным нагревателем. Тогда ещё элементная база была не очень...

Без конденсатора резистор в цепи светодиода оптрона оказывался слишком мощным. С конденсатором, на удивление, даже коррекции фазового сдвига не потребовалось.

Но выигрыша в габаритах не было, только в нагреве.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×