Перейти к содержанию
    

LM5069 Микросхема защиты электропитания по току, напряжению

Здравствуйте. Как-то узнал из новостей про микросхему защиты LM5069-2, которая следит за уровнем входного напряжения, за током потребления, мягкий старт, перезапуск после устранения КЗ.

Решили попробовать. Но столкнулись с проблемой старта. Если нагрузки нет, то микросхема запускается и работает по своим параметрам. А когда имеем нагрузку при включении, то уже не включается. Максимальный ток задали 9А, нагрузка 2,5А поставил тупо резистор.

Приложил pdf и свой xls с расчётом этой микросхемы (начиная с 73 строчки).

Как вариант выхода из ситуации поставить ещё один дополнительный полевик и подключить к выводу Power Good. Но везде пишут, что и так должна работать.

Может быть дело в неправильном выбранном ключе? Выбрали IRL540.

Микросхема следит ещё и за мощностью на ключе. Пробовал и повышать спец резистор и совсем убирать, не помогает.

LM5069.rar

lm5069.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В расчёте напрочь отсутствует CL, так что всё работает в полном соответствии с этим фактом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я её в расчёте не принимал, т.к. ёмкость блока маленькая 174 мкФ в сумме.

Сейчас расcчитал время включения ton. В случае ограничения только по лимиту тока, то = 0,696 мс. Если в режиме ограничения мощности и тока, то = 1,943 мс. В толмуте сказано, что период ожидания неисправностей должен быть установлен больше, чем ton.

Так у меня при ёмкости Ct 220 нФ получается T задержка = 159 мс, T ошибка = 10 мс, T рестарт = 2,3 сек.

 

А в случае только одного резистора в нагрузке, вообще ёмкости нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На степень Вашей правоты давит ныне неизвестная разводка, отсутствие блокировочных конденсаторов вообще и в требуемых местах в частности, и т.п. К примеру, что означает Ваше неопределённое "уже не включается", если, с Ваших слов, у Вас и в самом деле исполнение "-2" и расчётное время для периодического и безусловного следующего включения 2,34 с.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Разводку и схему приложил. Цепь Pgd исправлена. Разводка вроде не критичная. Только в месте разводки измерительного резистора.

"уже не включается" - Не открывает ключ на полную. Каждые те самые 2,34 сек начинает пытаться включаться, но срабатывает, по какой-то причине, защита.

Для простоты эксперимента в качестве нагрузки подключён один резистор 8 Ом.

"отсутствие блокировочных конденсаторов вообще и в требуемых местах в частности, и т.п." -какие именно конденсаторы вы имеете в виду?

post-16819-1440157790_thumb.jpg

post-16819-1440157797_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Разводка вроде не критичная.

Такие слова ясно говорят, что дочитать до соответствующей главы паспорта Вам не хватило сил, ну и нарушили её всю, с работой насмарку, как следствие.

 

какие именно конденсаторы вы имеете в виду?

C1 и C5 из AN-1522, разумеется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Разводка вроде не критичная.

 

 

Все что касается питания/земли- это самая критичная часть любого дизайна вообще, и в вашем случае вы сделали неправильно все, что можно. Это даже хуже весьма распространенных разводок с термобарьерами в полигонах, поскольку после трассировки дорожками силовых частей ниже(к уровню дна) стоят макетки на проводах.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо, Plain за сылку на документ и за замечание по конденсаторам.

Добавил С1 и С5, и усилил проводом силовые линии (разводчица ошиблась, не учла ток). И схема заработала.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...