vasta 0 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 · Жалоба Может быть у кого-нибудь получалось. Пока судя по мануалам у меня сложилось мнение, что заводской загрузчик работает только с rx и tx, ногами управления потоком не рулит, соответственно нет возможности через драйвер перепрошивать по 485. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aaron 1 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 · Жалоба Встроенный не получится. Зато можно взять его исходники (доступны на сайте, надо только поискать), допилить там RS-485 функционал и использовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_zhuravlyov 1 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 · Жалоба если взять драйвер RS485 с автоопределением прием/передача, то по идее должно работать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RabidRabbit 0 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 · Жалоба А если использовать дуплексный RS485? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aaron 1 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 · Жалоба если взять драйвер RS485 с автоопределением прием/передача, то по идее должно работать У меня к ним негативное отношение. Когда узнал про такие штуки, заложился радостный, а в итоге на концах приёма-передачи часто резались данные, пришлось отказаться. Дело было давно, но с тех пор на такие микросхемы даже не смотрю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 · Жалоба А если использовать дуплексный RS485? :) То это уже будет RS422. :) Можно извратиться и сделать автоматическое управление только для загрузчика, а потом переключаться на "ручное" управление. http://www.siongboon.com/projects/2006-03-...ation/rs485.gif Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad_new 1 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 · Жалоба Сначала надо осциллографом взглянуть на дырки в пакетах между приемником и передатчиком, а потом уже делать выводы что подойдет. Схемы с одновмбратором у меня то же работают но со своими протоколами. Их недостаток - время переключения должно быть больше либо равно 10-11 битам. Мне встречались готовые коробочки переходники 485-232, там оптрончики стояли, PIC и дип переключатель скорости. Вот эта хрень точно по завершению стопового бита направление переключала. Собственно взять дешевый АРМ типа STM32F100 и использовав его USART, сделать такую же феньку можно за пол дня. К стате на нем же можно вообще данные буферизировать для 485. Но сначала осциллограф :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 · Жалоба MAX1348 вполне решит проблему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanse 0 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 · Жалоба MAX1348 вполне решит проблему. 12-Bit, Multichannel ADCs/DACs with FIFO ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 · Жалоба Где-то ошибся в цифре... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 · Жалоба MAX13488 Отладчик изначально на 232, значит если хотим пром линию, надо делать на 422. Хотя я всегда думал что передача в один конец идет от компьютера в схему, но наверное какие то статусы обратно. И не факт, что не одновременно! 422 превращается в 485 очень легко, перемыканием 2 линий, и добавкой управления направлением. Мы так и делали, брали макс что УАРТ - в РС485/422, и 2 перемычки делали, разомкнул 422, замкнул 485, и еще одна управление направлением подключала - отключала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vasta 0 31 января, 2014 Опубликовано 31 января, 2014 · Жалоба Ну вообще изначально вопрос появился по следующей причине. Есть 485 сеть, которая плавно переходит в вайфай. По сети гоняются данные, в случае глюка идем к платам с программатором и перешиваем по свд. Появилось желание сделать беспроводную перепрошивку. Конечно было бы идеально по той же сети (не вводить новых проводов), но в контексте обсуждения топика чувствую, что самое простое сделать отдельную 232 сеть для перепрошивки. Времени и желания ковырять исходники загрузчика нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 31 января, 2014 Опубликовано 31 января, 2014 (изменено) · Жалоба Есть 485 сеть, которая плавно переходит в вайфай. По сети гоняются данные, в случае глюка идем к платам с программатором и перешиваем по свд. Появилось желание сделать беспроводную перепрошивку. В таком случае нужно писать свой загрузчик, учитывая все нюансы беспроводных сетей, большое время передачи ответа на запрос, плюс 485 сеть подразумевает адресацию устройств, а встроенный бутлоадер ее не поддерживает. К тому-же наверно вай-фай так вот сам по себе "прозрачный" канал не откроет - нужны команды инициализации модуля... Изменено 31 января, 2014 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться