Схема определения обрыва термопары

По ссылке есть схема (последняя на странице) определения обрыва термопары (прикрепил к сообщению).

Почему резисторы растяжки 10 МОм подключили к напряжению именно +0,13 V и -0,13 V? Почему бы не подключить их к +V или -V питания?

Может быть снижают входное синфазное напряжение в рабочем режиме, вызванное разбросом резисторов, так как резисторы скорее всего - 5%?

Подскажите, пожалуйста, кто знает.

 

post-31700-1441975116_thumb.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Почему резисторы растяжки 10 МОм подключили к напряжению именно +0,13 V и -0,13 V? Почему бы не подключить их к +V или -V питания?

Чтобы минимизировать погрешность, связанную с током через эти резисторы. И чтобы при этом не гигаомные резисторы ставить.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Чтобы минимизировать погрешность, связанную с током через эти резисторы. И чтобы при этом не гигаомные резисторы ставить.

 

Т.е. снижают падение напряжения на омическом сопротивлении термопары?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Т.е. снижают падение напряжения на омическом сопротивлении термопары?
К совет как получить + и - 0.13В и чтобы стабильные по температуре, без индивидуальной подстройки? Делители на резисторах и смещение при помощи ОУ с двухполярным питанием не предлагать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

К совет как получить + и - 0.13В и чтобы стабильные по температуре, без индивидуальной подстройки? Делители на резисторах и смещение при помощи ОУ с двухполярным питанием не предлагать.

А вы определились со схемой входа?

В той статье толком не написано, к чему те резисторы и 0,13 В.

Но смею предположить , что это связано именно со схемой входа. Оно должно быть около того напряжения, которое присутствует на входах дифференциального (инструментального) усилителя.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А вы определились со схемой входа?

В той статье толком не написано, к чему те резисторы и 0,13 В.

0,13В - примерно в два раза больше чем максимальная термоэдс. При таком напряжении минимальная погрешность и гарантированное превышение входного диапазона при обрыве.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Существуют АЦП, имеющие специальную схему внутри для подобной проверки. цепь может подключаться не постоянно, а только на время контроля, чтобы не вносить искажений.

Называется функция "Open-Sensor Detection", например, в ADS1258 можно выбрать ток 1.5uA или 24 uA.

А ток в нарисованной выше цепи 10 МОм/0.13В" - 13 наноампер. Мне кажется, очень мало.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Обрыв термопары можно определить пропустив через неё ток

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

в ADS1258 можно выбрать ток 1.5uA или 24 uA.

А ток в нарисованной выше цепи 10 МОм/0.13В" - 13 наноампер. Мне кажется, очень мало.

Могут быть ведь термопары (тонкие) с сопротивлением под сотню ом. Посчитаем погрешность с учетом ЭДС на градус (примерно... 50 микровольт) и прослезимся...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Могут быть ведь термопары (тонкие) с сопротивлением под сотню ом. Посчитаем погрешность с учетом ЭДС на градус (примерно... 50 микровольт) и прослезимся...

Уточню, есть реальные термопары сопротивлением в 1000 Ом.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Могут быть ведь термопары (тонкие) с сопротивлением под сотню ом. Посчитаем погрешность с учетом ЭДС на градус (примерно... 50 микровольт) и прослезимся...

Так я и не предлагаю десяток микроамер постоянно гонять. Я же написал, что

цепь может подключаться не постоянно, а только на время контроля, чтобы не вносить искажений.

То есть проверили ТП на обрыв- отключили цепь, провели "чистое" измерение. В указанном АЦП это делается программно, подключил-отключил.

 

А качать ток постоянно и вносить тем самым погрешность - некорректно по определению, такой подход требует специального обоснования. Это нужно, наверное, если необходимо мгновенно обнаруживать факт отключения термопары. Но и для этого схема с микротоком плоха: любая помеха вызовет ложное срабатывание, а требование "мгновенного" обнаружения подразумевает отсутствие фильтрации данных. Брр...

 

Но, по собственному опыту- контроль обрыва не всегда и нужен. Мне ни разу не пришлось даже думать в эту сторону (котлы и всякие трубы на электростанции)- ну нет у них частых обрывов, не нужно им это контролировать. Понимаю, что приложения разные бывают, да и культура производства наверное разная. Просто замечание к тому, что контроль обрывов- не такая уж и обязательная опция, а уж если еще с потерей точности (как в предложенном в начале темы постоянно текущим током)- то даже и вредной может оказаться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А качать ток постоянно и вносить тем самым погрешность - некорректно по определению, такой подход требует специального обоснования.

 

Для термопары погрешность +/-2...3 градуса во всём диапазоне измерения - это практически идеал... И этого-то добиться надо суметь, учитывая ещё погрешности канала измерения, полинома при вычислении температуры,

а так же погрешность датчика холодного спая. Если и делают термопары с большей точностью, то калибруют в конкретной температурной точке измерения плюс-минус несколько градусов. В остальных точках - всё по прежнему.

Так что, смотря о какой вносимой погрешности идёт речь. Если схема определения обрыва добавит 0,5...1 градус погрешности, то этого никто не заметит, так как термопара по определению не

подходит для точных измерений.

 

Но, по собственному опыту- контроль обрыва не всегда и нужен. Мне ни разу не пришлось даже думать в эту сторону (котлы и всякие трубы на электростанции)- ну нет у них частых обрывов, не нужно им это контролировать. Понимаю, что приложения разные бывают, да и культура производства наверное разная. Просто замечание к тому, что контроль обрывов- не такая уж и обязательная опция, а уж если еще с потерей точности (как в предложенном в начале темы постоянно текущим током)- то даже и вредной может оказаться.

 

Никогда не видел более-менее серьёзной схемы измерения без определения обрыва термопары... Эта схема позволяет не только диагностировать полный обрыв, а ещё показать приближающийся выход термопары из строя.

Сам недавно наблюдал как при нагреве до 200 градусов термопара работала исправно, а потом температура начинала "летать" волнами от 200 градусов до значения уровня обрыва термопары. Оказалось, что "шарик горячего спая" был плохо сварен.

Но программа обработки была написано грамотно, и отслеживая скорость изменения температуры выдавала ошибку.

Изменено пользователем _DC

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В некоторых применениях народ покупает просто термопарную проволоку и скручивает спай без сварки.

Термопара у них расходный элемент, выдерживает несколько производственных циклов по неделе и температуре 1500.

Для датчика предлагаю Photovoltaic MOSFET Driver = светодиод, освещающий маленькую солнечную батарейку.

VO1263, к примеру

http://www.vishay.com/docs/84639/vo1263aa.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Так что, смотря о какой вносимой погрешности идёт речь. Если схема определения обрыва добавит 0,5...1 градус погрешности, то этого никто не заметит, так как термопара по определению не

подходит для точных измерений.

Где можно прочесть это определение?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Но, по собственному опыту- контроль обрыва не всегда и нужен. Мне ни разу не пришлось даже думать в эту сторону (котлы и всякие трубы на электростанции)- ну нет у них частых обрывов, не нужно им это контролировать. Понимаю, что приложения разные бывают, да и культура производства наверное разная. Просто замечание к тому, что контроль обрывов- не такая уж и обязательная опция, а уж если еще с потерей точности (как в предложенном в начале темы постоянно текущим током)- то даже и вредной может оказаться.

Тогда обязательно дублирование. Иначе можно такого намерить..

 

Видел другую схему, с подтяжкой и ключом.

Идея в том, что при включении ключа на время контроля в случае исправной термопары произойдет небольшое отклонение ЭДС, в случае обрыва - огромное (на величину подтяжки), и в случае короткого замыкания ничего не произойдет.

То есть за один раз отслеживаются все возможные неисправности.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...