Всем привет!

 

Столкнулся с небольшой проблемой, ПИ регулятор иногда упирается в предел возможностей регулирующего элемента. Для определенности будем считать, что ШИМ открылся на 100%, а дотянуть регулируемую величину до уставки так и не может. При этом интегральная составляющая от величины рассогласования продолжает расти и расти.

 

Когда ситуация меняется, ШИМ снова обретает способность регулировать, но ему требуется много времени чтобы дождаться пока величина интегральной составляющей вернется в рабочий диапазон. То есть, выглядит это как “тормознутость после длительного зашкала”.

 

Первое, что приходи в голову, это ввести искусственное ограничение на величину интегральной составляющей. Но, чтобы не изобретать велосипед, решил спросить, описана похожая ситуация где-нибудь в литературе?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Первая мысль сама правильная - ввести насыщение на интеграторе. Только аккуратно сделать, с учетом коэффициента усиления и всего такого.

А вообще нужно поискать по термину anti-windup. Там есть и более сложные схемы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А вообще нужно поискать по термину anti-windup. Там есть и более сложные схемы.

 

Спасибо, сразу нашел пару статей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...