Перейти к содержанию
    

Схема автоматического управления охлаждением

Ток старта около 0.25А. Планирую реализовать схему из #57 после доработки защиты по току(сейчас он неверный?). Нужно также защитить трансформатор от К3 в основной нагрузке. Хватит ли для этого предохранителя на 1А по подобной схеме(нагрузка у меня получается +17 -17В до 2А?)

01_tpsu.png

Раньше в компьютерных БП применяли весьма простую схему.

Разве в этой схеме не будет напряжение на кулере изменяться? А он у меня на 12V.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Планирую реализовать схему из #57 после доработки защиты по току

Я бы просто поставил самовосстанавливающийся предохранитель для защиты по току, и не парился бы с транзисторами

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я бы просто поставил самовосстанавливающийся предохранитель для защиты по току, и не парился бы с транзисторами

Отличная идея. К эмиттеру? Завтра соберу и протестирую :)

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В разрыв питания всей схемы в целом.

Отсюда последний вопрос. Какой следует выбрать его номинал, если установить как в Сообщении #62?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Никакой. Я не знаю таких самовосстанавливающихся, чтобы их в сети применять. Они для низковольтных применений.

 

А с той стороны рассчитывайте по мощности - мощность вентилятора + мощность остальных нагрузок (рассчитанная до стабилизаторов), умножить на три...пять, и перевести в ток на 220.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сама нагрузка около должна стабильно жить при 2А. Плюс немного на охлаждение. Трансформатор может отдать чуть больше.

Например этот закроется при 3.2А http://www.chipdip.ru/product/mf-r160/

post-84572-1421850469_thumb.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не надо их туда вставлять... У Вас там адские конденсаторы по 8800 мкФ, которые будут давать адский стартовый ток, и как поведет себя такой предохранитель, я так вот на вскидку не скажу. Сетевую сторону надо ВСЕГДА защищать плавким предохранителем. Ибо трансформатор тоже может накрыться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У меня и так на плате, куда я должен ьыл поместиться, места не осталось :rolleyes: .

А если попробовать что то типа ШИМа? Поставить там мультивибратор с этим термистром и пусть управляют мощностью? При ШИМе броски тока также возможны?

Вы бы не плакались, и не забегали вперед с ШИМ и бросками тока, а аккуратно ответили на вопрос - релейное или пропорциональное управление решили делать?

Может и места не так уж много нужно будет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Немного напомню начало темы:

Все такие схемы негодные, потому что надо связывать температуру и обороты, т.е. тахометр вентилятора, потому что все такие вентиляторы официально не предназначены для эксплуатации при неноминальном напряжениии и в общем случае они без него не двигаются с места, а поэтому имеют полное право просто выгореть.

И вот пример практически правильной в этом смысле схемы:

 

post-45710-1421888551_thumb.png

 

Сигнал тахометра типичных подобных "кусков пластмассы" обычно представляет собой по одному-два меандра на оборот, а выход датчика привязан к валу, т.е. при остановке может замереть в любом логическом состоянии, поэтому от него диффцепью берётся только перепад, который запускает одновибратор на первом ОУ, который является, таким образом, "преобразователем частота-ШИМ", т.е. среднее напряжение на его выходе пропорционально частоте вращения. Далее его диапазон преобразуется делителем R1, R2 и R3 в соответствующий диапазону датчика температуры на R4 и R5, после чего оба сигнала сравниваются усилителем ошибки на втором ОУ, и по совместительству интегратором, в т.ч. фильтрующим ШИМ.

 

При остановке двигателя данная схема выдаёт на выходе полное питание, что делает её неизмеримо надёжнее хромых двухпроводных конкурентов, выдающих, например лишь "импульс полного питания при его подаче, а далее гори всё огнём".

 

Например, хочется, чтобы наличествующий вентилятор 2400 об/мин, тахометр которого выдаёт два импульса на оборот, при 25°C работал на 300-х оборотах, и на полную при 55°C. Тогда одновибратор, например, рассчитывается на 10 мс, что даёт Кзап ШИМ = 0,8 при 2400 об/мин и 0,1 при 300 об/мин. Выход ОУ LM358 имеет не полный размах питания, а ограничен сверху на 2 В, поэтому амплитуда импульсов при питании 12 В будет 0...10 В и приведённые коэффициенты заполнения, соответственно, меньше на 10/12, т.е. 0,67 и 0,083, или в среднем 8 В и 1 В.

 

У первого подвернувшегося под руку NTC по паспорту оказалось сопротивление 10 кОм при 25°C, и 2,989 кОм при 55°C, что при установке R5 того же номинала 10 кОм даёт между ними 6 В при 25°C и 9,24 В при 55°C, после чего путём небольшой алгебры резисторы R1, R2 и R3 соответственно получаются, например, 150 кОм, 150 кОм и 910 кОм.

 

Сомнительный недостаток в том, что у схемы нет защиты от КЗ. Также, на радиатор не тратятся, а просто ставят транзистор в поток. При необходимости, импульсный вариант схемы даст естественную защиту от КЗ и КПД. Его можно реализовать, например, по топологии источника тока добавлением LM393, дросселя, диода и т.д.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Все такие схемы негодные, потому что надо связывать температуру и обороты, т.е. тахометр вентилятора, потому что все такие вентиляторы официально не предназначены для эксплуатации при неноминальном напряжениии и в общем случае они без него не двигаются с места, а поэтому имеют полное право просто выгореть.

Вы все такие схемы опробовали, наверное? Схемотехника и системотехника немного разное.

Тут типичная системотехническая ошибка. Вместо формулировки и решения задачи, выдумывается куча задач сторонних и внимание на них переключается. С большими затратами они решаются, при этом основная задача не решается или решается кое-как.

Основная задача - поддерживать на каком-то уровне температуру. Вот ее-то и нужно решать. Просто и эффективно.

Вместо этого перебираются совершенно посторонние идеи.

Измерять частоту вращения. А кому она в чистом виде нужна?

Регулировать обороты пропорционально температуре. Это для чего? С чего это вдруг температура будет пропорциональна оборотам?

Вентиляторы сгорят при неноминальном питании? Это проверено? А как же предложенное регулирование оборотов? Оно чем у Вас делается, как не изменением питающего напряжения?

Вот эта простая схема отработала годы в сотнях экземпляров. Она работала, правда с 40-50мм вентиляторами, и не скажу, что BD139 (или BD140, схема легко переворачивается для другой проводимости транзисторов) будет 2-ваттный вентилятор держать без радиатора. Но вопрос решаемый. Главное тут - поддерживается температура, а не обороты или заумные таблицы шимирования в зависимости от независимых величин..

Точка стабилизации была где-то 52-56С с неплохой повторяемостью. Вентилятор стартовал при 4-5 вольтах и дальше плавно менял обороты до максимальных, в зависимости от нагрузки устройства и выделения в нем тепла.

Да, разновсяких защит и телеметрии нет. Оно и не требовалось, объект необслуживаемый. можно при желании добавить, но это уже ДРУГАЯ задача.

post-76048-1421900463_thumb.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Неожиданно именно от Вас такое услышать, что, дескать, в данном конкретном случае все производители сговорились и, указывая на данных приборах "12 V", это они просто так шутят. Допустим, кто-то когда-то обнаружил, что скорость этих безделушек пропорциональна питанию — что ж, это замечательно, и можно играться дальше, вот только ничем не оправдано забывать про правила и требования производителя.

 

Да, лично я ещё не встретил такого типа вентиляторов, на которых был бы указан гарантированный диапазон, типа 3...15 В, и да, лично мне попалась пара вентиляторов разных фирм, которые стартовали при 9 и 10 В.

 

Дело было при сборке нового компьютера, где в далеко не дешёвой материнской плате гениальные китайские — нет, даже не системотехники, а гораздо круче — менеджеры выдавили из себя аж один цент на аж один биполярный транзистор на все 4 вентилятора корпуса, а не менее гениальные программисты, имея только 4 сигнала тахометров, не придумали ничего лучше, как просто отобразить их значения в красивых менюшках BIOS'а, ни слова не сказав, что контур регулятора завязан на вентилятор №1, но главное — упорно продолжали не добавлять хотя бы просто одну строчку принудительного старта при подаче питания ни в одной версии BIOS'а.

 

В итоге, через пару дней я и обнаружил этот пироэффект, что пара вентиляторов из четырёх просто подёргивается на месте, тогда как два других, которым посчастливливалось оживать на стартах, работали согласованно, в полном соответствии с манипуляциями завораживающими температурными профилями в по-прежнему красивых менюшках. Разумеется, пришлось всю эту красоту сразу отправить в утиль, навсегда отключив регулировку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да, лично я ещё не встретил такого типа вентиляторов, на которых был бы указан гарантированный диапазон, типа 3...15 В, и да, лично мне попалась пара вентиляторов разных фирм, которые стартовали при 9 и 10 В.

Я всегда с уважением относился к техническим условиям изготовителя. Но иногда изготовитель просто не может предусмотреть всех реальных условий эксплуатации. Не то чтобы запрещал какой-то режим, просто у него не спрашивали.

Конечно же, среди партии в 500 вентиляторов есть такие, которые стартуют уже при 3 вольтах. есть при 8. Вентиляторы с магнитным подшипником почему-то стартуют вообще при повышенных напряжениях.

В приведенном схемном примере это несущественно. Схема достаточно быстро увеличивает напряжение до тех пор, пока вентилятор таки не запустится ( 3, 5, 9 вольт). Далее идет короткий выбег на полных оборотах и начинается плавное регулирование.

То, что Вы не встречали вентиляторов с гарантированным широким диапазоном питания - я тоже не встречал. Но Вы же встречали регулирование оборотов? А оно иначе, чем вариацией питающего напряжения не делается.

Возможно, изготовитель просто не желает связываться с таблицами и трудоемкими испытаниями производительности при разных напряжениях питания. Вот, мол, при 12 вольтах я эти кубометры воздуха гарантирую, а остальное - пользуйте, как получится.

Это вроде реле с контактами на 30 вольт. Но на 10-20 вольт - применяйте, изготовитель не против.

 

Ну а еще один анекдот про программистов - понятно. Они никогда не видят истинную задачу. Любой текст мгновенно рассортируют на гласные, шипящие согласные и знаки препинания, но смысл самого текста остается в стороне.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Позволю себе прокомментировать схему из поста 61.

Схема обеспечивала охлаждения во многих компьютерных БП. Питание 12 Вольт.

При включении за счет тока заряда конденсатора С1 транзистор открывался и происходил старт вентилятора.

Затем вентилятор неспеша крутился получая питание через резисторы R2, R3. Создавался небольшой постоянный поток воздуха.

При повышении температуры сопротивление терморезистора уменьшалось, транзистор открывался и вентилятор

крутился быстрее. Транзистор D468C имел предельный коэффициент усиления по току 400.( Не путать с 2SD468C

у того 240). Вполне разумная схема без бросков тока.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...