Siluan 0 1 января, 2014 Опубликовано 1 января, 2014 · Жалоба Всех участников с наступившим 2014 годом! Есть такая задача, управление вентильным двигателем (датчиковый BLDC) в самодельном деревообрабатывающем станке. Питание 70 В, классический трехфазный мостовой инвертор на N-канальных мосфетах. Требуется управлять ключами (с нижними понятно как) с верхними проблема. 1. Бутстрепное управление не может быть использовано, т.к. непредсказуемо себя ведет в диапазоне частот от 3 до 700 Гц. 2. Оптронная развязка (HCPL в основном высоковольтные) требует трех развязанных источников. 3. Классическая трансформаторная развязка не катит, т. к. нельзя передать через малогабаритный т-рр частоты от 3 до 700 Гц. Есть мысли сделать передачу импульсов через т-р посредством высокочастотного заполнения (50 - 200 кГц) с малым мертвым временем. Что вы об этом думаете, и есть ли в практике подобные примеры? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 1 января, 2014 Опубликовано 1 января, 2014 (изменено) · Жалоба А зачем 3 Гц? А каким образом вы собираетесь стабилизировать/регулировать ток в фазных обмотках? Именно ШИМ регулятор с частотой выше слышимых 20 кГц и нужно применять. Изменено 1 января, 2014 пользователем domowoj Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Siluan 0 1 января, 2014 Опубликовано 1 января, 2014 · Жалоба Движок 0,7 кВт динамический диапазон 1:3000 требуется согласовать с платой управления (плата от корейского фрезера, заточена под мелкий движок со сложной схемой (6 выводов 12 ключей и все нижние). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andron55 0 2 января, 2014 Опубликовано 2 января, 2014 · Жалоба Требуется управлять ключами (с нижними понятно как) с верхними проблема. Дабы не иметь проблем в эксплуатации, вариант с HCPL наиболее предпочтителен. Затраты не так уж и велики для поделки, которая планируется использоваться на весьма ответственном месте. Такое мнение моё есть. :rolleyes: А зачем 3 Гц? А каким образом вы собираетесь стабилизировать/регулировать ток в фазных обмотках? Именно ШИМ регулятор с частотой выше слышимых 20 кГц и нужно применять. Бывает, для приводов подачи может потребоваться частота вращения вала машины и 0,1Гц. Обычно частоту ШИМ выбирают основываясь на таких параметрах, как электрическая постоянная машины, которая как правило на порядок выше электромеханической постоянной в хорошо сконструированных машинах, и полоса авторегулирования, а не на акустических особенностях человеческого уха, пусть даже Вашего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 2 января, 2014 Опубликовано 2 января, 2014 · Жалоба 2. Оптронная развязка (HCPL в основном высоковольтные) требует трех развязанных источников. Есть мысли сделать передачу импульсов через т-р посредством высокочастотного заполнения (50 - 200 кГц) с малым мертвым временем. Так в блоке питания и производится модуляция высокочастотным заполнением. Почему бы его и не использовать совместно с HCPL. Или желаете вместо стандартной HCPL и стандартного блока питания поупражнятся в разработке собственного модулятора-демодулятора? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Siluan 0 2 января, 2014 Опубликовано 2 января, 2014 · Жалоба Или желаете вместо стандартной HCPL и стандартного блока питания поупражнятся в разработке собственного модулятора-демодулятора И это то же! HardEgor Про какой блок питания идет речь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 2 января, 2014 Опубликовано 2 января, 2014 · Жалоба 3. Классическая трансформаторная развязка не катит, т. к. нельзя передать через малогабаритный т-рр частоты от 3 до 700 Гц. Что вы об этом думаете, и есть ли в практике подобные примеры? Вполне себе "катит" и уже давно... Движок 0,7 кВт динамический диапазон 1:3000 требуется согласовать с платой управления (плата от корейского фрезера, заточена под мелкий движок со сложной схемой (6 выводов 12 ключей и все нижние). Наверняка шаговый двигатель использовался. Сомнительно, чтобы такой диапазон регулировки на вентильном получился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 3 января, 2014 Опубликовано 3 января, 2014 · Жалоба Ну-да, у тебя же самоделка, на таких частотах в самый раз какой-нибудь оптрон с fotovoltaic выходом, и просто и затвор зарядит успеет. Здесь можно повыбирать. Про какой блок питания идет речь? Да любой подходящий(я же не знаю какие у тебя напряжения там) маленький блок питания, т.е. применяешь тот-же импульсный-трансформатор в блоке питания, только для развязки питания (не заморачиваясь на скважность и вольт-секунды), а потом уже это питание модулируешь оптроном в затвор. Мощность питания нужна мизерная - только чтобы хватило зарядить затвор силового транзистора. Лучше модулировать двумя оптронами на включение и выключение транзистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_Ternovsky 0 3 января, 2014 Опубликовано 3 января, 2014 · Жалоба Изделие разовое? Почему не использовать обычный DC/DC преобразователь и драйвер для верхнего ключа, а лучше сразу драйвер полумоста. Желательно тот что имеет один вход, чтобы был включен или верхний или нижний транзистора (исключая включение сразу двух транзисторов одного полумоста), и не надо думать о Dead Time'ах. Напряжение всего 70В, никаких уникальных микросхем не требуется, а вместо бутстрапной схемы использовать изолированный источник (можно не стабилизированный чтобы сэкономить - разброс в 10% роли не сыграет). А если хочется поиграться, то Herz привел ссылку - можете сделать "защелку" с положительной обратной связью.. по положительному импульсу включается, по отрицательному выключается (поставив последовательно с первичкой конденсатор) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andron55 0 3 января, 2014 Опубликовано 3 января, 2014 · Жалоба Наверняка шаговый двигатель использовался. Сомнительно, чтобы такой диапазон регулировки на вентильном получился. Для электроприводов, построенных на вентильных машинах, с авторегулированием по положению (фазе) разрешение в 10000 обычное дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Siluan 0 3 января, 2014 Опубликовано 3 января, 2014 · Жалоба Вполне себе "катит" и уже давно... Наверняка шаговый двигатель использовался. Сомнительно, чтобы такой диапазон регулировки на вентильном получился. Мысль мою правильно Вы поняли, только при частоте 3 Гц, и длине импульса 10 мкс, переданном через тр-р при температуре близкой к +100 затвор таки будет разряжаться, поэтому одиночного включающего импульса будет недостаточно. Движок вентильный, для шагового бы не усложняли трехфазной схемой. Ну-да, у тебя же самоделка, на таких частотах в самый раз какой-нибудь оптрон с fotovoltaic выходом, и просто и затвор зарядит успеет. Здесь можно повыбирать. Фотовольтаические оптроны имеют неприятную особенность включаться когда не надо, они больше для квазистатических схем близких к релейным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Siluan 0 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 · Жалоба Решил вернуться к вопросу. И пойти еще дальше. Нет ли у кого описаний принципов работы микросхем, в которых применена трансформаторная развязка. Там вроде бы широкий импульс передается фронтами, а затем восстанавливается обратно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 · Жалоба Решил вернуться к вопросу. И пойти еще дальше. Нет ли у кого описаний принципов работы микросхем, в которых применена трансформаторная развязка. Там вроде бы широкий импульс передается фронтами, а затем восстанавливается обратно. Ничего лучше классической схемы модулятор-демодулятор еще не придумали :). Можно у Инфинеона посмотреть в каких-то аппликухах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 · Жалоба Задача решается тремя стандартными синхронными драйверами. На частоте 700 Гц и затворе 120 нКл потребление такого драйвера порядка 300 мкА, поэтому достаточно питания источником тока на MMBT5401 от верхней вольтодобавки, которую можно накачать помпой даже непосредственно с ноги таймера микроконтроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gruffly 0 22 апреля, 2017 Опубликовано 22 апреля, 2017 · Жалоба Существуют.. Очередной, безответственный абрадакбр слов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться