khach 43 8 сентября, 2016 Опубликовано 8 сентября, 2016 · Жалоба Добрый день! Возникла проблема редизайна на современных элементах хитрого частотного перобразователя. Мощность до 2 квт. В оригинальной схеме стоял управляемый тиристорный выпрямитель, который регулировал напряжение звена постоянного тока от десятков вольт до 240 постоянки. Набариты с инуктивными элементами были соответствующие. Есть желание все это уменьшить и поправить нагрузку на сеть, т.е переделать на регулируемый понижающий ККМ. Какие проверенные топологии такого ККМ посоветуете? Вот нашел такие две схемы, что посоветуете выбрать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 31 12 сентября, 2016 Опубликовано 12 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба Добрый день! Какие проверенные топологии такого ККМ посоветуете? Вот нашел такие две схемы, что посоветуете выбрать? обе представленные это разновидность безмостовых корректоров, первая Buck-Boost, кпд 92 максимум. вторая поинтересней кпд примерно 95-97, но последовательная батарея электролитов. обе будут валить в сеть помеху , которую если фильтровать до норм, то кпд тоже сильно провиснет. ну и гармоники сетевого тока тоже выше нормы во много раз если это под промсеть и на мощность от 2кВт, то терпимо. я-бы садился за вторую, непонятно только почему сигналы с токовых трансов не просуммированы диодами. Изменено 12 сентября, 2016 пользователем Baza Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 12 сентября, 2016 Опубликовано 12 сентября, 2016 · Жалоба Гораздо дешевле и проще традиционно выпрямить мостом, после чего традиционный же инвертирующий преобразователь на одном ключе, одном дросселе и одном диоде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 · Жалоба Гораздо дешевле и проще традиционно выпрямить мостом, после чего традиционный же инвертирующий преобразователь на одном ключе, одном дросселе и одном диоде. Если после моста напихать конденсаторов фильтра на киловатт то не влезем по габаритам, и меня снова убьют за гармоники в сети. А если после моста ставить LC фильтр, а инвертор в режиме PFC использовать, то никакиго выигрыша по сравнению с безмостовой схемой не будет, разве что по дросселю. Вот интересно, можно ли двухобомоточный дроссель использовать в таком PFC, чтобы сердечник работал в оба полупериода сети. А вот такое городит нехочется http://www-03.ibm.com/procurement/proweb.n...C%2019Aug05.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
герд 0 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 · Жалоба А вот такое городит нехочется Творение докторя Зяо не вдохновило вас на ваяние? Несколько лет тому назад меня тоже не вдохновило и я извратился посредством септюка. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 · Жалоба Творение докторя Зяо не вдохновило вас на ваяние? Несколько лет тому назад меня тоже не вдохновило и я извратился посредством септюка. :laughing: я догадывался и ждал этого поста :))))))). Рад приветствовать ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
герд 0 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба Рад приветствовать ! Дык, аналогично: :beer: "А я так ждал, надеялся и верил,..."(С) Изменено 13 сентября, 2016 пользователем герд Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 · Жалоба Если после моста напихать конденсаторов ... не влезем по габаритам Вы о чём-то о своём. Я, естественно, говорил об инвертирующем ККМ и ни о чём другом, а для него после моста требуется лишь один плёночный конденсатор не более 1 мкФ. На выходе же любого ККМ по любому должна быть существенная ёмкость — для питания нагрузки в моменты отсутствия энергии из электросети. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 · Жалоба Я, естественно, говорил об инвертирующем ККМ и ни о чём другом, а для него после моста требуется лишь один плёночный конденсатор не более 1 мкФ. Сорри, из текста этого не было понятно, создавалось впечатление что предлагается обычный мост с фильтром и потом понижающий инвертируюущий преобразователь. А какую микросхему можно поставить в качестве управляющей в инвертирующуй ККМ на киловатт -два? Т.е с защитами, плавным пуском итд. Желательно все-таки двухканальный двухфазный, т.к дросселям и ключам тяжеловато будет в одноканальном режиме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 · Жалоба Я бы исходил из доступных готовых компонентов, в частности, комплектов магнитопроводов с зазором и датчиков тока на резисторах, из чего следует четырёхфазная схема в режиме прерывного тока и на россыпи. Нагнуть готовые контроллеры подо что-то другое — рулетка. Как минимум, требуется соответствующий опыт. В соседней ветке, к примеру, автор решает ровно такую же задачу, ровно так же, как хотите Вы, и я ему ранее посоветовал ровно то же, что здесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться