jenya7 0 1 января, 2017 Опубликовано 1 января, 2017 · Жалоба У меня на схеме сигналы RE, DE жестко посажены на ENABLE. Вопрос коректно ли это когда и прием и передача одновременно разрешены? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 11 1 января, 2017 Опубликовано 1 января, 2017 · Жалоба Если используете двухпроводную (наиболее распространенную) версию 485, то это полудуплексный интерфейс. Обычно постоянно разрешают прием, т.к. неизвестно, когда приходят данные. Момент же передачи заранее известен, на это время разрешают передачу и чаще всего запрещают прием. На вашей схеме четырехпроводный вариант, но тут надо знать, понимают ли остальные устройства в вашей сети такую ситуацию. В ней может быть лишь один передатчик, что не очень удобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 1 января, 2017 Опубликовано 1 января, 2017 · Жалоба Если используете двухпроводную (наиболее распространенную) версию 485, то это полудуплексный интерфейс. Обычно постоянно разрешают прием, т.к. неизвестно, когда приходят данные. Момент же передачи заранее известен, на это время разрешают передачу и чаще всего запрещают прием. На вашей схеме четырехпроводный вариант, но тут надо знать, понимают ли остальные устройства в вашей сети такую ситуацию. В ней может быть лишь один передатчик, что не очень удобно. я закорачиваю TXP+RXP, TXN+ RXN . но если я правильно понял и прием и передача могут быть одновременно разрешенны? логически мне это мешает, все что я посылаю приходит на прерывание по приему, но физически - это возможно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 1 января, 2017 Опубликовано 1 января, 2017 · Жалоба работает значит возможно, можно реализовать очень похожее на арбитраж доступа как в CAN. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 1 января, 2017 Опубликовано 1 января, 2017 · Жалоба V__G, Lagman понял. спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 1 января, 2017 Опубликовано 1 января, 2017 · Жалоба работает значит возможно Не работает. Два передатчика на встречу друг другу работать нормально не могут. , можно реализовать очень похожее на арбитраж доступа как в CAN. Нельзя, ввиду отсутствия гарантированного доминантного состояния. И не только. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 1 января, 2017 Опубликовано 1 января, 2017 · Жалоба У меня на схеме сигналы RE, DE жестко посажены на ENABLE. Вопрос коректно ли это когда и прием и передача одновременно разрешены? Не одновременно - у RE и DE разные активные уровни, соответственно, прием и передача работают в противофазе. А вот использовать RE без подтягивающего резистора на RO - это не очень правильная идея. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 2 января, 2017 Опубликовано 2 января, 2017 · Жалоба соответственно, прием и передача работают в противофазе. На приложенную Автором схему с наглухо выбранным передатчиком посмотрите для начала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 2 января, 2017 Опубликовано 2 января, 2017 · Жалоба TS не написал что у него снаружи и как соединено. Если у него точка-точка по четырехпроводке и соединены приемник и пердатчик, то все будет нормально работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 2 января, 2017 Опубликовано 2 января, 2017 · Жалоба Все ТС написал. Если передатчик на линии один, будет работать. А если два сразу, тогда беда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 2 января, 2017 Опубликовано 2 января, 2017 · Жалоба TS не написал что у него снаружи и как соединено. Это Вы не прочитали просто: я закорачиваю TXP+RXP, TXN+ RXN . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 2 января, 2017 Опубликовано 2 января, 2017 · Жалоба На приложенную Автором схему с наглухо выбранным передатчиком посмотрите для начала. И правда. Ну, работать (то есть слышать самого себя), конечно, будет :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 2 января, 2017 Опубликовано 2 января, 2017 · Жалоба Это Вы не прочитали просто Это я прочитал, только понял, что это для отладки. А что дальше будет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dac 0 4 января, 2017 Опубликовано 4 января, 2017 · Жалоба вообще обычно _RE DE соединяют вместе, соответственно пока передает прием отключен. единственное место где эти сигналы нужны на разных выводах - для режима энергосбережения - при обоих неактивных существенно снижается потребление - до 1мкА, против 3-5мА в режиме приема. но в этом случае естественно устройство не может работать слейвом, т.к. не увидит запрос. ЗЫ. снижение потребления возможно не на всех микросхемах, надо смотреть даташит на конкретный экземпляр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 4 января, 2017 Опубликовано 4 января, 2017 · Жалоба вообще обычно _RE DE соединяют вместе, соответственно пока передает прием отключен. единственное место где эти сигналы нужны на разных выводах... Ну так уж и единственное. На вскидку - самодиагностика, контроль собственной передачи, определение завершения передачи, на один UART можно повесить два комплекта приемопередатчиков и организовать ретрансляцию.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться