Согласно даташиту должна быть 1.

 

Точно. Заработало. Спасибо, друзья!!!

В даташитах явно не указано что при записи OE должен быть единицей, это и сбило с толку.

 

Подведу итог: моя ошибка была в том, что нужно было управлять не только своим OE, но и OE внешнего чипа (в моем случае это был сигнал phy_sloe).

Изменено пользователем ilkz

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

да это и без даташита должно быть понятно, что Output Enable (при активном нулевом уровне) у слейва при записи дб "1"

но вот в коде у ТС он устанавливается в 0

При такой уверенности "вроде" не употребляется!

 

phy_sloe - вроде при записи "1" дб

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

При такой уверенности "вроде" не употребляется!

 

вроде употребил для ТС, чтоб подумал, почитал